Здравтсвуйте.Расключаю коробку и думаю,как поступить с соединениями.Суть такова-Приходит ВВг 3*2,5,из коробки расходится 3 провода 3*2,5 на розетки.5 проводов 2*1,5 и один на выключатель 3*1,5(почему 3*1,5-т.к. освещение с раздельным включением).Я сам по слаботочке,поэтому начал копаться по форуму вашему в поисках ответа.Не нашел,поэтому прошу помощи в выборе метода соединения.Я поступил так-соорудил скрутку из всех фаз2*1,5 и нулей 2*1,5 и пропаял их.Паять было невозможно паяльником,поэтому пришлось нагреть в емкости припой и ,смазав скрутку паяльной кислотой,окунуть оную в сосуд с припоем.Ну вроде как скрутки стали "мертвыми".Затем я накрутил на скрутку проводок сечением 2,5.Так же поступил и со второй скруткой.И затем все оставшиеся фазы + фазы из скруток я посадил на клеммник.
Собственно интересует-правильно ли я поступил,если учесть,что нагрузка будет-2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт. |
|
|
|
10.3.2016, 17:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вот кислотой это зря,очень скоро пайка станет зеленого цвета.
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.3.2016, 18:01
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_2_* |
10.3.2016, 18:11
Сообщение
#4
|
Гости |
После пайки достаточно тщательно промыть место спайки водой от остатков флюса (ватными тампонами, например). Можно в конце протереть тампоном, смоченным спиртом (для самоуспокоения). На контактные свойства (при соблюдении технологии пайки) это не повлияет.
|
|
|
|
10.3.2016, 18:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
из коробки расходится 3 провода 3*2,5 на розетки.5 проводов 2*1,5 и один на выключатель 3*1,5(почему 3*1,5-т.к. освещение с раздельным включением). Во первых, в месте уменьшения сечения должен стоять автомат. Поэтому или освещение так же делаете кабелем на 2,5, или всю эту группу защищаете автоматом на 10 А или тянете отдельное питание освещения кабелем 3х1,5 Во вторых, PE проводник на освещении тоже должен присутствовать. Поэтому на ваши светильники должны идти кабели 3х1,5 Я поступил так-соорудил скрутку из всех фаз2*1,5 и нулей 2*1,5 и пропаял их.Паять было невозможно паяльником,поэтому пришлось нагреть в емкости припой и ,смазав скрутку паяльной кислотой,окунуть оную в сосуд с припоем.Ну вроде как скрутки стали "мертвыми".Затем я накрутил на скрутку проводок сечением 2,5.Так же поступил и со второй скруткой.И затем все оставшиеся фазы + фазы из скруток я посадил на клеммник. При занятиях любовью вы тоже по три презерватива применяете? Зачем паять, если есть клеммник? Зачем загонять в клеммник уже паянную скрутку? После пайки достаточно тщательно промыть место спайки водой от остатков флюса (ватными тампонами, например). Не достаточно. Соду применять надо. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
10.3.2016, 18:58
Сообщение
#6
|
Гости |
Во первых, в месте уменьшения сечения должен стоять автомат. Поэтому или освещение так же делаете кабелем на 2,5, или всю эту группу защищаете автоматом на 10 А или тянете отдельное питание освещения кабелем 3х1,5 Во вторых, PE проводник на освещении тоже должен присутствовать. Поэтому на ваши светильники должны идти кабели 3х1,5 При занятиях любовью вы тоже по три презерватива применяете? Зачем паять, если есть клеммник? Зачем загонять в клеммник уже паянную скрутку? Не достаточно. Соду применять надо. Почему необходимо ставить автомат на группу света?Во многих случаях встречал такое-до комнат кидают одип провод-и вся комната(включая и розетки и свет)находятся в одной группе,главное чтобы провод выдерживал нагрузки всех потребителей.Или я не прав? Скрутка у меня не будет в клеммнике. она отдельно.В клеммник я поместил провода,потому что счмитаю небезопасным скручивать столько проводов сечением 2,5. Если есть предложения по улучшению или изменению комутации этой коробки-прошу огласить с аргументами. |
|
|
10.3.2016, 19:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Почему необходимо ставить автомат на группу света?Во многих случаях встречал такое-до комнат кидают одип провод-и вся комната(включая и розетки и свет)находятся в одной группе,главное чтобы провод выдерживал нагрузки всех потребителей.Или я не прав? И при этом сечения во всех местах - и на розетках и на освещении одинаковое. И автомат соответствующий этому сечению. О чем и было сказано до этого. Скрутка у меня не будет в клеммнике. она отдельно.В клеммник я поместил провода,потому что счмитаю небезопасным скручивать столько проводов сечением 2,5. Вообще ни чего не понятно. Фото где? У меня лично не открывается. Если есть предложения по улучшению или изменению комутации этой коробки-прошу огласить с аргументами. Надо сначала все таки увидеть что там наворочено. -------------------- |
|
|
|
10.3.2016, 19:10
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
В клеммник я поместил провода,потому что счмитаю небезопасным скручивать столько проводов сечением 2,5. Если есть предложения по улучшению или изменению комутации этой коробки-прошу огласить с аргументами. сделать две скрутки никто не запрещает, тем более нормально пропаянная скрутка будет лучше чем клемник с болтами и кучей перемычек с другой стороны |
|
|
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
10.3.2016, 20:23
Сообщение
#9
|
Гости |
Надо сначала все таки увидеть что там наворочено. [/quote] https://i.yapx.ru/0Jd.jpg ссылка на изображение,если не отображается на форуме |
|
|
Гость_Гость_* |
10.3.2016, 20:29
Сообщение
#10
|
Гости |
будет ли это безопасным с точки зрения нагрузки и соответственно нагрева? Я понимаю,если 1,5 квадрата-не сильная нагрузка на освещение,но вот розетки...
|
|
|
|
11.3.2016, 0:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...Я понимаю,если 1,5 квадрата-не сильная нагрузка на освещение,но вот розетки... А как сечение кабеля можно привязать к количественной характеристике нагрузки?... Может в розетку мощнее зарядника ничего не включается, а влюстре пара тройка 300х ваттных колб висит... А вот то, что там наворочено... стоит разобрать... ибо сие трудно назвать скруткой... а тем более пропаянной скруткой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 12:13
Сообщение
#12
|
Гости |
Собственно интересует-правильно ли я поступил,если учесть,что нагрузка будет-2 компа +телевизор+штук 15 лампочек не более 60Вт. А как сечение кабеля можно привязать к количественной характеристике нагрузки?... Может в розетку мощнее зарядника ничего не включается, а влюстре пара тройка 300х ваттных колб висит... А вот то, что там наворочено... стоит разобрать... ибо сие трудно назвать скруткой... а тем более пропаянной скруткой. Ну разобрать,хорошо.Как поступить далее?Лучше wago или скрутки?Я понимаю что нужно читать темы насчет споров про wago.Но я обратился сюда с целью получить консультацию опытных электриков. |
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 12:15
Сообщение
#13
|
Гости |
А как сечение кабеля можно привязать к количественной характеристике нагрузки?... Может в розетку мощнее зарядника ничего не включается, а влюстре пара тройка 300х ваттных колб висит... А вот то, что там наворочено... стоит разобрать... ибо сие трудно назвать скруткой... а тем более пропаянной скруткой. И + к вышесказанному-уверяю скрутки надежные.Это просто потом я накрутил еще по одному проводу на каждую.И потом уже запаял.. |
|
|
11.3.2016, 13:03
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
11.3.2016, 13:36
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Ну разобрать,хорошо.Как поступить далее?Лучше wago или скрутки?Я понимаю что нужно читать темы насчет споров про wago.Но я обратился сюда с целью получить консультацию опытных электриков. Тысяча раз об этом говорили . Сейчас сотня опытных электриков разведут спор на сотню страниц . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
11.3.2016, 13:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот и весна пришла...
-------------------- |
|
|
11.3.2016, 13:39
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Wago. И не морочить голову ни себе, ни другим Есть еще множество способов соединения проводов . У каждого способа свое назначение , достоинства и недостатки . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 14:05
Сообщение
#18
|
Гости |
Есть еще множество способов соединения проводов . У каждого способа свое назначение , достоинства и недостатки . Я прекрасно понию это.Я не первый год мантаж веду.Но слаботочный.Поэтому сюда и постучался.Мне способы известны,читал и читал.Я хочу узнать про конкретно этот случай.Абстрактные фразы не нужны.А в конкретике-метод для конкретно этой коробки. |
|
|
Гость_2_* |
11.3.2016, 15:02
Сообщение
#19
|
Гости |
Я не первый год мантаж веду.Но слаботочный. метод для конкретно этой коробки. Тогда вам думаю понятно, что нужен документ, который называется "Монтажно-коммутационная схема" (МКС) вашей коробки, с указанием применяемых компонентов и технологии. Нарисовать эскиз МКС не проблема. Нарисуйте принципиальную схему (можно "однолинейку") вашей электроустановки, чтобы была понятна кабельная разводка (номер, тип кабеля), дальше разговор пойдёт конкретнее. Нарисовать можно на бумажке (но аккуратно) и выложить сюда фото, если не хотите возиться со схемными редакторами. |
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2016, 15:49
Сообщение
#20
|
Гости |
Тогда вам думаю понятно, что нужен документ, который называется "Монтажно-коммутационная схема" (МКС) вашей коробки, с указанием применяемых компонентов и технологии. Нарисовать эскиз МКС не проблема. Нарисуйте принципиальную схему (можно "однолинейку") вашей электроустановки, чтобы была понятна кабельная разводка (номер, тип кабеля), дальше разговор пойдёт конкретнее. Нарисовать можно на бумажке (но аккуратно) и выложить сюда фото, если не хотите возиться со схемными редакторами. Фото приложил.В коробке в скрутках-нули освещения и вторая скрутка-фазы освещения.Фазы розеток в клеммной колодке. https://i.yapx.ru/0Tc.jpg <a href='https://yapx.ru/v/0Tc'><img src='https://i.yapx.ru/0Tcl.jpg' title='источник: yapx.ru'></a> |
|
|