Проходной выключатель с реле, как правильно подключить

Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 9.3.2016, 12:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Въехал на днях в новую квартиру (дело происходит в Германии, если это важно). В коридоре сделаны три выключателя для одной лампы. В щиток вставлено реле. К лампе из потолка идут три провода. Как я понимаю, нейтральный, земля и фаза.

Вопрос номер 1: если ничего не подключать, оставить провода из потолка без нагрузки, то любое нажатие одного из трех выключателей выбивает пробки. Должно ли так быть? Если нет, то в чем причина неисправности? Реле или отсутствие нагрузки?

Вопрос номер 2: при попытке подключить обычную (нейтраль-фаза) двухконтактную лампочку к проводам, происходит следующее. Выключаю предохранитель, подключаю лампу, включаю предохранитель, свет горит. Однако, любая попытка выключить свет одним из трех выключателей опять же выбивает пробки. Повторная попытка включить предохранители не удается, пока не нажмешь на один из выключателей еще раз. Опять-таки вопрос: это я что-то не так делаю, или у меня что-то (реле или выключатель) неисправно?

Заранее благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.3.2016, 12:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Что там вам бундесбюргеры нагородили отсюда не видно.Нужно взять тестер все прозвонить и зарисовать,это называется составить схему.А вообще поскольку дом новый вызвать хаусмастера. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.3.2016, 12:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО проблема в неправильной комутации схемы. А раньше работало, или вы что-то уже сами переподключали? Забейте в гугле "схема освещения с импульсным реле" и посмотрите на схемы может чего увидите. А нет, тогда выкладывайте фото с подключением вашего реле в щитке с указанием что куда идет.
И выключатели это не проходные а кнопочные (типа как для звонка,)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 9.3.2016, 15:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Зачем здесь реле. Если стоят проходные выключатели оно здесь лишнее. Для того чтобы не было КЗ находите питающий кабель и кабель который идет на лампочку. Находите ноль на питающем кабеле и соединяете с одним из проводов лампы скрутку изолируете в этом месте не должно больше подключатся проводов от выключателей. Теперь при любом положении выключателей КЗ не будет. Далее находите средние контакты на обоих выключателях и на один подаете фазу другой соединяете с вторым проводом лампы. Осталось четыре провода. Берем провод с одного выключателя и соединяем с проводом другого то же самое с двумя оставшимся. Вот и все. Если не поняли ищите специалиста.

Сообщение отредактировал rosck - 9.3.2016, 15:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 9.3.2016, 17:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Приглашайте местного электрика. Самому лучше не лезть.
Схему эл.проводки попросите у строителей.
Про переключатели. Можно и без реле. Можно и с реле. Импульсное реле обычно используют.
Все "фамилии" реле и пр.нет смысла перечислять. Сделать быстро может только квалифицированный электрик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.3.2016, 18:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Господа,давайте не будем такими котегоричными с советами,дом новый да еще в Германии.Предвижу ремарку,дескать немцы тоже могут напортачить,но ведь реле для чегото там стоит.По этому уверен что обратится нужно к специалисту.И где он там в неметчине будет искать строителей,а тем более спрашивать.Я думаю там это не прокатит.Тем более внимательно прочтите вопрос №2, думаю что реле и реле ли это,установлено не напрасно.

Сообщение отредактировал zendo057 - 9.3.2016, 18:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 16.3.2016, 10:50
Сообщение #7





Гости






Проблема решилась сама собой. Две недели не пользовались светом в коридоре. Сегодня пришел электрик, стал пробовать реле, но ничего не произошло. Странно, что за час до прихода электрика я сам все пробовал и предохранители по-прежнему выбивало, хотя и не каждый раз. Но при электрике вообще ничего не произошло. "Эффект присутствия" icon_smile.gif Подключили лампу, все заработало.

Видимо, пока квартира пустовала, где-то в реле сконденсировалась влага. Она и коротила. Другого объяснения не вижу.
Вернуться в начало страницы