Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение 2х тэнов через диммер

Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.3.2016, 15:04
Сообщение #1





Гости






Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки.

круг со стрелочкой регулятор мощности
1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт
1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт
1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 15:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



подключено не правильно

Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:04) *
круг со стрелочкой регулятор мощности

Скажите его фамилию .или дайте фотографию


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 16.3.2016, 15:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



у вас с этой схемой не пойми что.наворочено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 16.3.2016, 15:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:04) *
1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт
1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт
1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт???

0-1200 Вт
да
да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.3.2016, 15:36
Сообщение #5





Гости






Почему не пойми что? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 15:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:36) *
? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую.

для чего такие сложности .
Если есть необходимость в быстром нагреве воды . можно использовать реле времени .
Например бойлер №1 2квт не нагрел воду через 3мин подключается бойлер № 2 3квт



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2016, 16:02
Сообщение #7





Гости






Цитата(moshkarow @ 16.3.2016, 15:51) *
для чего такие сложности .
Если есть необходимость в быстром нагреве воды . можно использовать реле времени .
Например бойлер №1 2квт не нагрел воду через 3мин подключается бойлер № 2 3квт

Надо греть не воду. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 16:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:36) *
Почему не пойми что? Надо регулятором плавно изменять мощность последовательно подключенных тэнов. И иметь возможность быстрого нагрева, подключив тэн на 3квт напрямую.

1 ) Я пока не пойму для чего подключать последовательно .
2) У вас два тэна . Можно создать 4- х ступенчатое управление
- два тэна последовательно
- один тэн 2квт
- один тэн 3квт
- два тэна параллельно .
для этого понадобятся пару контакторов( малогабаритных контакторов ) и пару реле
Нужен ли вам такой режим ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2016, 16:28
Сообщение #9





Гости






Цитата(moshkarow @ 16.3.2016, 16:15) *
1 ) Я пока не пойму для чего подключать последовательно .
2) У вас два тэна . Можно создать 4- х ступенчатое управление
- два тэна последовательно
- один тэн 2квт
- один тэн 3квт
- два тэна параллельно .
для этого понадобятся пару контакторов( малогабаритных контакторов ) и пару реле
Нужен ли вам такой режим ?

Нужен режим медленного точного нагрева и режим быстро нагрева. В первом контролируемый режим кипения, во втором тупо быстрый разогрев до кипения. Изначально хотел иметь возможность быстро нагревать двумя тэнами, но схему без реле не сложную не могу придумать. Чтобы не было возможности случайно не коротнуть в прицессе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 17:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:04) *
Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки.

круг со стрелочкой регулятор мощности
1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт
1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт
1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт???

вас не устраивает что в режиме 3 только 3 кВт , а должно быть 2+3 =5 кВт


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 17:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Виталий_* @ 16.3.2016, 15:04) *
Добрый день подскажите будьте добры. Схема включения 2х тэнов в бак с возможностью регулировки.

круг со стрелочкой регулятор мощности
1 автомат включен, 2ой выключен = мощность 0-1260 Ватт
1 автомат выключен, 2ой включен = мощность 3000 Ватт
1 автомат включен, 2ой включен = мощность? также 3кВт???

вас не устраивает что в режиме 3 только 3 кВт , а должно быть 2+3 =5 кВт


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2016, 17:34
Сообщение #12





Гости






Ага хотелось бы 5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 17:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



наконец то
" круг со стрелочкой регулятор мощности "
Скажите его фамилию .или дайте фотографию

Теперь ещё пару вопросов .
- обоснуйте , для чего вы два тэна подключаете последовательно
- где это электроустановка будет стоять .
- сечение провода выбрано правильно
- автомат защиты выбран - правильно

не дай бог свинарник сгорит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Или ходите создать конкуренцию государству с сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции

Цитата(Гость @ 16.3.2016, 16:28) *
Изначально хотел иметь возможность быстро нагревать двумя тэнами,

для этого тэны надо подключить паралельно

Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2016, 17:49


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2016, 17:57
Сообщение #14





Гости






http://s.aliexpress.com/6Zb26zA3
Только поменяю там симистор на BTA41-600B

Последовательно тэны - чтобы увеличить площадь нагрева и продлить срок службы тэнов.
Нагрев куба дистиллятора. Там есть необходимость точной регулировки нагрева в режиме отбора головной фракции во время второй перегонки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 16.3.2016, 18:26
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай...
а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются?

Сообщение отредактировал sava_174 - 16.3.2016, 18:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 18:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....200288670643577

вы даже свой регулятор не правильно подключаете
http://www.aliexpress.com/item-img/Imports...00005.12.M9oMi4


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2016, 18:34
Сообщение #17





Гости






Цитата(sava_174 @ 16.3.2016, 18:26) *
там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай...
а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются?

Симистор будет прикручен на нормальный радиатор, дорожки, клеммы буду усиливать, само собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий22
сообщение 16.3.2016, 19:14
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 48690



Цитата(moshkarow @ 16.3.2016, 21:29) *
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....200288670643577

вы даже свой регулятор не правильно подключаете
http://www.aliexpress.com/item-img/Imports...00005.12.M9oMi4

Продавать алкоголь не планирую.
Хух, капчу можно не вводить. Что именно неправильно?

Цитата(sava_174 @ 16.3.2016, 21:26) *
там бы похорошему не только симистор поменять а еще усилить дорожки и клеммы(заменить) ибо китай...
а как Вы решите проблему что старый симистор и новый в абсолютно разных корпусах делаются?

Симисторы, вроде, в одинаковых корпусах - и тот и тот трехногий и крепление к радиатору на болтик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 16.3.2016, 19:24
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



Цитата
вроде, в одинаковых корпусах - и тот и тот трехногий и крепление к радиатору на болтик.


нет, там расстояние между выводами разное, тот который стоит у него мжду лапами 2,54мм а тот который будет у него 5,4, ну и возможно управляющий контакт с другой стороны. ну и вообще он в двух корпусах бывает (новый) но так чтоб прям один в один такого корпуса у него нет.

а так да, оба трёхногие и оба на болтик крутятся....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.3.2016, 19:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



не морочте себе и другим голову с последовательным подключением тэнов
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 12:19