потери U v2.7 , считает как

donvovchik
сообщение 21.12.2007, 20:07
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



обьясните ......
беру медь
сечение,
3ф ток
ввожу параметры.......
значение потерь показанно на одну жилу?
или на 3


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.12.2007, 3:10
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Ещё раз, пож-ста, подробней - что, куда и с какой целью вводим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 22.12.2007, 10:46
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



1.кабель и провода
2.найти потери
3.материал проводника-медь
4.Мощща-5
5.Сечение-16
6.Сos=0.93
7.инуктивн.сопротивл-в трубе
8.длинна-100
ответ 0,406
Вопрос:
потери данные в 5-ти,4-х,3-х кабельных жилах или в каждой?
ну судя по тому что 3ф ток то склоняюсь к 3-м!
Может я не правильно считаю, но при сотсавлении принципиальной схемы:
на 1 стальной стояк с каблом 70 кв.мм длинной 115 м 9 ЩО и нагрузкой общей 34 кВт,
суммарные потери составят 2,701%!!!!!!!!!!!!!!
Это при учете что кабель 70 кв каждая жила!!!!!!!!
на такую нагрузку 35 бы, и 50 через глаза!


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 29.12.2007, 20:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



В програме в результате написано и напряжение к примеру 367В, как вы думаете это относительно нуля и другой фазы. Под 3Ф подразумеваетса симетричная нагрузка все 3 фаз, поэтому потери напряжения общие в линии. А кабель надо выбирать не по потерям а по номинальному току в зависимости от условий прокладки. Ндавно делал проэкт то там 100 кВт на 200 метров по стене и лотку проложили АВВГ 3*150+1*70. А потерь там всего 2%.