Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

плавка гололеда

В-Д Андрей
сообщение 17.2.2010, 9:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2010
Пользователь №: 17386



При плавке гололеда одновременно на двух линиях 220кВ, одна из которых длиной 120км, другая 30км, как считаете, есть большая разница в последовательности отключения и включения в работу данных линий с точки зрения режима? И какова эта правильная последовательность?

Сообщение отредактировал В-Д Андрей - 17.2.2010, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 17.2.2010, 14:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



А разве км играют роль для режима? Нет разницы в какой последовательности Вы будите отключать.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
В-Д Андрей
сообщение 26.2.2010, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2010
Пользователь №: 17386



А я думал, что от длины линии зависит количество вырабатываемой ею реактивной мощности и следовательно уровень напряжения на шинах ПС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 10.3.2010, 12:29
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Правильно думаете.
Уточните, как гололёд будите плавить, а то у нас разные понимания Вашего вопроса.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2011, 9:37
Сообщение #5





Гости






Здравствуйте. Может мене хоть как нибудь подсказать, а лучше дать схемы и оборудование для плавки гололеда устанавливаемое на ПС. В моем случае ВЛ 35 кВ с грозотросом с оптоволокном. Как лучше производить плавку. Подскажите кто чем может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_A
сообщение 25.3.2011, 10:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 5.2.2010
Из: Украина
Пользователь №: 17222



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.3.2011, 8:37) *
Здравствуйте. Может мене хоть как нибудь подсказать, а лучше дать схемы и оборудование для плавки гололеда устанавливаемое на ПС. В моем случае ВЛ 35 кВ с грозотросом с оптоволокном. Как лучше производить плавку. Подскажите кто чем может.

Есть методические указания по плавке гололеда. Взять можно тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2011, 9:12
Сообщение #7





Гости






Спасибо. Эти указания я читал. Но вот как это все проектировать и заказывать, какое оборудование, где спецификацию на него брать. Вы бы не могли для примера хоть какой нибудь проект скинуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.3.2011, 1:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.3.2011, 11:37) *
Здравствуйте. Может мене хоть как нибудь подсказать, а лучше дать схемы и оборудование для плавки гололеда устанавливаемое на ПС. В моем случае ВЛ 35 кВ с грозотросом с оптоволокном. Как лучше производить плавку. Подскажите кто чем может.

При грозотросе с оптоволокном, проверьте наличие перемычек на оптических муфтах. Я сталкивался с такой ситуацией, что в проекте они отсутствовали, проектировщики считали что контакт осуществляется либо в опорных изоляторах, либо на барабане с муфтой, типа раз оба конца мотаются на один барабан, они там сами боком соприкасаются. если включить плавку, муфты сгорят.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Harry_Topor_*_*
сообщение 11.5.2016, 16:53
Сообщение #9





Гости






В данный момент я пишу дипломную работу, на тему "Расчет установки для плавки гололеда на ВЛ-110 кВ". Не могли бы вы мне помочь с расчетной частью работы, может у вас есть какие то готовые рыбы для расчета или конкретный пример расчета. Может какие то схемы, лучше конечно в "цифре", но и картинками тоже пойдет). Надеюсь на вашу помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.5.2016, 8:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



СИП, ВЛЗ-10кВ, заказчик просит предусмотреть плавку гололеда.
Разве на СИПе плавят лед?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2016, 9:17
Сообщение #11





Гости






Цитата(Sinus @ 13.5.2016, 8:47) *
...
Разве на СИПе плавят лед?

Поисковик выдал:
Самонесущие изолированные провода (СИП). Достоинства и недостатки
...
3. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Кабельщики хорошо знают эту особенность ПЭ. Например, при попытках маркировать изолированное ПЭ изделие каплеструйным способом краска легко оттирается, в отличие, от ПВХ, и требуется специальная эл. статическая обработка поверхности ПЭ для удержания краски. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.5.2016, 11:30
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так я и о том же!
Даже если сделать плавку, то сначала будет греться алюминий, который отдаст тепло своей изоляции, которая потом отдаст тепло льду.
В итоге получим ускоренное старение изоляции СИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.5.2016, 11:43
Сообщение #13





Гости






Цитата(Sinus @ 13.5.2016, 11:30) *
Так я и о том же!
...

Удачи в доказательстве этого заказчику!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.5.2016, 12:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Не, я доказывать не буду.
Просто, усомнился немного в своих знаниях по этому вопросу.
Хочет греть изоляцию, флаг в руки. Стребую конкретное ТЗ на плавку, на получи результат. А потом пусть свою репу чешет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 8:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены