We_are_electric
сообщение 13.1.2016, 9:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47931



Здравствуйте.

В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.1.2016, 11:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



We_are_electric, используйте несколько лотков отдельных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2016, 12:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или тросовая подвеска


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.1.2016, 18:51
Сообщение #4





Гости






Цитата(We_are_electric @ 13.1.2016, 9:35) *
Здравствуйте.

... В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?

Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
We_are_electric
сообщение 14.1.2016, 10:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47931



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.1.2016, 18:51) *
Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали.


Пункт 1.3.11:

"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по
табл. 1.3.6–1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по
табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения