N шина в ЩЭ , Должна быть шина N в этажном щите?

017
сообщение 1.7.2016, 18:23
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Сама схема "не нормально", д.б. ком. аппарат (ВН) рвущий и L и N - счетчик - автомат(ы)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2016, 18:57
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Шина в этажном щите не обязательна, а вот решение с вводом нуля сразу на счетчик выглядит сомнительно.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2016, 18:58


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2016, 20:37
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом на счетчик, то будет правильно?
И еще- фазы цветами отмечать надо в ЩЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 21:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(17 @ 1.7.2016, 20:37) *
То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом на счетчик, то будет правильно?
Да
Цитата
И еще- фазы цветами отмечать надо в ЩЭ?
Если в ЩЭ импользуются все три - надо. (норматив не скажу)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2016, 22:34
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



По современным стандартам в этажном щите должен стоять АВ и УЗО. Причем АВ до счетчика, УЗО - после, это минимальный набор. Норматив тоже не скажу, но все новые дома идут именно в такой комплектации. Кое-где после счетчика стоят дифы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 1.7.2016, 22:58
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Проект 2011 года. Дома построены, все никак не сдаются icon_smile.gif
Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.7.2016, 0:37
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В паспорте смотрите. Обычно от 10 лет. Меркурии есть по 16.
Так то, что проект 2011 года не отменяет того, что сдаваться он будет по действующим нормам.
К тому же АВ+УЗО(диф) я встречаю с 2007 года.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2016, 2:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 2.7.2016, 0:37) *
..сдаваться он будет по действующим нормам.

Последний вариант распред.щитов для жилья в ГОСТ 32395-2013 (прил.А.7-А.9)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.7.2016, 4:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(17 @ 2.7.2016, 2:58) *
Проект 2011 года. Дома построены, все никак не сдаются icon_smile.gif
Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?

ПУЭ 1.5.13
На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.7.2016, 8:21
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.7.2016, 8:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ЛЕША, А как это к вопросу относится?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2016, 11:35
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 2.7.2016, 2:25) *
Последний вариант распред.щитов для жилья в ГОСТ 32395-2013 (прил.А.7-А.9)


ГОСТ "новый" содержимое старое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.7.2016, 11:39
Сообщение #14





Гости






Цитата(17 @ 1.7.2016, 18:23) *
В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально?

В нормальном щитке должны быть сборные шины для подключения защитных устройств и прю и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2016, 12:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 2.7.2016, 11:35) *
ГОСТ "новый" содержимое старое.

Как бы не совсем старое, кое что исправлено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.7.2016, 13:06
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Для haramamburu:
Я спрашивал про счетчики.
Еще попутно - в ГРЩ от ТП приходит четырехжильный люминий, N подключен на шину PE в ГРЩ. Так то я понимаю, что нулевая и защитная соединены вместе, но помоему не совсем верное решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2016, 13:19
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость @ 2.7.2016, 11:39) *
В нормальном щитке должны быть сборные шины для подключения защитных устройств и прю и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры.

Цитата
В нормальном щитке должны быть сборные шины

Термин "сборные шины" определён в ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.
Цитата
В нормальном щитке должны быть ... и зажимы для подключения проводников, "идущих" в квартиры.

N, идущий в квартиры берётся с шинки рабочего ноля
PE - с шинки защитного ноля
L 1, 2, 3 - с аппаратов защиты
Какие ещё зажимы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.7.2016, 13:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



haramamburu, читайте все сообщения и поймёте!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif



Цитата(17 @ 2.7.2016, 17:06) *
Еще попутно - в ГРЩ от ТП приходит четырехжильный люминий, N подключен на шину PE в ГРЩ. Так то я понимаю, что нулевая и защитная соединены вместе, но помоему не совсем верное решение?

Нормальное стандартное решение. Только не N, a PEN-проводник. А что не устраивает? Можно (рекомендуется) на вводе повторное ЗУ сотворить. Для безопасности.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.7.2016, 13:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 2.7.2016, 13:31
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Я писал:
"Еще вопрос - счетчики поставлены давно, какой срок поверки?"
Только там все же не PEN, а N и PE соединены перемычкой. Теоретически PEN, а практически
подписаны отдельно каждая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2016, 13:48
Сообщение #20





Гости






Цитата(17 @ 2.7.2016, 13:31) *
...
Только там все же не PEN, а N и PE соединены перемычкой. Теоретически PEN, а практически
подписаны отдельно каждая.

С ТП приходит PEN, в ВРУ выполнено его разделение на PE и N ("N и PE соединены перемычкой"), в результате получилась система TN-C-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения