Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниезащита

K.Anton.A.
сообщение 20.5.2005, 12:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 1.4.2005
Пользователь №: 2857



Как правильно сделать молниезащиту для котеджа со скатной кровлей из металлочерепици? Уже читал про это в других форумах, но вопросы ещё остались. Кто делал такие проекты, помогите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2005, 16:50
Сообщение #2





Гости






Я делал.
Тут решения два - или стержневой или тросовый молниеприёмник!
Класть сетку на скатную крышу нельзя(1:icon_cool.gif. Использовать саму металлочерепицу как сетку тоже нельзя - не имеет она контактных соединений.
А зоны защиты в РД посмотри. Там и посчитаешь длину стержневого, тросовй на 250 ммад крышей - если она двухскатная и пару опусков у заземлителям - больше не надо.
С уважением Пчельников Олег
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
K.Anton.A.
сообщение 23.5.2005, 7:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 1.4.2005
Пользователь №: 2857



А почему сетку нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.5.2005, 16:47
Сообщение #4





Гости






Как ты её класть будешь? Поверх? убого выглядеть будет!
А во вторых скат 1:8 уже сетка не кладётся - РД посмотри!
у тебя какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константин_*
сообщение 20.6.2005, 15:54
Сообщение #5





Гости






Задите сюда
http://www.intherm.ru/intherm.php?page=mol...ezashita_zdanii
Тут много интересного и качественного...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 17.4.2009, 13:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 7:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены