Чем руководствоваться ПУЭ или СП при установке навесного щита в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем руководствоваться ПУЭ или СП при установке навесного щита в подъезде |
Гость_ash_* |
4.4.2016, 14:07
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте!
Вопрос заключается в следующем: На какой высоте необходимо устанавливать навесной распределительный щит в подъезде в многоквартирном доме? В ПУЭ написано п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола. В СП 31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" же написано п. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. Если работы выполнить согласно ПУЭ, то это будет противоречить СП и правилам пожарной безопасности и наоборот. Дом жилой и повесить ЩР на высоту 2,2 метра не позволяют существующие коммуникации/ В проекте идет ссылка на ПУЭ и СНиП, но работы не принимают ссылаясь на СП. напишите пожалуйста аргументированные ответы |
|
|
|
4.4.2016, 14:56
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок. Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд. 7. Для электроустановок специального назначения типа "жилье", есть кроме раздела 7 ПУЭ еще целый спец. документ СП 31-110-2003. Поэтому нужно выполнять ПУЭ в чести не противоречащей СП. Все остальное по СП. Можете написать проектировщику письмо типа "В проекте не учтены требования действующего нормативного документа СП 31... в связи с чем не возможно сдать объект в эксплуатацию..." Пусть принимают решение |
|
|
Гость_Гость_* |
4.4.2016, 15:12
Сообщение
#3
|
Гости |
Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ
|
|
|
4.4.2016, 15:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не обойти
Все требования должны выполняться |
|
|
|
4.4.2016, 16:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17534 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. |
|
|
4.4.2016, 16:48
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Я так понимаю, требование СП никак нельзя обойти, ссылаясь на ПУЭ В общем-то да!С той или иной периодичностью, но по жизни возникает такой вопрос. Дело в том, что в своё время не всё вошло в ПУЭ, да и с некоторой терминологией между этими двумя документами пока не всё однозначно. Поэтому в этой части ориентируйтесь в первую очередь на ГОСТы и СП.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 14:52 |
|