Работа насосов от дизельной электростанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа насосов от дизельной электростанции |
22.6.2016, 7:44
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Всем привет. Проблема. У заказчика в пункте водоснабжения находится резервная электростанция, мощностью 50кВт, обеспечивающая работу насосов при отключении сети. Насос скважинный, мощностью 16кВт и перекачивающий, мощностью 24кВт. Электростанцию под эти насосы заказчик подбирал сам. С 16-киловаттным скважинным насосом проблем нет, работает от ДЭС. А вот 24-киловаттный не запускается. Даже один, а не в паре. Причем ДЭС не глохнет при попытке пуска насоса, а аж приседает, окутывается черным дымом....... Вопросов три
1. Если поставить на оба насоса устройства плавного пуска, вытянет ли станция работу пары? 2. Если поставить устройство плавного пуска только на насос мощностью 24 кВт..... будет ли работать хотя бы он? 3. Как подобрать необходимые устройства. Костян челябинский, привет, рад видеть Вижу, читаешь. Ну чего, есть мысли какие-то? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 22.6.2016, 7:54 |
|
|
|
22.6.2016, 9:46
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 |
Исправьте меня если не прав, можнож поставить плавный пуск на 24 кВт двг и пускать его только после запуска 16 кВт.
|
|
|
22.6.2016, 9:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Я пытался выяснить, может пойдет вот такой УПП... http://instart-info.ru/product-category/us...plavnogo-puska/ Менеджер сказал, что ПЧ точно бы снял проблему, а вот эти УПП могут и не помочь. Но УПП стоит порядка 25 тыщ, а частотник на эту мощность - от 75 тыщ
|
|
|
22.6.2016, 11:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если пускать насос в холостую, можно попробовать реакторный пуск через мощные сопротивления. А когда раскрутится вторым автоматом или пускателем замыкать их и подовать воду.
|
|
|
|
22.6.2016, 12:53
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Если пускать насос в холостую, Боюсь, это во-первых может помочь насосу быстрее выйти из строя.....да и технически, как запустить насос в холостую, если его всасывающая труба находится внутри полной емкости. То есть, насос всегда заполнен водой. Ну и потом, ладно б это был бытовой насосик, а то ж монстр на станине. |
|
|
22.6.2016, 14:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем привет. Проблема. У заказчика в пункте водоснабжения находится резервная электростанция, мощностью 50кВт, А вот 24-киловаттный не запускается. Генераторы из режима ХХ обеспечивают прямой пуск не нагруженного асинхронного короткозамкнутого двигателя с кратностью пускового тока до 7. Номинальная мощность двигателя не должна превышать, для 50 кВт генератора, 35 кВт двигатель, но это для не нагруженного, а насос изначально нагружен. Выходит не хватает мощности у генератора, нужно хотя бы 100 кВт. Тогда одновременно даже два запустит. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.6.2016, 14:57
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Мощные насосы запускаются не в холостую, а полностью заполненные водой, при закрытой задвижке на выходе насоса. Но пусковой ток в любом случае будет одинаковым, изменится только время разгона. Для 24 кВт- ного насоса мощность ДЭС маловата, поэтому однозначного ответа на ваши вопросы трудно дать. Здесь нужно сравнивать возможность перегрузки ДЭС с пусковыми параметрами насоса.
|
|
|
|
22.6.2016, 15:48
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
С одной стороны ограничение пускового тока с помощью УПП должно помочь. С другой стороны из-за очень плохой формы тока в момент работы УПП неизвестно как поведет себя регулятор напряжения.
|
|
|
22.6.2016, 17:19
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если жаба сильно не душит, я бы взял ПЧ, возможно бы он постепенно отбил себя за счёт экономии электроэнергии, если разбор воды не постоянен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.6.2016, 17:25
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 |
Да вряд ли отобьет частотник, это ж резерв
|
|
|
|
22.6.2016, 17:27
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
перекачивающий насос резерв? ПЧ вроде как на него ставится, а не на ДЭС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.6.2016, 18:09
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 |
Точно а заказчика все равно жаба загрызет
|
|
|
22.6.2016, 18:19
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Костян челябинский, привет, рад видеть Вижу, читаешь. Ну чего, есть мысли какие-то? ORGANIZM®, взаимно приветствую. Не увидел сразу, забежал на минутку с телефона, глянул, что нового и побежал дальше по делам. Сорри. Боюсь, это во-первых может помочь насосу быстрее выйти из строя.....да и технически, как запустить насос в холостую, если его всасывающая труба находится внутри полной емкости. То есть, насос всегда заполнен водой. Ну и потом, ладно б это был бытовой насосик, а то ж монстр на станине. А вот тут неправда ваша. Мощные насосы запускают на закрытую или почти закрытую задвижку на напоре. Чем разгружают механически. -------------------- |
|
|
22.6.2016, 18:22
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
22.6.2016, 19:30
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Мощные насосы запускаются не в холостую, а полностью заполненные водой, при закрытой задвижке на выходе насоса. При этом он не качает воду. И нагрузка не большая. Возможно у ТС при запуске происходит сбой в пусковой аппаратуре из за низкого напряжения. Отвалилось реле или пускатель. Если дизель тянет, но напряжение низкое и недостаточное для пусковой аппаратуры, можно попробовать запустить через автомат. Так иногда делали, пускатель отваливается, прижмешь его в ручную пока двигатель не запустится. Для уверенного запуска ДЭС должна раза в три мощнее двигателя. |
|
|
23.6.2016, 7:41
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Ну, написано со вчерашнего дня масса полезного...... ПЧ решит проблему пуска хотя бы одного насоса, мощностью в 24кВт от станции, мощностью 50кВт?
|
|
|
23.6.2016, 7:54
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ну, написано со вчерашнего дня масса полезного...... ПЧ решит проблему пуска хотя бы одного насоса, мощностью в 24кВт от станции, мощностью 50кВт? Лично я сомневаюсь. Да и еще, каким кабелем подключен? какое расстояние между ДЭС и насосом. У нас была ситуация, компрессор 25 кВт не запускался от ВЛ 70мм2 длинной 1,2 км (транс 400 кВА) (напряжение в момент пуска падало до 160 В, и автоматика не разрешала пуск). А от ДЭС стоявшей рядом нормально запускался. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
23.6.2016, 8:06
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
каким кабелем подключен? какое расстояние между ДЭС и насосом. От РУ ТП до вводного устройства -60 метров. АВВГ4*50. В одном помещении ВРУ, ДЭС, шкафы управления насосами. И вот этот, самый большой насос тоже тут же. То есть, линий, как таковых не существуют. Всё на площади в 24 кв.м. ПЧ я вчера уже заказал. Теперь главное, чтоб дизель этот насос запускал через ПЧ, иначе заплачу за этот ПЧ - я, как новатор и любитель эксперимента за счет средств заказчика. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 23.6.2016, 8:08 |
|
|
23.6.2016, 8:14
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
ПЧ я вчера уже заказал. Теперь главное, чтоб дизель этот насос запускал через ПЧ, иначе заплачу за этот ПЧ - я, как новатор и любитель эксперимента за счет средств заказчика. Будем надеяться, что все запустится, в любом случае отпишись. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
23.6.2016, 8:16
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Мощные насосы запускают на закрытую или почти закрытую задвижку на напоре. Чем разгружают механически. У меня никогда в эксплуатации не было насосов больших мощностей. Ну, больших - не больших, но вот таких, по 24кВт. Поэтому я совершенно не вникал в принципы их пуска. А местному водоканалу запрещено использовать насосы без ПЧ, так у них везде стоят, чтоб не ухудшать характеристики сети. Ну, в общем, я никогда ПЧ в руках не держал и нет опыта, как он работает, отсюда неуверенность, срач в голове и когнитаивный диссонанс с отеками под глазами (на нервах выпиты вчера 3 литра пива) |
|
|