![]() ТМ-1600/10 газовое реле , вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТМ-1600/10 газовое реле , вопрос |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
yurandol, Вы поняли, что при закрытом кране на расширительный бачок, при нагреве масла давление внутри трансформатора будет повышаться? А по календарю приближается лето.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Да да конечно, я поэтому и создавал эту тему ))))). Рисковано повернуть сейчас кран в как-бы открытое положение не зная его фактического расположения (открыто/закрыто). А в таком положении крана как на фото транс уже не одно жаркое лето стоит, подкапывает.
Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Клапан для отбора проб воздуха нашли?
С открытым краном капать возможно не будет. Подтекать может из за избыточного давления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 ![]() |
Клапан для отбора проб воздуха нашли? С открытым краном капать возможно не будет. Подтекать может из за избыточного давления. Включили уже. Я так и не попал к трансформатору сам. Остальные боятся к нему подходить и что либо делать ))))) специалисты... А какой там риск? У Вас же газовое реле не подключено. Трансформатор полный масла. Выровняется давление и все. Риск в том, что не ясно точно в каком положении кран. Если он открыт и мы его сейчас повернём (закроем) не убедившись в этом, то транс по швам разойдется. он же не резиновый. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Включили уже. Я так и не попал к трансформатору сам. Остальные боятся к нему подходить и что либо делать ))))) специалисты...
Правильно делают, что боятся. Насоветуют тут спецы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Остальные боятся к нему подходить и что либо делать ))))) специалисты... Это конечно правильно, не знаешь не лезь. Но почитать инструкцию по эксплуатации, и эксплуатировать правильно, никто не запрещает. Да же если её нет, найти в интернете или на сайте у производителя оборудования. Кстати, узнать открыт кран или нет, можно понаблюдав как меняется уровень масла в расширителе в зависимости от температуры трансформатора. Там и метки наносятся по температуре транса, и масло доливается по меткам. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 15:21 |
|
![]() |