Ввод КЛ-10 кВ в здание (глубина ввода) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод КЛ-10 кВ в здание (глубина ввода) |
7.6.2016, 10:39
Сообщение
#1
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Проектировщики предложили такой ввод в здание (ТП находится на минус втором этаже):
Силовые КЛ-10 кВ 4 шт. с изоляцией из сшитого полиэтилена. Нас, как обслуживающую организацию КЛ, беспокоит такая большая глубина ввода в здание (6 метров). Например при повреждении в месте "к.з." нужно будет как-то раскопать котлован глубиной 6 метров. Данный чертёж взят проектировщиками из типового проекта А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО ДКС" (лист 45). В то же время в СП 31-110-2003 такая информация: "14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа." Каким документом надавить на проектировщиков, чтобы предусмотрели ввод в здание глубиной до 2-х метров? |
|
|
||
|
7.6.2016, 11:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в СП речь об 0,4...имхо
что касаемо обслуживания - не видно расстояния на котором происходит уклон и сколько идёт по зданию, при КЗ нет необходимости копать на 6 м., все равно муфту ставить, копать в начале уклона, выдергивать и менять участок КЛ в трубе по идее, если перекрытие находится на уровне земли - кинуть по потолку, только потом на 5 м. придётся к КЛ подниматься, а надавить - тех.задание, прописываете что и как Вам нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.6.2016, 11:51
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Нигде не нашёл, что в СП речь о КЛ-0,4 кВ, но сама суть изложенного подразумевает что 0,4 кВ.
Проектировщики не указали в проекте ни уклон ни место поворота кабеля вверх (просто взяли типовой чертёж и поставили свою глубину заложения). Судя по чертежу труба не предполагается, только в месте ввода в здание. И, думаю, если спроектировать ПНД трубу в месте уклона, соединённую с асбестоцементной в здании: загнуть полиэтиленовую трубу в месте начала подъёма практически будет тяжело; и протащить потом кабель по трубе с таким изгибом, соединением и длиной будет проблематично. Заставлять выполнить монтаж по такому типовому проекту (лист 44)?: _______________3_.bmp ( 2.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 354 |
|
|
7.6.2016, 12:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по листу 44 чёт сомневаюсь, что под таким углом 10 кВ. проложите
про уклон - вам же виднее сколько свободного места до здания - уклон можно сделать и на 20 м. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
7.6.2016, 13:09
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Спасибо. Будем обсуждать этот момент более подробно с проектировщиками
|
|
|