Добрый день.
Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе ТМГ-11- 630/10-у1. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
анцапфой
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... Подскажите пожалуйсто как отрегулировать напряжение по вторичке на трансформаторе ТМГ-11- 630/10-у1. Пригласите для этого дела специалистов, внимательно понаблюдайте за тем, как, что, в какой последовательности они делают, что меряют, распросите и намотайте на ус. Как бы здесь подробно не расписывали, самостоятельно Вам не справиться. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При регулировке напряжения необходимо проверять омическое сопротивление первичной обмотки.
Переключить - дело нехитрое; а замерить - специальный прибор нужен. Дорогооой! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Вооо вы жгёте ))))))))))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вооо вы жгёте )))))))))) Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это теоретически. А практически переключают без замеров, если этих трансформаторов в РЭС больше сотни. Релейщики на такие мелочи не отвлекаются, служба В/В испытаний тоже. А у ДЭМа в наличии только мультиметр. Ну и расплатятся за загнувшийся транс жопой, коли денег не хватит. Удачи! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Ну почему. Все правильно, нужно проверять после переключения мостом омическое сопротивление первичной обмотки. И выходное напряжение на холостом ходу перед и после переключения на всех фазах на предмет перекоса. Переключатель он то в баке и контакты не видно. Состояние переключателя не известно, может запросто зависнуть в неправильном положении, между двумя отводами, тогда будут короткозамкнутые витки. И трансформатор быстро выйдет из строя. Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. Если сопротивление одинаковое, значит контакт в переключающем устройстве есть - можно вводить в работу, проверять напряжение. самое главное замерить между всеми полюсами А-В, В-С, А-С. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Обычным мультиметром по высокой стороне замеряют сопротивление между полюсами, до переключения анцапфы и после, сравнивают замеры. У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло. Сообщение отредактировал rosck - 27.1.2016, 14:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
У обычного мультиметра точность 0.2- 0.3 Ома Сомневаюсь что им можно почуствавать разницу при переключениях. Если у Вас всегда хорошо переключалось значит Вам повезло, я встречал тех кому не повезло. Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Проверено, мультиметра достаточно! Те кто вообще не проверяет ничем сопротивление - тем тоже не везло, тоже встречал таких (отгорали контакты у переключающего устройства) - недовключили )) Мне кажется вы не поняли или не знаете об опасности неправильного переключения. От отсутствия контакта по высокой стороне на переключателе с трансом не чего не произойдет. Ну не будет одной фазы на входе ну и что в этом плохого ( с точки зрения вреда для трансформатора). А вот если подвижный контакт переключателя замкнет сразу два неподвижных контакта то образуется короткозамкнутая обмотка при включении транса она через короткое время нагреется и произойдет пробой изоляции с полным выходом из строя трансформатора. С помощью измерительного моста можно четко почувствовать разницу в сопротивлении так как он ловит тысячные Ома. С помощью мультиметра нет, он вряд ли увидит разницу меньше десятой. Каждый работает как захочет но я бы так не стал рисковать. Можно хорошо попасть.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |