Подскажите, как считать ток на выходе двухфазного ПРА.
Есть МГЛ (HQI T 2000) 2кВт, двухфазное ПРА, cosf=0.9. Фактический ток на выходе 6.2-6.3А. |
|
|
|
14.1.2008, 11:06
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
С током на отдельном светильнике разобрался.
Возник другой вопрос. Как считать трехфазную сеть с двухфазными электроприемниками? Если считать по трехфазке, расчетный ток получается примерно на 15% меньше фактического. А если считать по двухфазной формуле, то расчетный ток на 50% больше фактического. Реальная величина получается если суммировать токи по каждой фазе, но если схема достаточно большая (делаю стадионы) это достаточно трудоемко. Есть ли другой путь? |
|
|
25.1.2008, 18:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
там прсто соединение не звезда а треугольник, ток в 1,73 раза меньше
|
|
|
28.1.2008, 13:30
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Если точнее в 1,73 раза больше, чем на 3ф.
На самом приемнике понятно, но если считать питающую сеть формула не проходит. Ток на щите в 1,2 раза больше, чем если считать по 3ф. |
|
|
|