Сгорел преобразователь напряжения , При подключении к контроллеру сгорел преобразователь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорел преобразователь напряжения , При подключении к контроллеру сгорел преобразователь |
15.3.2016, 15:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48679 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При подключении измерительного преобразователя MCR-VDC-UI-B-DC (4-20мА) к модулю аналоговых сигналов 6ES7134-4GB01-0AB0 (2AI) производства Siemens сгорел преобразователь. Как позже выяснилось у преобразователя "активный выход", а у модуля "активный вход". Может ли это послужить причиной выхода из строя преобразователя? Заранее благодарю за помощь.
|
|
|
|
15.3.2016, 17:22
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может вы подключили выход напряжения к токовому входу?
|
|
|
15.3.2016, 17:29
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48679 |
|
|
|
15.3.2016, 17:39
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Преобразователь по даташиту имеет +-20мА, а измерительный модуль имеет защиту от переполюсовки, если я правильно разобрал. Так что еще появляется вариант, что был подан ток той полярности, которая для измерителя является обратной. Если там просто диод стоял, то ваш выход на него и замкнуло.
|
|
|
|
15.3.2016, 18:47
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48679 |
Pantryk,возможно и так. Вот только Phoenix не желает давать полную информацию о своих приборах, и узнать получится только когда приедет оборудование. Спасибо за помощь.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 19:05 |
|