Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с заземлением водонагревателя

Гость_Алексей_*
сообщение 31.5.2005, 14:14
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nitrogen
сообщение 31.5.2005, 16:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 29.4.2005
Пользователь №: 3149



Отколючи заземление от щитка, и подключи к трубам. Главное не заземлить а устранить разность потенциалов.


--------------------
Nitrogen
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КОСТЯ_*
сообщение 31.5.2005, 20:47
Сообщение #3





Гости






Заземление от щитка отключать конечно не надо. Просто выполни уравнивание потенциалов путём соединения корпуса бака с металлической трубой медным проводником ПВ -3 сечением (см. ПУЭ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей_*
сообщение 1.6.2005, 8:32
Сообщение #4





Гости






Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nitrogen
сообщение 1.6.2005, 17:11
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 29.4.2005
Пользователь №: 3149



Цитата(Алексей)
Второй вариант не грозит последствиями?


Еще как грозит, провод заземления вряд ли толстый и легко загориться когда будут варить трубы.


--------------------
Nitrogen
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2005, 23:23
Сообщение #6





Гости






Цитата(Алексей)
Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?


Вы "попали" на крупные неприятности: хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм). Попробуйте измерить ещё напряжение между Вашим заземлённым проводом и экраном ТВ-кабеля. Там Вас то же может сюрприз поджидать. icon_idea.gif
В Вашем доме точно кто-то электричество ворует... А расплачиваться за это будете Вы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей_*
сообщение 2.6.2005, 11:55
Сообщение #7





Гости






Цитата
хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).


Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем.
Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать?
Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.6.2005, 22:43
Сообщение #8


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Алексей)
Цитата
хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).


Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем.
Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать?
Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы icon_eek.gif


Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2005, 16:36
Сообщение #9





Гости






Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!

Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, тащить надо метров 20 жирного провода до щитка, под половиками я его не положу, а штробить канал - это ой-ой-ой. Вопрос - оно нужно, вести провод? Склоняюсь, чтобы заземлить нагреватель на водопроводную трубу (она заземлена), но пока не решаюсь, очень хотелось бы услышать по этому варианту решения проблемы комментарии знающих людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.6.2005, 19:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



По-моему заземление электрощитка это должна быть головная боль ЖЭКа. И заземлять его надо не через свою квартиру на батаррею, а по стояку подъезда на первом этаже дома.
Напишите заявление в ЖЭК что вас бьет током когда вы снимаете показания счетчика и пусть такие заявления напишут ваши соседи.
Возможно ЖЭК и среагирует. Главное добиться прихода специалистов.
Желательно, когда они придут чтобы у вас был включен ваш нагреватель заземленный на щиток. Тогда в процессе заземления щитка есть вероятность что ОНИ правильно выберут сечение заземляющего провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2005, 5:44
Сообщение #11





Гости






Цитата(Anonymous)
Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!

Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, ...метров 20 ...жирного провода


Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"?

А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей_*
сообщение 20.6.2005, 8:19
Сообщение #12





Гости






Цитата
Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"?  

А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм.


Водонагреватель с трубой - в туалете, а туалет в противоположном конце от входа в квартиру, щиток около входа в квартиру.

Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно, а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexsanderV.Lyap...
сообщение 20.6.2005, 22:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2005
Пользователь №: 3529



Как я понял из всего вышесказанного Вам надо отключить желто-зеленый провод (РЕ) от розетки питающей в/н , а корпус в/н соединить со всеми близ лежащими токопроводящими предметами. Для защиты этой группы эл. приёмников кроме автомата поставить ещё УЗО, т.к. в случае снижения сопротивления изоляции эл. приёмника на корпусе может появиться угрожающей Вашей жизни потенциал, а защитить сможет только УЗО и лучше на 10мА.
А правильно корпус вводного (в доме) эл. щитка и все трубы должны быть соеденены проводником уравнивания потенциалов и у Вас в квартире не должно быть напряжения между корпусом эл.щитка и трубами воды и отопления.


--------------------
AlexsanderV.Lyapich
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мрак_*
сообщение 21.6.2005, 11:33
Сообщение #14





Гости






Уважаемые господа!
Пожалуй, самое неприятное из содутствующих явлений - электрокоррозия.
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 23.6.2005, 0:25
Сообщение #15


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Мрак)
Уважаемые господа!
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять.


Автору темы скоро и так придётся эти трубы менять, они ж у него греются из-за "разности потенциалов".

"Подводки" могут греться от того, что в/н и т/п этого дома заземлёны тольуо у автора темы, а все остальные жители, предполагают, что т/п д.б. ЗАЗЕМЛЕНЫ(где-то в подвале) и "сливают" лишнее электричество, например "способом №13"... icon_lol.gif Или не заземляют, как положено, свои СМ и ПММ, а автор темы несёт убытки...
Если никто "голышом" о в/н не трётся, то можно отключить провод заземления и посмотреть что получиться - с гибкими подводками. Но желательно сделать пол НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИМ. Оч-ч-чень не приятно, когда током "бьёт" - а убежать не получается... icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 23.6.2005, 0:39
Сообщение #16


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Алексей)
Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно ...


Почему пожароопасно? 5 мм - диаметр ПХВ - оболочки заземляющего провода, а не стальной прут!


Цитата(Алексей)
... а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.


Переведите свою проблему на плечи "нового электрика" и гл.инженера ЖЭУ(жэк,жэс) - подайте "прошение" в ЖЭС и, параллельно, местному депутату.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex_*
сообщение 14.7.2005, 3:03
Сообщение #17





Гости






icon_smile.gif Я думаю проблемма в том,что вы не учли стиральную машину.Она даже если не работает,но включена в розетку...может давать разницу потенциалов.А вообще то в ванных комнатах есть такое понятие как зоны(0,1,2,3).И обычно стиралку и бойлер ставят в 3 зону,включают их только через УЗО(это обязательное условие) и выравнивание потенциалов+заземление(для более четкого срабатывания автоматов).И обязательно поставте автомат+ протяните отдельный кабель от щита (3жилы) и все это должно быть включено через УЗО!Не надо экономить на своей жизни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 23:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены