![]() Реконструкция подстанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реконструкция подстанции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.4.2015 Пользователь №: 44867 ![]() |
Добрый вечер!Дело в том,что я пишу диплом на тему реконструкция подстанции. На рассматриваевом объектре установленно два трехобмоточных трансформатора,но средняя обмотка не эксплуатируется и является расшинованной.
С этой целью захотелось просто отказаться от этого напряжения и перейти к двухобмоточным трансформаторам,да вот только нормального объяснения придумать не могу. Буду рад любой помощи. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. трансформаторы какого года?
2. потери сравните 3. эксплуатационные затраты сравните и т.д. - Вам нужно составить технико-экономическое обоснование -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.4.2015 Пользователь №: 44867 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть, начальственный рёв - "меняйте на.. по бырому, а то поувольняю всех"
у вас диплом, а не фактическая замена? тогда ТОЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.4.2015 Пользователь №: 44867 ![]() |
Да.Лишь диплом. Спасибо Вам за совет=)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |