![]() греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47610 ![]() |
А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или кабель не справится?
Придётся параллельно вести силовой кабель и подключать саморегулирующий через каждые 200 м,Так как в этом кабеле жила 1,5 мм.Иначе,будет отгорать в начале.Кабель (параллельный) должен начинаться с 50 квадрат. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
По 200 метров не получится , температура воздуха -30 .По 100-120 метров если 24 вт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2016 Пользователь №: 48560 ![]() |
Пока ничего, еще не ездили туда. Есть результаты по проблеме? Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегулирующему греющему кабелю и дабы не плодить темы хотелось бы задать его здесь. Собственно имеется водовод холодной воды диаметром 219 мм и длиной 2 км. Стал он у нас замерзать. Было принято решение использовать данный кабель для предотвращения обледенения. Был выбран кабель мощностью 40 Вт/м. Ну и вопрос, а поможет ли нам этот кабель при средней температуре зимой в -30 градусов? P.S. Водовод утеплен. Заранее спасибо. При теплоизоляции толщиной 200 мм(стекловата) , можно использовать и 16 вт кабель , экономия эл.энергии существенная , по сравнению с 40 Вт. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:42 |
|
![]() |