Напряжение на корпусе банкомата , Дефект? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на корпусе банкомата , Дефект? |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
23.12.2007, 23:53
Сообщение
#1
|
Гости |
на корпусе оборудования появляется напряжение -
заземление корпуса - это дополнительная защита или основная необходимость (может ли на нормальном оборудовании быть напряжение на корпусе, предусмотренное конструкцией оборудования?) при смене местами ноля и фазы (переворачивании вилки) напряжение на корпусе пропадает (надолго ли?) конструкцией предусмотрено заземление (не выполнено), если выполнить заземление не будет ли срабатывать УЗО. |
|
|
|
24.12.2007, 0:20
Сообщение
#2
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если корпус устройства конструктивно предусматривает подключение к заземлению - это необходимость, откройте руководство по эксплуатации и увидите это требование, пример - стиральная машина. Напряжение на корпусе незаземлённой конструкции присутствовать может, пример - корпус системного блока ПК.
Упомянутый случай появления/пропадания напряжения интересен, на каком устройстве это наблюдается? УЗО срабатывать не будет, если правильно осуществите заземление и изоляция прибора исправна. |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.12.2007, 7:56
Сообщение
#3
|
Гости |
Если корпус устройства конструктивно предусматривает подключение к заземлению - это необходимость, откройте руководство по эксплуатации и увидите это требование, пример - стиральная машина. Напряжение на корпусе незаземлённой конструкции присутствовать может, пример - корпус системного блока ПК. Упомянутый случай появления/пропадания напряжения интересен, на каком устройстве это наблюдается? УЗО срабатывать не будет, если правильно осуществите заземление и изоляция прибора исправна. Спасибо за ответ! с корпусом ПК всё ясно - даже УЗО не ставится по этой причине. Это устройство называется - банкомат (терминал) может подскажите как проверить самому изоляцию прибора (мегометра в наличии нет) |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
24.12.2007, 8:42
Сообщение
#4
|
Гости |
если напряжение на корпусе пропадает-проверьте вилку прибора(бывало что соединяли один из полюсов вилки с землёй)
|
|
|
|
24.12.2007, 12:12
Сообщение
#5
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Цитата с корпусом ПК всё ясно - даже УЗО не ставится по этой причине. Недопонял. На ПК ставят и успешно.Цитата как проверить самому изоляцию прибора (мегометра в наличии нет) Затрудняюсь с ответом. Разве что визуальный осмотр всей силовой части банкомата, а для этого потребуется снятие кожуха. С тестером, имеющим высокий предел замера сопротивлений - до МОм. Всё равно это не гарантирует выявление неисправности. Изыщите средства для привлечения специалистов.
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.12.2007, 23:46
Сообщение
#6
|
Гости |
ещё раз спасибо, но
в нашей организации УЗО на компьютерные розетки не ставится - указание вышестоящей организации. чем вызвано не знаю, но имеет место быть такое. обслуживающая организация имеется, но что я ей предъявлю, если конструктивно допускается попадание напряжения на корпус - ответ будет один - заземляй. |
|
|
25.12.2007, 6:06
Сообщение
#7
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
А не пробовали просто заземлить и включить?
|
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
25.12.2007, 9:18
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
25.12.2007, 9:47
Сообщение
#9
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
БП чего? В случае КЗ сработает защита автомата, питающего эту линию.
|
|
|
25.12.2007, 10:44
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
в нашей организации УЗО на компьютерные розетки не ставится Неприятно было бы при срабатывании УЗО потерять результаты работы (или сервак уронить)... Компы в смысле замыкания на корпус - штука довольно надежная. Цитата на корпусе оборудования появляется напряжение - Цитата Это устройство называется - банкомат (терминал) Блин... не подойду теперь без перчаток! ...а мегером банкомат я бы все-таки крутить не стал - помрет ненароком, потом не расплатишься! Есть подозрение, что внутре банкомат есть тот же комп, с импульсным БП и симметричным сетевым фильтром. Оттуда и напруга (110 В относительно сторонних заземленных частей). А если в документах к банкомату написано (или нарисовано) - заземлять (занулять) - то так и надо делать! А если вилка с третьим контактом (а какая же ещё?) - вопрос даже не стоит... |
|
|
|
25.12.2007, 11:29
Сообщение
#11
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если б потенциал висел при любом положении вилки, тогда понятно - работа фильтра, но автор указывает на особенность этого явления. Банкоматы, каюсь, не взламывал и устройства не знаю. Если производится монтаж нового, почему б сразу не сделать все положенные соединения и просто пустить его в работу. И уже потом, если выявятся огрехи в виде срабатывания защитной автоматики, ломать голову над вопросом исправности банкомата. А его ремонтом пусть занимается уже уже спецсервис. Или Вы, Сергей, оттуда?
|
|
|
25.12.2007, 12:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Гость_Гость_Шалун_*_* |
25.12.2007, 14:18
Сообщение
#13
|
Гости |
Присоединяюсь к последним мнениям. Тут и обсуждать нечего. Корпус банкомата однозначно металлический, в помещениях, где их устанавливают кроме камней/плитки ничего больше не встречал. А значит существует опасность серьезного поражения током. Однозначно РЕ должен на своем месте БЫТЬ. Эксперименты тут не уместны. Надеюсь , что банкомат еще не введен в эксплуотацию.
|
|
|
27.12.2007, 3:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Простоу у всех людей бытует мнение что контур заземления нужен только инспектору энергонадзора а не для собственной безопасности, и если требуют то дадут денег и уже не требуют. Я думаю в тех документации на банкомат о том что заземлить корпус написано со второй страници, и далее где упоминаю о питании. Блок питания там по любому импулисный и фильтр питания стоит солидный от пмех в обе стороны. А напряжение скорей всего показал индикатор на основе неонки. Недавно звонил друг с вопросом как делать контур для дома, после лекции о количестве метала который нужно бесследно закопать в землю, сказал что так никто не делает и ему будет достаточно одного штыря. Наш менталитет построен по принципу если есть правила значит их надо нарушать. Также и с банкоматом, наверника у руководства встал вопрос -зачем 3*2,5 медный провод, достаточно алюминия 2*2,5.
|
|
|
27.12.2007, 10:03
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
наверника у руководства встал вопрос -зачем 3*2,5 медный провод, достаточно алюминия 2*2,5. Не, на верхней крышке банкомата приварили два штыревых изолятора ТФ - и протянули воздушную линию проводом ПС от ближайшего столба. А поскольку монтажники ПС пропили, взяли колючую проволоку с ближайшего забора; а изолятор на нуле ставить не стали ("все равно не бьется"). Заметьте, автор темы что-то не отзывается... |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
27.12.2007, 21:53
Сообщение
#16
|
Гости |
Интересно как долго будет жить RS-232 или принт порт когда нет общей земли , лок сеть конечно более живучая. А ремонт банкомата стоит дороже провода. Интересно у банкоматов какой фирмы не предусмотрено заземление (болт или вилка).
Александр |
|
|
28.12.2007, 16:01
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
|
|
|
28.12.2007, 16:32
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 10148 |
|
|
|
Гость_Roman D_* |
28.12.2007, 17:49
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
4.1.2008, 23:16
Сообщение
#20
|
Гости |
Не, на верхней крышке банкомата приварили два штыревых изолятора ТФ - и протянули воздушную линию проводом ПС от ближайшего столба. А поскольку монтажники ПС пропили, взяли колючую проволоку с ближайшего забора; а изолятор на нуле ставить не стали ("все равно не бьется"). Заметьте, автор темы что-то не отзывается... всем огромное спасибо. не отзывался долго, т.к. внимательно прочитав прочитанное, понял надо требовать, чтобы всё было сделано в соответствии с инструкцией. Но мне никто так и не смог объяснить почему на корпусе 220В (хотя в одном из случаев 220 оказалось на контакте заземления в розетке), ну не должно быть этого ни при каком раскладе. |
|
|