Уважаемые коллеги!

Возник вопрос. При замене разъединителей потребовалось один из них сдвинуть, теперь не хватает существующей ошиновки (гибка, проводом АС) 110 кВ для соединения. Можно ли в таком случае ее наращивать соединением проводов АС? Длина которой не хватает - около полуметра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 3.2.2016, 9:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Вот, что говорит об этом СНиП 3.05.06-85:
раздел "ошиновка"
3.165. Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены одним отрезком шины (без разрезания).
3.167. Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой. Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено без разрезания проводов пролета.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocker890
сообщение 3.2.2016, 10:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Евгений, спасибо большое за помощь