Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне в квартире. Нужна Ваша помощь по разбивке на группы, выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А;
2. Микроволновка 1150 w;
3. Вытяжка 200 w;
4. Телевизор 48 w;
5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w;
6. Духовой шкаф 3,68 kw;
7. Стиральная машина 1700 w;
8. Сплит система 900 w, 3,8 А;
9. Хлебопечка 500 w;
10. Мультиварка 900 w;
11. Тостер 700 w;
12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой).
Думаю разбить так:
1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А;
2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А;
3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 16 А;
4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А;
5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А;
6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А;
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 21.3.2016, 23:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



В принципе ваш вариант будет работать.
Но, для квартиры можно проще, так досканально вычислять мощность лишнее (я про сплит, который почему-то на АВ 5А висит, наверное все же 6А хотели?): На розетку/группу розеток АВ 16А провод 3*2,5. На свет АВ 10А (лучше 6А) провод 3*1,5.
На стиралку дополнительное УЗО не нужно.
Т.е. на каждую группу розеток поставить автоматы на 16А, на свет 6(10)А. Если духовка с обычной евровилкой, то её то-же под автомат 16А. Если духовка подключается через клемник, то можно под автомат 20А.

Сообщение отредактировал lanchakov - 21.3.2016, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.3.2016, 23:25
Сообщение #3





Гости






Духовка с евровилкой, а автомат и правда спутал. Спасибо за совет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.3.2016, 23:28
Сообщение #4





Гости






А общий автомат и общее УЗО правильно подобрано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.3.2016, 7:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всё ваше оборудование по опыту вполне долго и счастливо работает на двух линиях под автоматами С16. Но дело ваше и деньги тоже


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 10:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 48761



, кабель на ввод 3 на6 ваш слабоват для40 амперного ав . Узо нужно не одно ( на одном работать будет но в ситуатции с утечками будите полностью обесточенны пока не найдёте причину) то есть следует добавит пару узо , под ними все разделить и все . Розетки все и под все 16 ав , свет 6 ав но можно и 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 25.3.2016, 15:21
Сообщение #7





Гости






А ещё мне советуют вывести холодильник и сплит на отдельную линию и поставить на эту линию регулятор напряжения. Просто холодильник дорогостоящий. Может на всю кухню поставить РН, вся техника дорогая, или смысла нет ? Как думаете ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 22:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 48761



, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.3.2016, 22:52
Сообщение #9





Гости






Цитата(Malahovka @ 25.3.2016, 22:22) *
, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .

А какое РН можете посоветовать или может УЗМ поставить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 28.3.2016, 0:07
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Гость_Александр_* @ 21.3.2016, 22:28) *
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А;
8. УЗО общее - 40 А 30 mA.
На стиралку не нужно дополнительное узо?
Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен.
Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4.

Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2016, 0:42
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Александр_* @ 27.3.2016, 22:52) *
...или может УЗМ поставить ?
Так вернее будет... УЗМ51


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2016, 14:32
Сообщение #12





Гости






Цитата(Andre_san @ 28.3.2016, 0:07) *
Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер?
напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз.

Всё верно, опечатался 32А. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.3.2016, 14:34
Сообщение #13





Гости






Цитата(savelij® @ 28.3.2016, 0:42) *
Так вернее будет... УЗМ51

Спасибо