Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ?

Пример: насосная станция запитана СИП-4х16 0,4кВ от вводного рубильника жилого дома с пересечением ВЛ-6кВ на расстоянии 5м между линиями, а жилой дом запитан ВЛ-0,4кВ, тоже с пересечением с ВЛ-6кВ. При откинутых концах с вводного рубильника 3 фазы и нулевого провода жилого дома и откинутых концах 3 фазы, но подсоединенном и заземленном нуле, земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП. При замерах А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей.

Может ли быть так, что на нуле показывает наводку с ВЛ-6кВ? И если так, то может ли стать решением проблемы заземление с двух сторон (в доме и насосной станции) принудительное соединение нулевого провода с землей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2016, 14:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.3.2016, 13:48) *
...
земля и нулевой провод в доме подсоединен по системе PE-N с ТП.
...

Вот это мне непонятно, в ПУЭ прописано:
"система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания "
"по системе PE-N с ТП" - это как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.3.2016, 19:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.3.2016, 13:48) *
Кто нить может подсказать: какую максимальную величину может показать наведенное напряжение на не действующем нулевом проводе СИП-4х16 на расстоянии 5 м от действующего ВЛ-6кВ?

А вас, что напрягает? в чем проблема? Если цепь связана с землей то это уже будет не наводка. Мне кажется линия 6 кВ не причем. У ВАС другая проблема. А как проводилось измерение, относительно чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 21.3.2016, 20:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



и каким прибором меряете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2016, 3:00
Сообщение #5





Гости






Замеры проводились между проводами и корпусом ЩС жилого дома с помощью мультиметра с клещами токоизмерения (марку не знаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2016, 3:09
Сообщение #6





Гости






По системе заземления жилой дом подключен TN-C системе. Просто я не знал как написать совмещенное заземление и рабочий ноль icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.3.2016, 4:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Результат измерений какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2016, 6:17
Сообщение #8





Гости






Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379.

А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.3.2016, 8:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.3.2016, 7:17) *
Результат измерений на вводном рубильнике дома с нулевым проводом А-219, В-218, С-215, между фазами АВ-378, ВС-376, АС-379.

А может быть такое что в трансформаторе на ТП звезда прошивает?

Я не могу понять что Вас беспокоит, Вы ходите вокруг да около, что значит звезда прошивает? На ТП уже нейтраль заземлена и на линии могут быть повторные заземления. Чем Вас не устраивают результаты измерения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.3.2016, 8:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Автор, вы точно профессионал? Что то не видно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2016, 8:53
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.3.2016, 3:09) *
По системе заземления жилой дом подключен TN-C системе. Просто я не знал как написать совмещенное заземление и рабочий ноль ...

Цитата
При замерах А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей.

Вот здесь непонятно (подчёркнутое) - между чем и чем получили 168 В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Olegaa2_*
сообщение 22.3.2016, 18:05
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 22.3.2016, 8:53) *
Вот здесь непонятно (подчёркнутое) - между чем и чем получили 168 В?

И чего Вы никак не поймёте? icon_smile.gif ТС намерил это напряжение цифровым мультимметром на отключенном с 2-х сторон кабеле относительно земли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2016, 18:12
Сообщение #13





Гости






Цитата(Olegaa2 @ 22.3.2016, 18:05) *
... ТС намерил это напряжение цифровым мультимметром на отключенном с 2-х сторон кабеле относительно земли.

А эту фразу ТС как соотнести: "... но подсоединенном и заземленном нуле, ..."? Полный текст в первом посте ТС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.3.2016, 18:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 21.3.2016, 14:48) *
А-20В, В-20В, С-20В и N-168В между землей.

Когда читал первое сообщение не увидел эту строчку. Извиняюсь. Если провод не к чему не подключен и проходит рядом с другими силовыми проводами, на нем, если мерить цифровым мультиком можно намерять все что угодно, так как на приборе высокое входное сопротивление. Если концы Вашего кабеля не к чему не привязаны и Вы пытаетесь, что то измерить. Результат будет не предсказуем. И смысла в таком измерении нет. Я так и не понял, ноль то куда посажен или с обоих концов он отключен. Вы так и не сказали, зачем Вам это нужно.