Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе
ТМГ-11- 630/10-у1.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 25.1.2016, 9:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



анцапфой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2016, 21:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.1.2016, 6:42) *
...
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе
ТМГ-11- 630/10-у1.

Пригласите для этого дела специалистов, внимательно понаблюдайте за тем, как, что, в какой последовательности они делают, что меряют, распросите и намотайте на ус. Как бы здесь подробно не расписывали, самостоятельно Вам не справиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.1.2016, 6:36
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2016, 16:04
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11030
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При регулировке напряжения необходимо проверять омическое сопротивление первичной обмотки.
Переключить - дело нехитрое; а замерить - специальный прибор нужен. Дорогооой!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 26.1.2016, 16:31
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Вооо вы жгёте ))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.1.2016, 20:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 26.1.2016, 17:31) *
Вооо вы жгёте ))))))))))

Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 26.1.2016, 22:03
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(rosck @ 26.1.2016, 20:40) *
Ну почему.

Это теоретически. А практически переключают без замеров, если этих трансформаторов в РЭС больше сотни. Релейщики на такие мелочи не отвлекаются, служба В/В испытаний тоже. А у ДЭМа в наличии только мультиметр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2016, 23:46
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11030
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 26.1.2016, 21:03) *
Это теоретически. А практически переключают без замеров, если этих трансформаторов в РЭС больше сотни. Релейщики на такие мелочи не отвлекаются, служба В/В испытаний тоже. А у ДЭМа в наличии только мультиметр.


Ну и расплатятся за загнувшийся транс жопой, коли денег не хватит.

Удачи!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 27.1.2016, 9:05
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(rosck @ 26.1.2016, 20:40) *
Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя.

Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение.

самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2016, 14:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 27.1.2016, 9:05) *
Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры.

У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло.

Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 27.1.2016, 15:19
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Цитата(rosck @ 27.1.2016, 14:38) *
У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло.

Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2016, 15:26
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11030
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yurandol @ 27.1.2016, 14:19) *
Проверено, мультиметра достаточно!
Ну, вы жжоте! icon_wink.gif)))))))))


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 27.1.2016, 16:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurandol @ 27.1.2016, 15:19) *
Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили ))
Мне кажется вы не поняли или не знаете об опасности неправильного переключения. От отсутствия контакта по высокой стороне на переключателе с трансом не чего не произойдет. Ну не будет одной фазы на входе ну и что в этом плохого ( с точки зрения вреда для трансформатора). А вот если подвижный контакт переключателя замкнет сразу два неподвижных контакта то образуется короткозамкнутая обмотка при включении транса она через короткое время нагреется и произойдет пробой изоляции с полным выходом из строя трансформатора. С помощью измерительного моста можно четко почувствовать разницу в сопротивлении так как он ловит тысячные Ома. С помощью мультиметра нет, он вряд ли увидит разницу меньше десятой. Каждый работает как захочет но я бы так не стал рисковать. Можно хорошо попасть.