![]() Микроволновка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Микроволновка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
Господа, такая проблема: микроволновка не заземлена. Напряжение между корпусом и трубами водоснабжения 215 вольт, отвертка показывает фазу на корпусе микроволновки, изменение положения вилки в розетке ничего не меняет (фаза остается). Замыкаю корпус микроволновки и кран проводом - контакты искрят, но автоматы не выбивает. Рядом розетка электроплиты с землей, взял землю и замкнул на корпус микроволновки - тоже искрит но меньше. Что делать???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дом новый? Старый? Стояк пятипроводный или четырех? Т.е. заземление штатное, или самопальное? УЗО стоит на вводе в квартиру? Заземлять на трубы и батареи нельзя.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
Дом 1994 года оснащен электроплитами. Только на кухне есть 2 розетки с землей (эл.плита и холодильник) УЗО нет!!! В подъезде на квартиру 3 автомата и один общий рубильник
...то что заземлять на трубы нельзя - знаю!!! Просто микроволновка стоит рядом с мойкой из нержавейки. Недавно доставал разогретый супчик из микроволновки и случайно коснулся мойки.... чуть последние волосы не выпали... Сообщение отредактировал ДмитрийД - 1.7.2016, 15:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
В современных эл приборах стоят фильтры помех по питанию, они могут давать некоторую малую утечку на корпус прибора, и это нормально. Да и потенциал между землей обычно не превышает 1\2 питания, т.е. 110В.
Если как говорите шибануло нехило, то здесь явно бОльшая утечка наблюдается, а это уже ненормально, скорее всего неисправна микроволновка. Померяйте не напряжение а ток, между корпусом и землей, если более нескольких ма - смело микроволновку в ремонт, или помойку на Ваше усмотрение. И стоит всетаки озадачится на будущее установкой УЗО. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Насчет замера тока я че-то не советовал бы при таком напряжении. Насчет остального поддерживаю.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
А если я поменяю розетку микроволновки на розетку с заземлением и туда подключу землю с розетки электроплиты (по воздуху), не будет ли у меня счетчик электроэнергии сходить с ума от непосильной нагрузки???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ДмитрийД, УЗО есть на линии?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
УЗО нет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
У вас неисправна микроволновка. Об этом говорит тот факт, что напряжение между корпусом и землей не 110, а 220. Любые "если" опасны. Не рискуйте.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2016, 16:53 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
S-cream
изменение положения вилки в розетке ничего не меняет (фаза остается). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата Насчет замера тока я че-то не советовал бы при таком напряжении. Насчет остального поддерживаю. Ну явного металлического контакта корпуса с сетью явно нет иначе бы выбило автомат. Да и изменение положения вилки в розетке говорит об этом.Цитата Замыкаю корпус микроволновки и кран проводом - контакты искрят, но автоматы не выбивает. Рядом розетка электроплиты с землей, взял землю и замкнул на корпус микроволновки - тоже искрит но меньше. Кстати индикатором может служить небольшая эенергосберегайка включенная между корпусом микроволновки и землей в розетке. При утечке начнет моргать, чем утечка больше тем чаще.А если вообще светить начнет то совсем "кранты" ![]() А в целом: Цитата У вас неисправна микроволновка. Об этом говорит тот факт, что напряжение между корпусом и землей не 110, а 220. Любые "если" опасны. Не рискуйте. Полностью согласен.
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
А есть вариант, что кто-то из соседей заземлился на трубы?
Похоже причина нашлась!!! Кухня, розеток мало, приборов много! вот и был удлинитель, а к нему кофеварка микроволновка и собственно электрочайник!!! Снял чайник с платформы - микроволновка+мойка=99 вольт, повернул вилку чайника, поставил его на платформу:микроволновка+мойка=0 вольт, включил чайник: микроволновка+мойка=200 вольт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вариант есть, но от этого напряжение на микроволновке не изменится. Померяйте напряжение между краном и батареей.
Цитата Ну явного металлического контакта корпуса с сетью явно нет иначе бы выбило автомат. А если там аешка девяностолохматого года? Я бы не стал надеяться, что она заведомо исправна.Колдун. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Снял чайник с платформы - микроволновка+мойка=99 вольт, повернул вилку чайника, поставил его на платформу:микроволновка+мойка=0 вольт, включил чайник: микроволновка+мойка=200 вольт Возможно пробит тэн чайника, и фаза начинает идти через РЕ на другие приборы.(кстати именно по этой причине нельзя соединять РЕ в розетках в доме без "земли") -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Чайник и все остальное подключено в обычную розетку без земли А удлинитель? С заземляющим контактом?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
Удлинитель да, с землей! И что, пробитый чайник через заземляющий контакт "фонит" на остальные приборы? И если на удлинителе убрать землю то все будет Ок???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Удлинитель да, с землей! И что, пробитый чайник через заземляющий контакт "фонит" на остальные приборы? Да, именно про это я и писал... Напруга с пробитого прибора по Заземляющему контакту перебегает на другие приборыЦитата И если на удлинителе убрать землю то все будет Ок??? Ок будет на других корпусах, чайник от этого не починится)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.7.2016 Пользователь №: 49538 ![]() |
С чайником понятно! ))) А в остальном - это ж 99,9% решения проблемы!!!
![]() ![]() ![]() И конечно всем спасибо за советы!!! Сообщение отредактировал ДмитрийД - 1.7.2016, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А в остальном - это ж 99,9% решения проблемы!!! Ну ну... а 0.01% оставим на тот случай, что кого-то при "удобном" случае неисправный прибор шибанёт так, что и волос не останется...Кстати, о птичках... За вредные советы, а также, за не правильно сделанные выводы из вполне правильных рекомендаций и ответов, никто на форумах ответственности не несёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 1:23 |
|
![]() |