Помогите с заземлением

gomed12
сообщение 11.1.2008, 11:39
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
бытовой прибор не рассматривается как действующая электроустановка.

Здесь с Вами ZavGar не соглашусь.
1. Исправная и готовая к включению без использования спец. инструмента и неподготовленным персоналом ЭУ уже действующая.
2. Электроопасность одна для всех, требования в бытовой сфере не ниже, чем в промышленной, потому как связано с населением (дети, женщины, пенсионеры, инвалиды, неквалифицированный персонал).
Цитата
Но ведь это не нормальное подключение заземления.

По шведской СМ это было лет 6-7 назад, может еще не была адаптирована под нас или у них сервис по-другому.
Хотя сомневаюсь.
Цитата
посещение "Калинки" (в "Техношок" не пошёл) успеха не имело, не нашёл ни на одной СМ болта под землю...

Дело видимо в том, что все бытовые приборы относятся к категории переносных, передвижных ЭУ, поэтому и отсутствуют эти места для ПЕ-провода.
Значит, подключение ДСУП к розетке при обеспечении безопасности при вынутой вилке, ремонте розетки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2008, 11:57
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Забугорный МЭК 364-7-701-84 аналог ГОСТ Р 50571.11-96
«Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.» Интересно, что про ОПЧ ни звука.
"Дело видимо в том, что все бытовые приборы относятся к категории переносных, передвижных ЭУ, поэтому и отсутствуют эти места для ПЕ-провода."
Выскажу подозрение: не II-го ли класса импортные СМ? Контактик на вилке может быть только функциональным.

Egoist, а у Вас 60 см между ванной и стиралкой имеется?
«В зоне 2 (0,6м от ванны) могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.» Может и болт искать ни к чему? Тащите стиралку в кухню. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.1.2008, 16:24
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
а у Вас 60 см между ванной и стиралкой имеется?

Сегодня (странное совпадение) тоже призадумался о том, что установка СМ в наших ванных (типовых, не VIP icon_smile.gif) тянет за собой кучу нарушений. Ибо действительно, как правило, СМ оказывается в зоне 2... (у меня так и оказалось) icon_sad.gif
Хотя у любимой тёщи (если кто помнит мой вопрос icon_smile.gif) размеры ванной комнаты позволили поставить СМ с просветом 65 см!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.1.2008, 16:56
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Про любимую тещу помним. Рады узнать что ванная комната у ней VIP icon_smile.gif .

А в "техношоке" не встречался Вам двойной квадратик где-нибудь на машинке, аль в бумагах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.1.2008, 18:03
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Рады узнать что ванная комната у ней VIP
А только так и строили раньше казармы для красноармейцев РККА icon_biggrin.gif
Цитата
А в "техношоке" не встречался Вам двойной квадратик
А я там и не был... icon_redface.gif , был в другом, но всё равно не видел, а в бумагах тоже не нашёл (сейчас ещё раз смотрел).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.1.2008, 11:25
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сделал техосмотр своей СМ (LG) и паспорта. Все аналогично.
Высказаное gomed12 "Значит, подключение ДСУП к розетке при обеспечении безопасности при вынутой вилке, ремонте розетки", видимо, будет правильным решением. Уж если для защитного проводника штепсельная розетка есть хорошо, то на уранивание потенциалов метр провода с вилкой сильно не повлияет. Правда, остается вопрос по отключенной СМ.

Еще вопрос о доступности. В случае замены ламп не высоте даже и более 2,5м доступность одновременного прикосновения вовсе не рассматривается? Хоть для пользователя, хоть для электрика. Светильник м.б. установлен совсем рядом со стояками хол.,гор. воды, ц.о. и пр.СПЧ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boss_*
сообщение 14.1.2008, 16:17
Сообщение #87





Гости






Насчет отключенной СМ; если трубы металлические,а СМ подключен к холодной воде шлангом в металлической оплетке,как бы СМ при вынутой вилке все равно имеет металлосвязь с коммуникациями. Но вспомнил случай: подключили электрики СМ с подъездного щита кабелем 3х4,через пару дней у них отгорел этот шланг вместе с оплеткой,вдобавок еще они соседей затопили. Из-за плохого нуля в щите, как обычно в старых домах бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.1.2008, 19:01
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При наличии ОСУП и ДСУП и одновременно поганом PENе (наприм. в начале стояка) можем получитьпротекание тока от РENа на заземленные СПЧ. Этот ток м.б. гораздо больше, чем допустимый для проводника ДСУП, но меньше, чем ток защиты на стояк. "хорошо" в обоих случаях: 1. пожар; 2. незаметное отгорание проводка ДСУП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.1.2008, 21:53
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
через пару дней у них отгорел этот шланг вместе с оплеткой

Скорее основной ток тек не по ПЕН, а через ОСУП при отсутствии либо
Цитата
одновременно поганом PENе


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 10:50
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Одновременно поганый PEN" - часть PEN-проводника после точки с большим переходным сопротивлением. Ток, попадающий к СПЧ, подключенным к ОСУП, сначала проходит через нагрузку, затем по указанной части PEN-проводника. Вот при отсутствии контакта (совсем отгорел) это уже некая средняя точка получается. А "поганый PEN" - это все же PEN.

"отгорел этот шланг вместе с оплеткой,вдобавок еще они соседей затопили"
А прикиньте оплетку, встречающуюся на газовых шлангах. Сейчас это актуально.
Есть впечатление, что сгорание проводника РЕ (и оплеток шлангов) в квартире можно избежать, только применяя защитные проводники от ЩЭ до СПЧ в квартире сечением в половину фазных проводов на квартирном стояке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2008, 12:08
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В случае
Цитата
у них отгорел этот шланг вместе с оплеткой

возможен вариант.
Плохой контакт ( или отгорел) ПЕНа от ЭЩ до СМ.
При этом ток течет
ТП-ВРУ-ЭЩ-СМ-ДСУП-ОСУП-ВРУ-ТП.
Хотя возможен вариант, ток через правильный ДСУП с других этажей, если проводимость ПЕН-ДСУП у них выше, чем ДСУП-ОСУП здесь.
Цитата
сгорание проводника РЕ (и оплеток шлангов) в квартире можно избежать, только применяя защитные проводники от ЩЭ до СПЧ в квартире сечением в половину фазных проводов на квартирном стояке.

Отгорание скорее ПЕНа где-то, ПЕ гореть не от чего.
Для ПЕ сечения по ПУЭ достаточны как для защитных проводников.
А ловить отгорание ПЕН, мы уже обсуждали, можно установив реле напряжения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 13:08
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



«возможен вариант.
Плохой контакт ( или отгорел) ПЕНа от ЭЩ до СМ.
При этом ток течет ТП-ВРУ-ЭЩ-СМ-ДСУП-ОСУП-ВРУ-ТП.»

Gomed12, PEN-проводники к СМ не ходют, сеть однофазная. Рассматриваем PEN стояка на л/кл

«Хотя возможен вариант, ток через правильный ДСУП с других этажей, если проводимость ПЕН-ДСУП у них выше, чем ДСУП-ОСУП здесь.»

Если в разбираемой квартире ДСУП выполнена, а в других нет, то весь потенциал на «ослабшем» PENе стояка достанется ДСУПу этой квартиры. В этом случае PE будет от чего гореть. 2,5 или 4,0 полыхнут красиво.

«А ловить отгорание ПЕН, мы уже обсуждали, можно установив реле напряжения.»
Можно, но явление пока не повсеместное, не обязательное. «Страховой» случай может наступить раньше, чем необходимость поставить реле осознает владелец. ДСУП в ванной с СМ – явление обязательное, вопрос лишь в толстоте проводков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2008, 13:36
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ДСУП в ванной с СМ – явление обязательное, вопрос лишь в толстоте проводков.

И успокоиться, пусть себе ток по толстоте течет, вместо ПЕНа по ДСУП?
Этот путь тупиковый и небезопасный.
Цитата
Если в разбираемой квартире ДСУП выполнена, а в других нет, то весь потенциал на «ослабшем» PENе стояка достанется ДСУПу этой квартиры. В этом случае PE будет от чего гореть. 2,5 или 4,0 полыхнут красиво.

Для чего предлагается устанавливать РН.
Обязательность прописана для правильного монтажа, в том числе с исключением возможности отгорания ПЕНа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 14:06
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Приведите документик со словом "обязательно" (сойдет и "непременно"). Надзор у нас пока не требует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2008, 14:17
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Приведите документик со словом "обязательно" (сойдет и "непременно"). Надзор у нас пока не требует.

Обязательность правильного монтажа прописана в ПУЭ.
1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования
Это касается отгорания нуля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 15:21
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Эксплуатация" - есть
"Испытания" - есть
"Ремонт" - тоже есть
Где "Обязательно использовать реле высокого напряжения" для "правильного монтажа"? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2008, 19:00
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Обязательно использовать реле высокого напряжения"

Об этом речи не было, говорил о возможноси использования просто РН без высокого.
Цитата
"Эксплуатация" - есть

Плохое, раз отгорает ноль.
Цитата
"Испытания" - есть

Плохие, раз отгорает ноль.
Цитата
"Ремонт" - тоже есть

Ремонт только по факту отгорания нуля.
А самое главное нет планово-предупредительного ремонта как предписывает и ПУЭ, и ПТЭЭП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 19:44
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Об этом речи не было, говорил о возможноси использования просто РН без высокого."

Согласен, низкое тоже нехорошо. Приведите "Обязательно использовать РН", которая "прописана для правильного монтажа, в том числе с исключением возможности (???) отгорания ПЕНа".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2008, 20:11
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вопрос.
Цитата
Обязательно использовать РН

Ответ.
Цитата
А ловить отгорание ПЕН, мы уже обсуждали, можно установив реле напряжения.

Ваша цитата:
Цитата
Если в разбираемой квартире ДСУП выполнена, а в других нет, то весь потенциал на «ослабшем» PENе стояка достанется ДСУПу этой квартиры. В этом случае PE будет от чего гореть. 2,5 или 4,0 полыхнут красиво.

Мой ответ.
Цитата
Для чего предлагается устанавливать РН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2008, 20:31
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А пост 93 с "Обязательность прописана для правильного монтажа, в том числе с исключением возможности отгорания ПЕНа." А.С.Пушкин написал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения