Защита системы антиобледенения , Нужно экспертное мнение по выбору оборудования

SVFedorov
сообщение 27.11.2015, 18:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.8.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46437



Уважаемые коллеги, я как всегда подкидываю новые вопросы, на которые нужны ответы.

В общем следующая задача:

Проложен самрег на систему антиобледенения

Нормальный рабочий ток: 34 А
Пусковой ток в течении 300с: 177А

Стоит щит управления
Проектировщик забил аппарат защиты 200А на вводе

Я утверждаю что нужно ставить 40А с характеристикой D

С автоматами понятно.
А какой кабель питания тянуть?!

ВВГнг(А)-LS 5х35 или 5х95?! нигде не могу найти ответ

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2__Model.pdf ( 73.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл  HLLe.pdf ( 375.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.11.2015, 21:12
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я бы сказал, что автомат нужен не менее 125А. Кабель нужно считать, какой нагреется за 5 минут до рабочей температуры током 177А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.1.2016, 1:02
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



а смысл 5*35 мм2 и более закладывать, к греющему кабелю все равно потянешь не более 3*2,5 мм, в идеале 3-1,5, тк проводник в самреге 1,1 мм. иначе не подключишься, тк муфты соединительные не обожмутся. и длинну ветки греющего кабеля выбирай не более 16 А номинального с учетом температуры включения.
кабель вводной выбирай по номинальному току с учетом длинны линии и обеспечением 25 % запаса мощности. в принципе достаточно будет ввг нг ls 5*10. а веток будет грубо 9, по три на фазу

Сообщение отредактировал qweret - 10.1.2016, 1:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 51.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 13:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qweret @ 10.1.2016, 1:02) *
а смысл 5*35 мм2 и более закладывать, к греющему кабелю все равно потянешь ..

Тут речь шла о питании, т.е. о вводном кабеле.

Цитата(qweret @ 10.1.2016, 1:02) *
кабель вводной выбирай по номинальному току с учетом длинны линии и обеспечением 25 % запаса мощности. в принципе достаточно будет ввг нг ls 5*10. а веток будет грубо 9, по три на фазу

Почему уверены, что за 5 минут ВВГ5х10 при токе 177А не рассопливится ? Вопрос не праздный - предстоит сдаваться госэкспертизе, а я в подобных расчетах ни бум-бум icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2016, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.1.2016, 22:20
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



ток пусковой у Вас 177 А только в момент включения, далее снижается в течении 300 секунд и скорее всего по параболе. двигателя асинхронные тоже просят в 5-7 раз больших от номинального пусковых токов, но выбираем кабель по номинальным, у Вас также пусковой к номиналу относится 177/34=5 раз, если как Вы рассуждать то и на отходящие ветки , допустим 16 А номинал, то пусковые будут грубо 80А , то и кабель будем выбирать на 80А а это 3*16 , и как будете соединять с самрегом, учитывая что сечение жилы самрега 1,1 ?
в крайнем случае раздели нагрузку на две три группы и включение групп с итервалом времени , по принципу включилась первая, серез 5 мин вторая, еще через 5 мин третья. к тому же удешевишь проект , за счет стоимости кабеля , примерно 500 р с каждого метра, в шкафу добавятся пара контакторов и пара реле времени
стоимость ввг нг LS 5*10 в пределах 200-250 р , ввг нг LS 5*35 вилка 700-800 р

Сообщение отредактировал qweret - 10.1.2016, 22:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 22:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Движок 5 минут разгоняется ? Сомнительно. Сверхтяжелый пуск какой-то..
Если "скорее всего по параболе", значит сначала снижение незначительное, примерно на четверть к середине интервала в 5 мин.
Да и потом, по условию всё же "Пусковой ток в течении 300с: 177А". Так уж написано. Может парабола весьма пологая, а снизу и вовсе гипербола..
Боюсь для эксперта не убедительно будет.

Цитата(qweret @ 10.1.2016, 22:20) *
стоимость ввг нг LS 5*10 в пределах 200-250 р , ввг нг LS 5*35 вилка 700-800 р

Пес с ними с деньгами, нам бы правильно, чтоб не получилось (200-250)+(700-800) р/м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.1.2016, 22:55
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



я не эксперт) , поэтому и предложил ступенчато во времени нагрузку включать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2016, 23:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qweret @ 10.1.2016, 22:20) *
.. если как Вы рассуждать то и на отходящие ветки , допустим 16 А номинал, то пусковые будут грубо 80А , то и кабель будем выбирать на 80А а это 3*16 , и как будете соединять с самрегом, учитывая что сечение жилы самрега 1,1 ?

Я такой крайности не предлагал. Просил обосновать десятку, 16, 25.. но обосновать.

Цитата(qweret @ 10.1.2016, 22:55) *
я не эксперт) , поэтому и предложил ступенчато во времени нагрузку включать

Это я тоже пользую.
Думал увидеть расчетик по нагреву за 5 минут. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 10.1.2016, 23:31
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 10.1.2016, 22:49) *
.
Если "скорее всего по параболе", з

здесь запамятовал. имел ввиду гиперболу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 11.1.2016, 6:24
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 10.1.2016, 23:49) *
Пес с ними с деньгами, нам бы правильно, чтоб не получилось (200-250)+(700-800) р/м

деньги тоже надо учитывать. при заявке на выделении мощности по каким токам? по пусковым это практически 100 кВт а по номинальным 20, при том что при выделении за каждый киловатт мощности надо платить. если по номинальному, то как обоснуете номинал вводного автомата 200 А, сети не зарежут?
и объект какой вновь вводимый или уже в эксплуатации, если второй и по пусковому, грозит реконструцией сетей, а это дополнительные расходы.
если сделаете ступенчатый ввод нагрузки, не три пусть четыре ступени, то по токам в принципе пролезете
грубо t=0 сек 1 секция пусковой 137/4=34 А
t=300 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция пусковой 34,= 42 А
t=600 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция ном 8,2+3 секция пусковой 34,= 50 А
t=900 сек I=1 секция ном 8,2 +2 секция ном 8,2+3 секция ном 8,2 +4 секция пусковой 34= 58А, если терзают сомнения что кабель немного перегружен , увеличь сечение до 5*16
по монтажу при выборе вводного автомата на 40 А с D характеристикой в модульном корпусе, то имейте ввиду сечение максимальное подключаемого кабеля 25 мм2.
при выборе кабеля 35 и более , ЩРН не обойдетесь, придется ставить шкаф , чтобы обеспечить радиусы изгиба кабеля. А при моем варианте можно взять щиток PLEXO 4*18 от леграна, и места много и удобен в монтаже, и за дин-рейками места много практически 3 см ))

Сообщение отредактировал qweret - 11.1.2016, 7:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 11.1.2016, 9:00
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



и в догонку картинка щита с аппаратами, свободное место на дин-рейке - под контролер
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 123.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  ________________1.pdf ( 126.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2016, 10:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qweret @ 11.1.2016, 6:24) *
по монтажу при выборе вводного автомата на 40 А с D характеристикой в модульном корпусе, то имейте ввиду сечение максимальное подключаемого кабеля 25 мм2.

Ну уж не все наверное. АББ-шные S200 и S200M (нынешние) имеют клеммы 35 мм2/

Цитата(qweret @ 11.1.2016, 6:24) *
деньги тоже надо учитывать.

Желательно. Потому и хотелось узнать, как правильно расчитать и выбрать самое то. Но не вышло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 11.1.2016, 11:52
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 11.1.2016, 11:02) *
Ну уж не все наверное. АББ-шные S200 и S200M (нынешние) имеют клеммы 35 мм2/


в основной своей массе 25 мм2, учитывайте эксплуатацию, при замене могут и не тоже самое купить, Вы ведь не пожизненно будете этот объект обслуживать))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2016, 13:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(qweret @ 11.1.2016, 11:52) *
..при замене могут и не тоже самое купить, Вы ведь не пожизненно будете этот объект обслуживать))

Обслуживание объектов очень редко достается проектировщику. icon_smile.gif
Ситуация не безвыходная: можно товар обменять (лучше всего), выполнить переход на клеммах, шинках, исп.штыревой наконечник..

Сообщение отредактировал Олега - 11.1.2016, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 12.1.2016, 9:49
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 11.1.2016, 14:31) *
Обслуживание объектов очень редко достается проектировщику. icon_smile.gif
Ситуация не безвыходная: можно товар обменять (лучше всего), выполнить переход на клеммах, шинках, исп.штыревой наконечник..

а не проще все эти ситуации на бумаге предусмотреть, что бы после лишних телодвижений не делать, допустим в нашей "деревне" есть все, но под заказ. как пример сейчас "купил" дифы ABB на объект, так жду ужн 2 месяц. иной раз к местным крупным поставщикам сунешься что либо купить, так нету не возят, или не знают что это такое))
и пример "подарка от проектировщиков" в проекте кабель вводной на ЩРН-36 рисуют 4*95, хотя в нем и 4*35 очень сложно уложить , тк места ни сбоку ни под дин-рейками не хватает, а автомат заложили ВА-47-100 80 А, у которого клеммы 35мм
и еще по поводу выделения дополнительной мощности, одно время, примернр года четыре назад, у нас поговаривали что киловатт около 10000 р, если по этой цене то в разница по пусковой и номинальной, так мелочь, 800 т.р.
и вариант что я Вам предложил, и экономичнее и и более мягкий в плане режима работы, и пусковые токи снижаются практически в 2,5 раза. почему рисовал на каждую ветку свой диф, а не общий на группу, удобнее в эксплуатации, поврежденная ветка только отключается, но не группа, как следствие время ремонта сокращается. по мне так в проекте для разных решений должна экономика хоть как то просчитываться

Сообщение отредактировал qweret - 12.1.2016, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 10:35
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На многие позиции АББ и у нас 2 месяца не редкость. Тем более на праздники, склады закрывают. Сейчас гл.энергетик уже к этому по-привык, жалоб не слышу. Да и сборку щитов он стал заказывать у дистрибютеров, у них свои запасы. Кстати эти ребята под вводной кабель всегда ставят клеммники (хотя конечно 95 в ЩРн36 ... icon_confused.gif )

Цитата(qweret @ 12.1.2016, 9:49) *
и вариант что я Вам предложил, и экономичнее и и более мягкий ..

Ну, положим не мне, а ТС. При тяжелом пуске делаю то же самое.
А вариант 177 на 10мм2 на 5 мин. скорее не пригоден.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 12.1.2016, 11:08
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



Цитата(Олега @ 12.1.2016, 11:35) *
В п.12 лишь отметил наличие в природе (35мм2). На многие позиции АББ и у нас 2 месяца не редкость. Тем более на праздники, склады закрывают. Сейчас гл.энергетик уже к этому по-привык, жалоб не слышу. Да и сборку щитов он стал заказывать у дистрибютеров, у них свои запасы. Кстати эти ребята под вводной кабель всегда ставят клеммники (хотя конечно 95 в ЩРн36 ... icon_confused.gif )


Ну, положим не мне, а ТС. При тяжелом пуске делаю то же самое.
А вариант 177 на 10мм2 на 5 мин. скорее не пригоден.


проблема достать)), это хорошо когда эксплуатация монтажник и проектировщик работают в связке, а в основном проектировшики как небожители: монтажникам мы нарисовали а там сами разгребайте, а эксплуатации они как бог, вроде есть но никто не видел)))

а поэтому поводу я ж исправился))

насчет 95 мы когда увидели, поржали и понесли гл.энергетику заказчика щрн-автомат и кусок кабеля со словами попробуйте собрать, он вроде как проект проверял лично и проектировщик его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.1.2016, 11:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не стоит про Бога всуе, кому-то довелось.
Цитата(qweret @ 12.1.2016, 11:08) *
понесли гл.энергетику заказчика щрн-автомат и кусок кабеля ..

И что в итоге ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qweret
сообщение 12.1.2016, 11:57
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 12.5.2011
Пользователь №: 22792



5*25. по нагрузкам пересчитали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.1.2016, 19:23
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



неплохо так "накинул" - 4 ступени
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения