![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема с заземлением водонагревателя |
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне решить следующую проблему…
Установлен накопительный водонагреватель, к нему подключены три провода – фаза, ноль, заземление (прикручено к раме электрощитка). Водонагреватель соединяется с водопроводными трубами гибкими подводками в металлической оплётке. Проблема в том, что между водопроводной трубой и заземлением от электрощитка существует напряжение 6В, ток проходит по гибким подводкам от заземления в водопроводные трубы и эти подводки греются так, что начинает пахнуть горелой резиной. Подскажите, как мне устранить данную проблему? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Отколючи заземление от щитка, и подключи к трубам. Главное не заземлить а устранить разность потенциалов.
-------------------- Nitrogen
|
![]() |
|
Гость_КОСТЯ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Заземление от щитка отключать конечно не надо. Просто выполни уравнивание потенциалов путём соединения корпуса бака с металлической трубой медным проводником ПВ -3 сечением (см. ПУЭ)
|
![]() |
|
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Цитата(Алексей) Второй вариант не грозит последствиями?
Еще как грозит, провод заземления вряд ли толстый и легко загориться когда будут варить трубы. -------------------- Nitrogen
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата(Алексей) Спасибо за советы. Т.е. или заземлить на трубу, или коротнуть трубу и заземление щитка... Второй вариант не грозит последствиями? Перемычка ведь будет греться. От того же трёхжильного провода, что питает водонагреватель, питается стиральная машинка. Всё нормально будет?
Вы "попали" на крупные неприятности: хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм). Попробуйте измерить ещё напряжение между Вашим заземлённым проводом и экраном ТВ-кабеля. Там Вас то же может сюрприз поджидать. ![]() В Вашем доме точно кто-то электричество ворует... А расплачиваться за это будете Вы... |
![]() |
|
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).
Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем. Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать? Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Алексей) Цитата хорошо бы Вам, теперь, закоротить (как это Вы говорите) водопроводные трубы и трубы отопления на корпус щита электроснабжения вне Вашей квартиры, например на лестнице, и провод использовать отдельный (сечение не менее 4 кв.мм).
Такой вариант, к сожалению, трудно реализуем. Остаётся только заземлять не на щиток, а на водопроводную трубу? Это лучшее из зол или можно чего нибудь еще попробовать? Стрёмно как-то в ванной к трубе подключаться... Не зажарило бы ![]() Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"! |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!
Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, тащить надо метров 20 жирного провода до щитка, под половиками я его не положу, а штробить канал - это ой-ой-ой. Вопрос - оно нужно, вести провод? Склоняюсь, чтобы заземлить нагреватель на водопроводную трубу (она заземлена), но пока не решаюсь, очень хотелось бы услышать по этому варианту решения проблемы комментарии знающих людей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
По-моему заземление электрощитка это должна быть головная боль ЖЭКа. И заземлять его надо не через свою квартиру на батаррею, а по стояку подъезда на первом этаже дома.
Напишите заявление в ЖЭК что вас бьет током когда вы снимаете показания счетчика и пусть такие заявления напишут ваши соседи. Возможно ЖЭК и среагирует. Главное добиться прихода специалистов. Желательно, когда они придут чтобы у вас был включен ваш нагреватель заземленный на щиток. Тогда в процессе заземления щитка есть вероятность что ОНИ правильно выберут сечение заземляющего провода. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Цитата(Anonymous) Пока Вы не "заземлите" Ваши открытые металлические предметы/трубы - рядом с Вами элементарный "электрический стул"!
Водопроводная труба, которую надо соединить со щитком для выравнивания потенциалов, находиться в противоположном конце квартиры, ...метров 20 ...жирного провода Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"? А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм. |
![]() |
|
Гость_Алексей_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Цитата Не совсем понимаю: в/нагреватель - тут, а труба - там? А в/н что нагревает? не воду? И рядом нет металл. труб? Всё - мет.пластик? Или "медь"?
А диаметр "жирного" провода" - меньше 5 мм. Водонагреватель с трубой - в туалете, а туалет в противоположном конце от входа в квартиру, щиток около входа в квартиру. Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно, а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2005 Пользователь №: 3529 ![]() |
Как я понял из всего вышесказанного Вам надо отключить желто-зеленый провод (РЕ) от розетки питающей в/н , а корпус в/н соединить со всеми близ лежащими токопроводящими предметами. Для защиты этой группы эл. приёмников кроме автомата поставить ещё УЗО, т.к. в случае снижения сопротивления изоляции эл. приёмника на корпусе может появиться угрожающей Вашей жизни потенциал, а защитить сможет только УЗО и лучше на 10мА.
А правильно корпус вводного (в доме) эл. щитка и все трубы должны быть соеденены проводником уравнивания потенциалов и у Вас в квартире не должно быть напряжения между корпусом эл.щитка и трубами воды и отопления. -------------------- AlexsanderV.Lyapich
|
![]() |
|
Гость_Мрак_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Уважаемые господа!
Пожалуй, самое неприятное из содутствующих явлений - электрокоррозия. Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Мрак) Уважаемые господа!
Если не принять мер, а "уравнять потенциалы", то скорее всего, трубы придется через несколько лет менять. Автору темы скоро и так придётся эти трубы менять, они ж у него греются из-за "разности потенциалов". "Подводки" могут греться от того, что в/н и т/п этого дома заземлёны тольуо у автора темы, а все остальные жители, предполагают, что т/п д.б. ЗАЗЕМЛЕНЫ(где-то в подвале) и "сливают" лишнее электричество, например "способом №13"... ![]() Если никто "голышом" о в/н не трётся, то можно отключить провод заземления и посмотреть что получиться - с гибкими подводками. Но желательно сделать пол НЕ ТОКОПРОВОДЯЩИМ. Оч-ч-чень не приятно, когда током "бьёт" - а убежать не получается... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Алексей) Вообще-то с такой перемычкой не тянет связываться т.к. по дому ее вести пожароопасно ...
Почему пожароопасно? 5 мм - диаметр ПХВ - оболочки заземляющего провода, а не стальной прут! Цитата(Алексей) ... а вне квартиры (в подвале, чердаке, подъезде) ее ставить - это не иметь над ней контроля, мжет новый электрик прийти и сорвать, а я даже не узнаю.
Переведите свою проблему на плечи "нового электрика" и гл.инженера ЖЭУ(жэк,жэс) - подайте "прошение" в ЖЭС и, параллельно, местному депутату. |
![]() |
|