_max89_
сообщение 18.1.2016, 3:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Всем привет. Кто знает какие уставки надо считать для реклоузеров? Кто должен это делать? Что для этого необходимо (исходные данные)? Кто возьмется? Реклоузер висит на опоре 6кВ, внутри счетчик, должно еще быть подключение к Автоматике какой-то (но пока нет).
Для меня вообще непонятно зачем при одном вводе вешать реклоузер? Обычно ставится когда два ввода, может кто объяснит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 18.1.2016, 13:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Определяется проектом. РЗи А уставки в блоке автоматики. Ставят когда деньги некуда девать и управлять дистанционно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_max89_
сообщение 19.1.2016, 2:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Да это понятно что денег изначально было много, а сейчас ничего не осталось. и все же какие уставки должны быть? по току? по времени?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.1.2016, 6:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зависит от нагрузки ,перегрузка ,отсечка при кз. Время отсечки (МТЗ) 0,2сек,перегрузка сек.10-16. Повторюсь это рассчитывается проектом и релейка согласовывается со снабжающей организацией для обеспечения селективности .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_max89_
сообщение 19.1.2016, 7:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47932



Проектом рассчитано не было icon_sad.gif Но вам огромное спасибо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.1.2016, 9:18
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если сеть не закольцована, то может быть рассчитано проектом, если раздел такой заказывали. Не могу сказать как где заведено, но как я знаю в сетях есть служба режимов, она и считает уставки при изменении схемы сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 23:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены