Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ

Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 13.5.2016, 8:49
Сообщение #1





Гости






На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше?
2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?
3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 10:37
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



1. Может. При КЗ изменились соотношения между напряжениями на некоторую величину, что способствовало не симметрии тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 13.5.2016, 11:25
Сообщение #3





Гости






Дополнение к своему вопросу: КЗ в сети было удаленное, 2-х фазное. Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ, отключились только АД оснащенные УБЗ и УМЗ. Если бы АД не отключились никто бы и не заметил. Про несимметрию и напряжения обратной последовательности в сети понятно. Мне бы помочь с уставками, ведь наверное кто то с этим сталкивался..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 12:23
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ

Посадок и не надо. Просто в некотором диапазоне изменились значения напряжений, при этом может и в допустимых пределах остались.
Как вариант увеличить выдержку времени до пару десятков секунд. За это время защиты в сети отработают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.5.2016, 20:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



А зачем чтото менять,случай разовый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.5.2016, 21:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Рин_* @ 13.5.2016, 9:49) *
параметру дисбаланс токов.
Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек.

Вы имели ввиду по току обратной последовательности? Дисбаланса токов в инструкции к УБЗ 301 не нашел.
5% с задержкой 1 секунда вроде как минимально возможные уставка. Не удивительно срабатывание защиты при любом небольшом перекосе. Если это не нужно то настройте средние значения.
Недавно устанавливал и настраивал УБЗ 302. Более навороченная защита. Устанавливал на насосную станцию для полива. Пока станция не работает по причине частых проливных дождей. Поэтому о работе блока пока сказать ни чего не могу.

Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2016, 21:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2016, 6:48
Сообщение #7





Гости






Спасибо за ответы. По факту выяснили: в сети было 2-х ф к.з. длительностью до 2 сек.
Уставку дисбаланса для УМЗ по времени решил сделать пока 10 сек по времени и 15% от номинала дисбаланс по току, по УБЗ уставку по перкосу ПФ,% выставим пока 15% (время на УБЗ фиксированное и не меняется = 1,5 с).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.5.2016, 14:21
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.5.2016, 21:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3233
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Рин_* @ 13.5.2016, 9:49) *
при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.

2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?

1 )Авария была - защита сработала .
2) гвоздь
кто что применяет - дифференциальное реле с действием на независимый разцепитель ав
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....277613436819114


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.5.2016, 7:15
Сообщение #10





Гости






Авария была где то, аппараты сработали излишне, что тут непонятного.
Консультировался для того чтобы понять какие уставки надо применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2016, 10:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 14:21) *
С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.

Получается, что всё "на глазок". Где-то есть конкретные рекомендации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.5.2016, 11:18
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Что я успел просмотреть - никакой конкретики. Чисто логически. Если это витковое, то несимметрия будет постоянно, но в то же время моментально двигатель не перегреется. Поэтому можно ввести разумную выдержку по времени для отстройки от всяких временных явлений. Если сильно загрубить, то витковое определяться не будет. Но с другой стороны, если оно есть, то уже нужно чинить, так что без этой защиты поработает еще некоторое время до явного выхода из строя.

Защита двигателя, это от режимов, которые могут привести к выходу из строя (неполнофазный режим, низкое напряжение, неправильное направление чередования фаз, перегрузка). А несимметрия токов это симптом то ли болезни, толи внешних факторов (некоторая несимметрия напряжения).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения