Nail
сообщение 3.1.2016, 16:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Только что нашел интересный документ:

[/size]
ГОСТ50571. 15-97

В стандартесодержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требованийдействующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из нихявляются:


3 Нерекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей

** [size="3"]Почти в самом начале госта

Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2016, 18:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9113
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



НЕ рекомендация пайки существует очень давно. Но НЕ рекомендация - это не запрет. Это означает, что пайку нужно выбирать только в том случае, когда другие способы не возможно применить.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.1.2016, 18:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 16:53) *
Что они нас запутать хотят, то паянное соединение является разрешенным, то теперь не рекомендовано.[/size][/b]
Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... icon_wink.gif


Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.1.2016, 19:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 16:53) *
Только что нашел интересный документ:

А мы о нем с 2013 года подзабыли уже. Нынче в ходу ГОСТ Р 50571.5.52-2011
526.1 Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8 ).

Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2016, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.1.2016, 19:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 3.1.2016, 18:29) *
Читайте документ не отрывками, а полностью, чтобы не путаться... icon_wink.gif


Пайка, как допустимый вид соединения присутствует и в документах этого века... Более того, её даже "хоронить" можно. icon_smile.gif

Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой

**Т.е. если я правильно понял, из этого госта то паять можно только коммуникационные схемы, это что значит не силовые а типа контрольные, телемеханики, и т.д. т.е. слаботучку?
Ну и хоронить можно только их, а силовые кабели не рекомендуется паять?

Цитата(Олега @ 3.1.2016, 19:10) *
А мы о нем с 2013 года подзабыли уже. Нынче в ходу ГОСТ Р 50571.5.52-2011
526.1 Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8 ).

Спасибо, что то, я не знаю как определить последний это гост или нет.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.1.2016, 20:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:46) *
Спасибо, что то, я не знаю как определить последний это гост или нет.

На быструю руку: в поисковике добавить "статус"

Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 19:46) *
Ну и хоронить можно только их, а силовые кабели не рекомендуется паять?

В осветительной и розеточной сети вполне допустима "с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях". Лишь бы не на одном припое. Практически дополнительная мера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.1.2016, 14:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Теперь после того что написано в этом ГОСТе, я уж точно паять не буду, только в каких либо крайних случаях, хотя иногда в квартирах именно паял.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2016, 14:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9113
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 16:30) *
Теперь после того что написано в этом ГОСТе, я уж точно паять не буду,

А почему? Ведь прямого запрета так и не нашли же.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.1.2016, 15:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Transformator, температура расплавления припоя за 200 градусов, сомневаюсь, что проводка греется до таких температур, мы ведь аппараты защиты правильно выбираем? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.1.2016, 15:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 4.1.2016, 16:38) *
Transformator, температура расплавления припоя за 200 градусов, сомневаюсь, что проводка греется до таких температур, мы ведь аппараты защиты правильно выбираем? icon_rolleyes.gif

Все правильно вы говорите, я то же так думал, но вот этот ГОСТ хочет меня запутать, и говорит что паять не рекомендуется, Костян челябинский правильно сказал, если уж другие варианты не получаются то можно и запаять.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.1.2016, 16:20
Сообщение #11





Гости






"Ноги" этого вопроса растут из следующего: припаяные кабельные наконечники при плохом контакте повышали свою температуру до температуры плавления припоя. Соответственно припой вытекал (при вертикальном расположении наконечника гильзой вниз) из гильзы, наконечник по-просту отгорал. По этому поводу где-то в середине 70-х было письмо то-ли Минэнерго, то-ли Росэлектромонтажа. А пропаяной скрутке это не грозит, там и припоя немного, даже если он потечёт, то останется просто скрутка облуженных жил. Да и повышение температуры до температуры плавления припоя в электрической проводке маловероятно, скореее изоляция проводов расплавится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.1.2016, 15:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Только что перемотал на коленке транс до 13 В, попробовал сварить скрутку, получилось (впервый раз варил), в процессе капля расплавленой меди капнула на фанеру, пошел запах как выжигать на фанере, и черное пятно на фанере.
Да, получилось, да быстро, но получается, выполняя такое соединение можно устроить пожар, или это только у тех кто первый раз варит так бывает?
После этого, решил разобрать скрутку. Ожидал, что она с трудом будет отдираться, а она очень легко развалилась, почему? разве так должно быть? Может нужно было бы флюсом каким воспользоваться?
Чет мне кажется, лучше чем опресовка, нет соединения, может быть опресовать подольше будет, чем сварить, или ВАГО, но очень уж надежно.
Единственный минус опресовки имхо, это то, что после уже провод добавить проблематичнее, но и здесь есть выход: во время опресовки, подсадим одну жилку сантиметров 7, и заизолируем вместе с гильзой, а если потребуется добавить провод, воспльзуемся этой жилкой.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.1.2016, 15:28
Сообщение #13





Гости






Цитата(Nail @ 28.1.2016, 15:02) *
...
Да, получилось, да быстро, но получается, выполняя такое соединение можно устроить пожар, или это только у тех кто первый раз варит так бывает?
...

Пожар и из-за непотушеного окурка частенько бывает, только что-то не встречал я бросивших курить по этой причине!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 27.2.2016, 0:42
Сообщение #14





Гости






Я обычно стараюсь соединять скруткой в дозовой коробке, зачистка провода не менее 20 мм.
Если нет возможности скрутить на достаточную длину, то применяю контактные площадки от колодок БЗН.
В последнее время применяю пайку при проводке медью, держит на ура. Так же сделал недавно сварочник с угольным электродом, очень полезная вещь!
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.2.2016, 6:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9113
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Владимир_* @ 27.2.2016, 2:42) *
Я обычно стараюсь соединять скруткой в дозовой коробке, зачистка провода не менее 20 мм.
Если нет возможности скрутить на достаточную длину, то применяю контактные площадки от колодок БЗН.

Скрутки запрещены.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения