как заземлить , если нет заземления

macarych
сообщение 24.1.2016, 19:20
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 37468



Здравствуйте, всем участникам обсуждения. Решил задать вопрос широкой аудитории и попутно внести ясность. Нет никакого системного блок, бьющего током, вероятно я неправильно объяснил суть дела и коллега ( Transformator) не так меня не понял.
А спрашивал (и спрашиваю сейчас) вот о чем.
Замена проводки, панельная 9-этажка, этажных щитков нет, магистрали проходят, предположительно, через каждые из 4-х квартир на площадке. В моем случае я вообще не вижу где она проходит, в поле зрения были только две пары алюминия (2.5 + 2.5 на ноль и столько же на фазу), которые выходят из растворного шва, между перекрытием и стеной, в располагающуюся там же нишу 100 х 150 мм, в которой стоит неработающий, чёрный, карболитовый автомат. Дальше, через скрутки, на 30 см вниз к настенной панели на которой автоматические пробки и счетчик (с модемом, как это ни странно, при всем этом "великолепии")
Вот я и задумался - где мне взять заземление?! Не так давно, как я понимаю, не было бы никаких проблем, общепринятое решение - разделить до УЗО ноль на заземление и собственно ноль. Теперь Правила не разрешают этого делать, правила изменились. Но разве с правилами изменилась физическая суть явлений?
Перехожу к вопросу: почему раньше было можно а теперь нельзя? какие неприятности мы могли получить делая так или от чего мы избавились перестав, согласно, правилам так делать?

P.S. В настоящий момент в квартире стоит новый щиток со старым счетчиком, до счетчика - медь 2х6 > орехи > старый алюминий, после счетчика > вводной автомат > УЗО. Когда штробил нишу под щиток открылась арматура, попробовал - при контакте арматуры с нулем срабатывает УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.1.2016, 21:29
Сообщение #22


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Теперь Правила не разрешают этого делать, правила изменились.

И теперь разрешают. Называется TN-C-S. Безопасность этой системы основана на целостности PEN проводника, поэтому к нему предъявляются определенные требования(>=10мм.кв. по меди, >=16 мм.кв. по алюминию. Т.к. сети со временем только стареют, а обслуживать их далеко не везде торопятся, то это разделение и не рекомендуется в старых домах.
Цитата
какие неприятности мы могли получить делая так

При обрыве PEN проводника на корпусе вашего прибора могут оказаться все 220 В.
Цитата
до счетчика - медь 2х6 > орехи > старый алюминий, после счетчика > вводной автомат > УЗО

Почему вводной аппарат после счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
macarych
сообщение 24.1.2016, 21:43
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 37468



Цитата(Pantryk @ 24.1.2016, 21:29) *
Почему вводной аппарат после счетчика?

Такое требование было со стороны горэлектросети.

Цитата
При обрыве PEN проводника на корпусе вашего прибора могут оказаться все 220 В.

А раньше это было неизвестно?

Сообщение отредактировал macarych - 24.1.2016, 21:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2016, 22:13
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11057
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Проблема-то в чём?

Реконструкция электроустановки целого жилого дома чревата глобальными расходами и неудобствами.
В отличии от сантехники, где можно делать не торопясь переходить от старых железных труб к новым металлопластиковым, с электричеством так не получается.
Чтобы перейти на новый уровень электробезопасности, требуется в корне менять всю проводку, начиная с вводного щита.
Если без воды, наполнив чайники и ванные аш-два-о, народ как-то ещё немного продержится; то при пропадании электричества на вас начнутся атаки через час.

На вас - это про тех, что начали благое дело реконструкции.

Мы все подсажены на электрическую иглу, и без неё цивилизации алюминь.

Поэтому электричество надо переделывать быстро и дорого. Новые стояки и новый щит ставим заранее; генератором держим здание на время перевода; иначе из вас органы вынут.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2016, 22:17


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
macarych
сообщение 25.1.2016, 3:55
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 37468



Цитата
Проблема-то в чём?

В невозможности задействовать заземление.

Цитата
Поэтому электричество надо переделывать быстро и дорого. Новые стояки и новый щит ставим заранее; генератором держим здание на время перевода; иначе из вас органы вынут.

Постараюсь донести ваши рекомендации до горэлектросети.
Вернуться в начало страницы