Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 25.1.2016, 22:27
Сообщение #1





Гости






помогите разобраться... На кухню отдельно из щитка протянут кабель 3*4 с отдельного автомата на 32А.
кабель заходит на блок розеток из 3шт к которым будет подключатся холодильник, духовой шкаф, посудомоечная машина
также хотелось бы к этим розеткам подключить кабель 3*2,5 на вытяжку (кабель просто будет торчать из стены до момента подключения самой вытяжки)
сам вопрос заключается в том как параллельно подсоединить провод на вытяжку если у него сечение 2,5кв а шлейф в розетках сделан проводом 4 кв?
и еще достаточно ли кабеля сечением 4кв и автомата на 32А если примерная мощность всей техники 5,2 квт? заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 25.1.2016, 22:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



убираем всё это произведение искусства немецкого кинематографа, либо ставим щиток на кухне в который приходит 4 квадрата (а лучше 6) и от него разводим 2,5 кв.мм на каждого потребителя через автоматы 16А (на каждого потребителя свой автомат) либо ставим пачку автоматов 16А в "основной" щит и от каждого автомата тянем 2,5 кв.мм на каждого потребителя.

исходя из мощностей холодильник, посудомойку и вытяжку можно повесить на один автомат и на один кабель 2,5кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2016, 22:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Иван_* @ 25.1.2016, 22:27) *
помогите разобраться... На кухню отдельно из щитка протянут кабель 3*4 с отдельного автомата на 32А.
Это кто же Вам такое учудил?...

Цитата
и еще достаточно ли кабеля сечением 4кв и автомата на 32А
Для кабеля то нормально... но вот на розеточках наверное написано не более "16А". Это не смутило при установке защиты 32А?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 25.1.2016, 22:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Автомата достаточно,300вт кабелем 3*0,75.