Здравствуйте! Затеял ремонт на кухне в квартире. Нужна Ваша помощь по разбивке на группы, выбору автоматов, узо и сечения проводов. Техника в наличии:
1. Холодильник 206 w, 1 А; 2. Микроволновка 1150 w; 3. Вытяжка 200 w; 4. Телевизор 48 w; 5. Варочная панель газовая с электроподжигом 6 w; 6. Духовой шкаф 3,68 kw; 7. Стиральная машина 1700 w; 8. Сплит система 900 w, 3,8 А; 9. Хлебопечка 500 w; 10. Мультиварка 900 w; 11. Тостер 700 w; 12. Освещение (люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой). Думаю разбить так: 1. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, варочная панель - провод 3х2,5, автомат 10 А; 2. Духовой шкаф - пр. 3х2,5, ав. 20 А; 3. Стиральная машина - пр. 3х2,5, ав. 16 А; 4. Сплит - пр. 3х2,5, ав. 5 А; 5. Розетки на хлебопечку, мультиварку и тостер - пр. 3х2,5, ав. 10 А; 6. Освещение - пр. 3х1,5, ав. 10 А; 7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А; 8. УЗО общее - 40 А 30 mA. На стиралку не нужно дополнительное узо? Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен. Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
В принципе ваш вариант будет работать.
Но, для квартиры можно проще, так досканально вычислять мощность лишнее (я про сплит, который почему-то на АВ 5А висит, наверное все же 6А хотели?): На розетку/группу розеток АВ 16А провод 3*2,5. На свет АВ 10А (лучше 6А) провод 3*1,5. На стиралку дополнительное УЗО не нужно. Т.е. на каждую группу розеток поставить автоматы на 16А, на свет 6(10)А. Если духовка с обычной евровилкой, то её то-же под автомат 16А. Если духовка подключается через клемник, то можно под автомат 20А. Сообщение отредактировал lanchakov - 21.3.2016, 23:16 |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Духовка с евровилкой, а автомат и правда спутал. Спасибо за совет.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А общий автомат и общее УЗО правильно подобрано?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Всё ваше оборудование по опыту вполне долго и счастливо работает на двух линиях под автоматами С16. Но дело ваше и деньги тоже
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 48761 ![]() |
, кабель на ввод 3 на6 ваш слабоват для40 амперного ав . Узо нужно не одно ( на одном работать будет но в ситуатции с утечками будите полностью обесточенны пока не найдёте причину) то есть следует добавит пару узо , под ними все разделить и все . Розетки все и под все 16 ав , свет 6 ав но можно и 10
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А ещё мне советуют вывести холодильник и сплит на отдельную линию и поставить на эту линию регулятор напряжения. Просто холодильник дорогостоящий. Может на всю кухню поставить РН, вся техника дорогая, или смысла нет ? Как думаете ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 48761 ![]() |
, не о регуляторе наверно речь . Но об реле контроля напряжения . Есле ставить то на всю квартиру .
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
7. Выключатель двухполюсной общий - 40 А; 8. УЗО общее - 40 А 30 mA. На стиралку не нужно дополнительное узо? Подскажите где ошибся. Или вообще всё не правильно. Заранее всем благодарен. Одна фаза, 220 В, ввод планирую кабелем ВВГНГ 3х4. Не понятно почему на вводной кабель ВВГНГ 3х4, автомат 40 ампер? напрашивается выбор 32 ампера и тогда узо на 40 будет в самый раз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 23:04 |
|
![]() |