![]() электропроводка в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электропроводка в квартире |
Гость_Андрей12345_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго всем дня! Ситуация такая: Имеется квартирный щиток с 8-ми группами, каждая группа сидит на дифавтоматах 16 А ток утечки 30 мА . Схема собрана путем перемычек вводных фазы и нуля. Вопрос: должен ли вводной дифавтомат З2 А ток утечки 100 мА быть селективным? заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Селективным в смысле с задержкой по времени? Селективным по какому параметру, диф.току или сверх току? А вообще, конечно не правильно это, пустая трата денег на такое количество дифавтоматов. Одно УЗО на 30 мА в голове и 8 АВ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Вопрос: должен ли вводной дифавтомат З2 А ток утечки 100 мА быть селективным? заранее спасибо! Чтобы вводной диф не сработал вместе с групповым дифом при утечке в одной из линий, тогда, да, вводной должен быть "S". Если на это забить, то всё равно...При наличии в каждой группе УЗО (дифа) , была ли необходимость в головном дифе? А вообще, конечно не правильно это, пустая трата денег на такое количество дифавтоматов. Не согласен. Вполне нормальное решение для удобства эксплуатации. Кстати, про это ТС не спрашивал, а посему и отвлекаться не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Чтобы вводной диф не сработал вместе с групповым дифом при утечке в одной из линий, тогда, да, вводной должен быть "S". Если на это забить, то всё равно... При наличии в каждой группе УЗО (дифа) , была ли необходимость в головном дифе? Не согласен. Вполне нормальное решение для удобства эксплуатации. Может не много не в тему. Многие боятся делать ТТ, только потому что не доверяют УЗО (типа а вдруг не сработает) вот поэтому ставят на вводе еще одно УЗО (но это в частных домах). Думаю отсюда "ноги растут". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Про ТТ не было ни слова... К тому же, речь о квартире.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Про ТТ не было ни слова... К тому же, речь о квартире. Понятно что о квартире, я о том что люди не доверяют УЗО, поэтому ставят на каждую группу и в добавок на вводе. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если все цепи защищены АВДТ 30 мА, вводной АВДТ не нужен.
Если очень хочется поставить вводной АВДТ 100 мА, от должен быть типа S. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А зачем ТТ делать? Да это я просто так ляпнул, обычно на вводе ставят УЗО от пожара селективное 100...300 мА, в частных домах, ну и ТТ в таком случае не помещала бы, но это совсем другая история и я не собираюсь ее здесь обсуждать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
А где же Гость_Андрей12345_? Жив ли? Или в бегах после того, как хозяин счет за этот щиток увидел?
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не смешно.
Да и щиты на дифах отнюдь не редкость и не расточительство. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Не смешно. Да и щиты на дифах отнюдь не редкость и не расточительство. Да, смешного мало. Только совсем не понятно, зачем на каждую розетку дифреле цеплять? У меня в щитке тоже дифреле стоит на 30 мА. На входе. И уже несколько раз срабатывало по моей вине. Но и после этого не возникала мысль ставить их на каждый автомат. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 28.6.2016, 23:14 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У автора уже собран щит на дифавтоматах. И вопрос о переборке щита и совета по поводу, выбрасывать ему дифы или нет, он не поднимал.
Посему и обсуждение в этом направлении развивать не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
А не БОТ ли он, часом?
![]() Если позволите, небольшой вопрос. Некоторым образом имеюшим отношение к проводке. Чтобы не плодить темы. Это правда, что 220 +- 10 % считается нормальным напряжением и никаких действий электрики предпренимать не обязаны? Это же предельно допустимые отклонения. Ведь есть еще и нормально допустимые отклонения. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(DANTIST) Это правда, что 220 +- 10 % считается нормальным напряжением и никаких действий электрики предпренимать не обязаны? Не правда, уже как несколько лет! ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Не правда, уже как несколько лет! ![]() Rezo, чтобы долго не разглагольствовать, можно ссылку на документ? А то я нашел ГОСТ 13109-97. Но там как всегда так замудрили, мудрилы, что обычному человеку хрен понять. Ладно бы 242, но так по ночам срабатывает УЗП с верхним пределом 250. Поднял до 252-х. Так сегодня утром опять сработало. Я понимаю, что по уму нужно бы попереключать потребителей по фазам, что бы уровнять нагрузки. И это не просто. Проще нихрена не делать. Как их достать, этих электриков? Электрики - это не профессия, это национальность, как и водители тролейбусов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Я понимаю, что по уму нужно бы попереключать потребителей по фазам, что бы уровнять нагрузки. И это не просто. Проще нихрена не делать. Как их достать, этих электриков? ... В жилищном секторе это не реально, особенно с современными нагрузками: тёплые полы, кондиционеры и пр.. Всё это включается-отключается практически хаотично. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 ![]() |
Нормы качества электрической энергии... Valerapol, спасибо за информацию. Потребители умнеют. Только электрикам это до фени. Хотя они, ... , должны отвечать за качество поставляемого продукта. В жилищном секторе это не реально, особенно с современными нагрузками: тёплые полы, кондиционеры и пр.. Всё это включается-отключается практически хаотично. Да, это все понятно... При желании можно выровнять потребление +-. Уж не намекаете ли Вы на стабилизатор напряжения? ![]() Я тут уже начал схемы присматривать, на всякий случай... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 13:10 |
|
![]() |