здравствуйте.подскажите пожалуйста ,какой мощности и какой фирмы производителя надо установить главный выключатель,для автоматизированной теплици с икусственным освещением ДНаТ 1000вт × 10шт.У каждой лампы Днат 1000вт рабочий ток 10.3А.на данный момент установлена система с главным на С 63 .
За ранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.5.2016, 5:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



в связи с чем вопрос возник? чем текущий АВ не устраивает?
хотя на фото в верхнем ряду не АВ вроде, а УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.5.2016, 9:05
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я думаю, что имелось ввиду, что 10ламп по 10,3А это 100А. А какая марка светильников? Первый попавшийся мне светильник с ДНАТ 1000 имеет 4,7А номинальный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.5.2016, 9:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(FRAER @ 4.5.2016, 5:52) *
..
хотя на фото в верхнем ряду не АВ вроде, а УЗО

Дифавтомат АВДТ 63.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.5.2016, 13:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить
4,7А - это косинус 0,97 должен быть
> Дифавтомат АВДТ 63
Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
O'Brien
сообщение 5.5.2016, 13:24
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 49100



Цитата(FRAER @ 4.5.2016, 13:14) *
Если светильники с компенсированной ПРА, то 63А как раз хватает, если не компенсированные, то может и 100А не хватить
4,7А - это косинус 0,97 должен быть
> Дифавтомат АВДТ 63
Согласен, утром некогда было рассматриватт, сейчас вижу С63, да и надпись АВДТ можно разобрать

На всех производителях ламп пишут рабочий ток 10.3А,но это полагаю действитеь но при подключении без компенсатора.
Однозначно все лампы будут запитаны с компенсаторами,для уменьшения нагрузки на провода и сам автомат.
Подскажите моего АВДТ С63 хватит для 10 ламп 1000вт с компенсаторами?
Если да,то как быть с пусковыми токами??Заявлено 16А без компенсатора.
Не могу понять как считать нагрузку при подключение конденсатора?
И правильно ли я понял ,компенсация подразумевает подключение конденсатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
O'Brien
сообщение 5.5.2016, 14:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 49100



Цитата(Pantryk @ 4.5.2016, 10:05) *
Я думаю, что имелось ввиду, что 10ламп по 10,3А это 100А. А какая марка светильников? Первый попавшийся мне светильник с ДНАТ 1000 имеет 4,7А номинальный ток.

4.7А - номинальный ток имеют ЭПРА,но с целью экономии хотелось бы запитать через дроссель.
Подскажите на что влияет коэфициент мощности 0,45 в отличие от 0,97??Я понемаю,что просто будет больше расходоваться электроэнергии ,т.к будет бесполезно рассеиваться электроэнергия на прводах?
А на процессе работы лампы это ни как не скажется??(снижение фотосинтетического потока)

Сообщение отредактировал O'Brien - 5.5.2016, 14:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 5.5.2016, 15:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Так, стоп
Давайте конкретные марки светильников, которые вы там применяете
Низкий косинус как раз и ведет к повышенному току в проводах, на работу самих ламп не влияет, однако, при неправильном выборе кабелей могут быть значительные потери напряжения, что влияет уже на работу ламп
Рабочий ток лампы и рабочий ток светильника - не одно и то же
Зы. Не пожалейте пару килорублей и пригласите нормального грамотного электрика, он вам все рассчитает и составит схему и перечень материалов которые необходимо приобрести