![]() Помогите с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите с заземлением |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Но что если на СМ нет в наличии болта для заземления? Болт под СУП в правильных СМ есть. Цитата Заземление на СМ только через вилку. Да. От ЭЩ на розетку от нее через вилку на СМ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Значит СМ неправильная.............
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Значит СМ неправильная............. Не переживайте, пол страны (а может и больше) пользуются "неправильными" бытовыми приборами без болтов заземления... ![]() Только посредством вилки с заземляющим контактом можно их подключить к РЕ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
То есть подключение СМ к ДСУП в данной ситуации отпадает?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Почему же, отпадает?
А контакт РЕ розетки, который подключается к шине РЕ щита и к шине ДСУП в с/у? Другое дело, что при вынутой вилке корпус СМ окажется в воздухе... но, полагаю, это не так страшно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
РЕ контакт розетки СМ подключается к шине РЕ щитка и ДСУПу (шина, проводник...)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
А, вот как, тогда спасибо за рекомендации и можно объявит эту тему закрытой
![]() |
![]() |
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Никакие разъеденения провода ДСУП не должно быть.
В СМ есть клемма для подключения РЕ от вилки, в это место и необходимо завести провод ДСУП, оттуда на ЭЩ напрямую. И не будет никакого разрыва. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
То есть ДСУП принимает вид:
Хомут на стояке водоснабжения---Ванна---Клемма СМ---ЭЩ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Самый правильный вариант.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Благодарю Вас за рекомендации. Теперь-то тема точно закрыта....
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Про проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в ванной комнате не забудьте, это требование нормативов. А подключиться к клеммнику СМ... это как получится. Возможно без разборки корпуса и не выйдет...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Про проводник РЕ от ДСУП к контакту РЕ розетки в ванной комнате не забудьте, это требование нормативов. Дайте ссылочку, такого норматива, вместо корпуса СМ, использование РЕ розетки для ДСУП, такого не знаю. Возможен вариант, подключения РЕ ДСУП на розетку вместо ЭЩ. Но в любом случае использование основного РЕ СМ в качестве проводника уравнивания в ДСУП не должно быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84) 701.413.1.6. Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И ещё
ПУЭ 7.1 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Egoist_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
savelij, а что это за зоны 1, 2, 3?
По поводу разбоки корпуса: потребуется только снятие верхней крышки, путём откручивания 2-х саморезов и сдвига крышки (было мною проверено), там недалеко до клемы заземления СМ, Со стороны гарантии, это никак не повлияет, в случае поломки можно спокойно открутить саморезы и сдвинуть крышку, потом отсоединить провод ДСУП. Теперь я понял так: Стояк с ВС---Ванна---Клемма СМ---Контакт РЕ розетки для СМ---ЭЩ? Возможно такое решение вместо проложения отдельного провода для ДСУП? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Но в любом случае использование основного РЕ СМ в качестве проводника уравнивания в ДСУП не должно быть. Полностью поддерживаю. Проводник РЕ на ДСУП отдельно, а проводник РЕ на розетку в составе кабеля. И на розетку от ДСУП ещё проводник РЕ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7365 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сказал, возможен вариант
Цитата подключения РЕ ДСУП на розетку вместо ЭЩ .Но это не значит, что это хорошо. При ремонте, замене розетки вся СУП в этом случае будет в обрыве, а это нехорошо. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |