Концевые опоры ВЛ 0,4 , Помогите новичку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Концевые опоры ВЛ 0,4 , Помогите новичку |
25.1.2016, 5:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 |
Всем привет. Вопрос в том что надо запроектировать питание вечного огня, от опоры через дорогу(на новую опору), от новой опоры в землю до горелки (у горелки контур заземления).
Я не могу выбрать ящик учета (на границе раздела, то есть от той опоры от которой будем подключаться). Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???) Надо ли делать разъединитель? (ПУЭ - видимый разрыв) и вообще по мне дебилизм я цепляться должен к СИПу, от СИПа я веду к счетчику(соответственно не СИПом, куда там в Счетчик 16 квадрат) от счетчика опять СИП через дорогу до конечной опоры, от нее опять в кабель в землю....маразм крепчает(((что деалть люди добрые...помогите пожалуйста... |
|
|
|
25.1.2016, 6:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сип в счетчик нормально заводится, ничего в этом сверхъестественного нет, более того - это нормальная практика.
Видимый разрыв не нужен достаточно аппарата в щитке учета перед счетчиком |
|
|
25.1.2016, 7:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабель на тросу до щитка на концевой опоре, в щитке автомат, с автомата на счетчик прямого включения, со счётчика ещё на один автомат - далее куда надо, в земле - кабель в трубе
типовые проекты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.1.2016, 7:25
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 |
кабель на тросу до щитка на концевой опоре, в щитке автомат, с автомата на счетчик прямого включения, со счётчика ещё на один автомат - далее куда надо, в земле - кабель в трубе типовые проекты Условие идти СИПом по воздушке, а 16 квадрат в счетчик прямого включения не влезет(Всмысле СИП в счетчик) Я нашел какие-то прокалывающие орехи что-ли или как их назвать...можно ли их втыкать дважды???то есть я прокалываю СИП на начальной опоре, завожу в ящик (счетчик - автомат) и из ящика прокалываю уже СИП который пойдет на концевую опору. А на концевой опять прокалываю и уже в землю кабель? А что за одноцепные и двухцепные? это как я понимаю просто тип крепления(сборки) концевых опор? Сообщение отредактировал _max89_ - 25.1.2016, 7:22 |
|
|
|
25.1.2016, 8:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата 16 квадрат в счетчик прямого включения не влезет ну кто вам это сказал? Читайте выше мой пост: это нормальная практикаОткройте каталог с арматурой для СИПа, у того же иека хотя бы, там в конце расписаны типовые способы монтажа с указанием где что применяется Для ответвления сипа есть прокалывающие зажимы |
|
|
25.1.2016, 9:59
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 |
Ну на опору особо здоровый ящик не поместится(в котором можно было бы поизгаляться с СИПом) соответственно надо прокалывать...так этих проколов на жилу по три получается...а сколько их можно делать на одной линии непонятно...пытаюсь пересогласовать на трос с кабелем... проще и легче... И мне и монтажникам в будущем.
|
|
|
25.1.2016, 10:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
_max89_, дерзайте
|
|
|
|
25.1.2016, 10:54
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Я не могу выбрать (потому что вообще в этом ничего не соображаю) опору концевую (что там вообще надо???может есть типовые проекты???) Есть типовые проекты. Поиском находятся и сами проекты, и форумы, где эти вопросы обсуждаются. Если и пересогласовывать, то учет чтоб на последней опоре висел - будет меньше опусков. СИП это и есть трос с кабелем в одном флаконе. |
|
|
25.1.2016, 18:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Условие идти СИПом по воздушке, да ради бога, также СИПом до автомата в ящике, далее проводом до счётчика у Вас одноцепная линия - -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.1.2016, 10:40
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47932 |
С5-35В,100А а вот эти резисторы в шкафах учета для обогрева?
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:28 |
|