Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щитовой вольтметр с фиксацией показаний

Елена777
сообщение 26.4.2016, 13:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста щитовой цифровой вольтметр переменного тока с классом точности не ниже 0,5 с
кнопкой для фиксации показаний. Перерыла весь интернет, но не смогла найти ничего подходящего. С помощью этого приборов хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2016, 15:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если он цифровой - зачем кнопка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.4.2016, 15:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



По принципу клещей (токовых) когда не видишь табло, кнопка нажмиль потом смотришь-видимо так задумали.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2016, 17:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.4.2016, 15:06) *
если он цифровой - зачем кнопка?

"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.4.2016, 18:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Елена777 @ 26.4.2016, 14:21) *
для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

Цель проверки коэф. трансформации .

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2016, 18:16) *
"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.

Это не амперметр


Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для контроля тепловой
нагрузки в трансформаторах, кабелях, двигателях,
и.т.д. Время успокоения стрелки по умолчанию
составляет 15 минут, 8 минут по заказу.
Вращающий момент системы велик ,черная стрелка
может воздействовать на красную (ведомую),
положение которой отображает среднее действующее
значение тока. Красная стрелка может быть
возвращена в исходную позицию черной стрелки с
помощью специальной кнопки сброса. Прибор может
быть включен в цепь на ток 5 A, а также через
трансформатор тока x/5 A or x/1 A. Верхний предел
диапазона измерений на 20% превышает
номинальное значение.
Биметалллические амперметры-максиметры также
доступны в комбинации с электромагнитными
амперметрами.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hXa1-oFMT-nbz2w


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2016, 19:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7328
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Типа В7-43


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.4.2016, 20:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



у ТС Ктр измерение не тока, а напряжения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2016, 20:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Можно описать Вашу установку?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2016, 20:15
Сообщение #9





Гости






Цитата(moshkarow @ 26.4.2016, 18:07) *
...
Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для ...

1. Речь ТС шла о вольтметре.
2. Амперметр здесь не при чём ...
3. Кнопочка, кнопочка где "с кнопкой для фиксации показаний ..."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2016, 20:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.4.2016, 20:29
Сообщение #11





Гости






Цитата(Uran @ 26.4.2016, 20:18) *
.... Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.

Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.4.2016, 21:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7328
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Интересны вольтметры китайские с алиэкспресс [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ru.aliexpress.com/item/url] с возможностью фиксации показаний в ПК через 485 интерфейс

Сообщение отредактировал gomed12 - 27.4.2016, 5:49


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 26.4.2016, 21:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2016, 20:29) *
Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов."


Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего icon_smile.gif.

ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет.

Сообщение отредактировал Uran - 26.4.2016, 21:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена777
сообщение 28.4.2016, 7:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 22.3.2016
Из: Волгоград
Пользователь №: 48743



Цитата(gomed12 @ 26.4.2016, 19:11) *
Типа В7-43

Это слишком дорого и неудобно. Необходим компактный и недорогой прибор с фиксацией показаний, т.к. к-т трансформации снимаем
подав 380В на обмотку ВН. И часто бывает в процессе измерение напряжение скачет от 370 до 390 В.

Цитата(Uran @ 26.4.2016, 20:18) *
Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.

Во первых непонятен термин "дуремарство ТС". "Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? " - это полнейшая глупость такое писать. Зайдите на сайт www.ksrv.ru там есть вольтметры тип PZ194U с классом точности 0,2 и 0,5.

Цитата(Uran @ 26.4.2016, 21:57) *
Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего icon_smile.gif.

ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет.

Вольтметры тип PZ194U могут сразу мерить и отображать все три фазы, также эти приборы включены в Государственный реестр средств измерений. Нам они подходят по всем параметрам за исключением отсутствия кнопки фиксации показаний. Может не в тему но данная функция фиксации реализована в приборе Ретометр-М2 и мы ей постоянно пользуемся.
Вернуться в начало страницы