Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Амперметр+Вольтметр+Реле на дин рейку , подскажите как лучше сделать |
27.3.2016, 11:06
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
Вы сами что ли запутались? У вас реле (индикация) будут светится всегда вне зависимости от того включен "главный" или нет. Может проще счётчик поставить (например Меркурий 200) с показом действительного энергопотребления? нет, по той схеме что я скидывал, если включен генератор, то реле выключены, как только дадут свет, реле засветятся. уже решил с амперметром, он встроенный в реле думаю закончится все это - примерно так скину как сделаю |
|
|
|
27.3.2016, 11:41
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Зачем нужно было так по дурацки (извините за прямоту!) рисовать схему и Главный после реле тащить на верх, а потом всё равно спускать провода на автоматы вниз? Или вы это уже монтаж таким образом компануете? Для подводной лодки штоль где каждый сантиметр на счету?
Вы задавали вопрос, как вы узнаете о том, что напруга снова появилась в сети. Так? Так я вам и отвечал, что об этом вас оповестят ваши реле. Или мы никак друг друга не поймём? А для полного, так сказать, счастья выведите ещё на это дело зуммер с выключателем. |
|
|
27.3.2016, 12:24
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
уже решил с амперметром, он встроенный в реле Контролировать ток конечно интересно, он постоянно меняется, циферки разные. Это, как следить за секундной стрелкой на часах. Сделайте себе "петельки" из проводки в щитке, для удобства клещами замеры проводить. И купите крутые клещи на сэкономленные ,так удобнее и полезнее. |
|
|
27.3.2016, 13:10
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
Зачем нужно было так по дурацки (извините за прямоту!) рисовать схему и Главный после реле тащить на верх, а потом всё равно спускать провода на автоматы вниз? Или вы это уже монтаж таким образом компануете? Для подводной лодки штоль где каждый сантиметр на счету? Вы задавали вопрос, как вы узнаете о том, что напруга снова появилась в сети. Так? Так я вам и отвечал, что об этом вас оповестят ваши реле. Или мы никак друг друга не поймём? А для полного, так сказать, счастья выведите ещё на это дело зуммер с выключателем. Давайте забудем про то, что будет оповещать на время, сейчас проблема стала в другом. Мне посоветовали ставить реверсированный рубильник, которым я буду решать, брать энергию с генератора или со столба (так действительно безопаснее, я то два сразу по моей схеме не включу, а вот мои женщины вполне могут это сделать в мое отсутствие) Так как в моем щитке место не хватает, я рядом поставлю другой щиток маленький и засуну в него вот такой рубильник ABB Рубильник реверсивный OT40F3C 3Р 40А Но что меня беспокоит - куда девать нуль с генератора и с сети? кидать все на одну шину? (в моем случае на один УЗО). Это так нормально вообще? Ничего не произойдет? Позже приведу схему другую, если описал не понятно.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
|
|
|
27.3.2016, 13:49
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. повторно предлагаю избегать ссылок на магазины
2. к рубильнику АВВ продаются дополнительные полюса (нулевой контакт) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.3.2016, 14:24
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
1. повторно предлагаю избегать ссылок на магазины 2. к рубильнику АВВ продаются дополнительные полюса (нулевой контакт) 1. Пардон 2. То есть ноль обязательно нужно тоже отключать? Я видел люди делают через 6-ти полюсной (подключают 3 фазы), но блин не говорят куда девают нули, устал в инете искать, толкового ответа все никак не могу найти( Вот схема, в инете нашел, где нули хз... Вот еще одна схема, тут как раз ноль вроде объединен с нулем от столба. Но блин правильно ли это? Вторая схема |
|
|
27.3.2016, 15:22
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Мне посоветовали ставить реверсированный рубильник, которым я буду решать, брать энергию с генератора или со столба (так действительно безопаснее, я то два сразу по моей схеме не включу, а вот мои женщины вполне могут это сделать в мое отсутствие) Это правильное бюджетное решение.Но что меня беспокоит - куда девать нуль с генератора и с сети? кидать все на одну шину? (в моем случае на один УЗО). Это так нормально вообще? Ничего не произойдет? Ноль на столбе называется PEN, и прикручивается на шинку откуда идет ноль(на другую нулевую шинку). В сетях PEN заземляется, при подключении у потребителя, он то же должен быть заземлен. И самое главное, пока не будет общей схемы с прибором учета со всеми шинками(PEN, PE, N), с генератором, с переключающим рубильником ... , с примерным распределением нагрузки, вам никто не скажет куда девать ноль с генератора. Да и ваш генератор вы еще не озвучивали, судя по схеме он ожидается вроде однофазный, но на 15-30 кВт. Вы схему при получении тех условия в сетевой уже делали? Подключение у вас уже есть? Или вы такую схему в сетевую готовите? В идеале хочется, чтобы на цифровом экране я мог выбрать, чтобы мне показывало нагрузку в киловатах для каждой фазы(счетчик на улице да и по нему толком не поймешь...) или же вольты В общем как посоветуете сделать? Как уже советовали, купите второй счетчик, поставьте в доме и наблюдайте на экране нагрузку по каждой фазе активную-реактивную, напряжение по каждой фазе, потребление по каждой фазе и много других параметров, там их ... . Это самый будет бюджетный вариант, плюс будете контролировать показания счетчика который стоит на улице. Такой счетчик стоит в пределах 5-15 тр., зависит от ваших запросов по контролю. |
|
|
|
27.3.2016, 16:11
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
вот моя схемка с амперметром я железобетонно решил, что буду покупать реле(уже заказал) не совсем понял на счет PEN, вот как на схеме показано, пойдет? там еще будет шинка заземления, не стал ее рисовать, так как на нее я буду кидать только провод земли от источников У меня еще не куплен генератор, планирую купить на 6квт и на 220в |
|
|
27.3.2016, 16:12
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Не совсем понял на счет PEN, вот как на схеме показано, пойдет? там еще будет шинка заземления, не стал ее рисовать, так как на нее я буду кидать только провод земли от источников С такой схемой не обеспечивается защита потребителей от поражения эл током, УЗО вряд ли защитит (исполнит свое предназначение) даже в противопожарных целях. Интересно бы узнать Цитата ... ваш генератор вы еще не озвучивали, судя по схеме он ожидается вроде однофазный, но на 15-30 кВт.
Вы схему при получении тех условия в сетевой уже делали? Подключение у вас уже есть? Или вы такую схему в сетевую готовите? |
|
|
27.3.2016, 16:31
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
А почему не сработает узо??
Генератор еще не купил, просто знаю что куплю позже квт на 6 однофазный У меня дом уже подключен, но временно все, пару автоматов стоит и провода висят. Схему эту я рисую для себя и для вас, чтобы понятней было. На счет тех условий...что то не понял..мне просто свет в дом знакомый провел, потом приехали из энергосети, посмотрели, опломбировали и все, дальше все делаю своими силами |
|
|
|
27.3.2016, 17:21
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А почему не сработает узо?? УЗО при коротком замыкании не срабатывает. На счет тех условий...что то не понял..мне просто свет в дом знакомый провел, потом приехали из энергосети, посмотрели, опломбировали и все, дальше все делаю своими силами Всё просто, а люди бьются, проекты заказывают, тех условия выполняют со схемами, определяют систему заземления. Самому своими руками можно розетку с лампочкой в сарае повесить и то проблемы частенько возникают. Поищите готовые СХЕМНЫЕ решения удовлетворяющие вашим условиям, адаптируйте её под себя, а здесь подскажут какие автоматики вам подойдут, а составить схему проводки в двухэтажном доме, с резервным источником, для чайника тяжеловато. |
|
|
27.3.2016, 18:11
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
Ну так после узо стоит автомат тройной на 32А, при коротком замыкании он сработает+ после реле тоже автоматы идут.
Ну у нас в деревне все делали сами, и никто на участок из посторонних и не заходит, потому что все что им нужно находится на столбе. Я то чайник, но я развиваюсь, вот схему составил, что в ней не так то? |
|
|
27.3.2016, 22:42
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
2. То есть ноль обязательно нужно тоже отключать? Я видел люди делают через 6-ти полюсной (подключают 3 фазы), но блин не говорят куда девают нули... Вероятно, просто забили на нули... У Вас планируется однофазный генератор, причём, маловероятно, что выраженным разделением нуля и фазы. А посему, при соединении условного нуля от гены и нуля ВЛ вполне вероятен вынос потенциала с гены на поселковую сеть... А коль такая вероятность не исключена, то не стоит рисковать ремонтниками, которые будут висеть на столбах ощущая на себе работу чьей-то доморощенной системы АВР. Покупайте нулевые контакты к рубильнику АВВ и не травмируйте себе мозг изысканиями по удешевлению конструкции, ибо интернет на судебных тяжбах Вам помогать не будет бесплатными советами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.3.2016, 22:54
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2016 Пользователь №: 48311 |
Вероятно, просто забили на нули... У Вас планируется однофазный генератор, причём, маловероятно, что выраженным разделением нуля и фазы. А посему, при соединении условного нуля от гены и нуля ВЛ вполне вероятен вынос потенциала с гены на поселковую сеть... А коль такая вероятность не исключена, то не стоит рисковать ремонтниками, которые будут висеть на столбах ощущая на себе работу чьей-то доморощенной системы АВР. Покупайте нулевые контакты к рубильнику АВВ и не травмируйте себе мозг изысканиями по удешевлению конструкции, ибо интернет на судебных тяжбах Вам помогать не будет бесплатными советами... Спасибо, так и сделал, в любом случае надежнее будет |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 19:40 |
|