Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4 , способы подключения силовых тр-ров

Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.4.2016, 12:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.4.2016, 12:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в параллель - нет
а отдельно - можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.4.2016, 15:51
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10950
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Кажись, АВР назвыается.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 28.4.2016, 16:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Roman D @ 28.4.2016, 16:51) *
Кажись, АВР назвыается.

Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 16:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



Цитата(Null @ 28.4.2016, 16:08) *
Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора?
Мне АВР не важен. Меня интересует можно ли подключить два кабеля одновременно. По одному мощности не хватает. Был транс на 4000. Ставим 1000 , кабель остается, но необходимо еще один кабель. с другой ячейки. Вот я и спрашиваю можно одновременно запитать двумя кабелями один тр-тор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.4.2016, 16:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилась в 4 раза, а кабеля не хватает
а так нужно видеть схему


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.4.2016, 16:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 17:02
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.4.2016, 17:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



[b]... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки.[/b]

Почему с другой ячейки? С этой ячейки проложить еще один кабель. Сечение питающего кабеля какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 2010
сообщение 28.4.2016, 18:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



240 мм квадрат.

Сообщение отредактировал Сергей 2010 - 28.4.2016, 18:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2016, 18:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17618
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Этот тонковат ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.4.2016, 19:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7345
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт мощности не то что ваши 1 МВт


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.4.2016, 2:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Там может быть транзин мощности. Если подстанция не тупиковая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.4.2016, 2:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?

Подключить можно всё!!!! icon_biggrin.gif
Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током)
Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА.
И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили?




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.4.2016, 3:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот так можно. простите за качество.
с одной ячейки кабель на вводную ячейку.
с другой ячейки кабель на другую вводную ячейку.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.4.2016, 2:09
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10950
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Шот не пойму icon_confused.gif . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 100А. 240 квадрат по алюминию держат под 450А.
Чего ещё надо?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей 2010
сообщение 30.4.2016, 8:35
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 49072



Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.