Добрый день! Подскажите знающие люди что у меня с сетью.
3-х фазный ввод в дом. Измеряю на вводе линейное напряжение (между фазами) допустим между ф.А и ф.В - 280В, между ф.В и ф.С - 280В, между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)?
Что такое может быть?
СпасибО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.7.2016, 17:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Вместо трех фаз идет две. Кстати, между фазами должно быть 380 вольт, а не 280...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр_27_*
сообщение 6.7.2016, 17:04
Сообщение #3





Гости






Должно...
Но получаем в итоге 280, перемерял много раз. А почему тогда между 0 и ф.С - 220В?

то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Александр_27 @ 6.7.2016, 20:54) *
между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)?

Налицо "Слипание" фаз, в результате какая-то одна фаза на А и С
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр_27_*
сообщение 6.7.2016, 17:12
Сообщение #5





Гости






А это "Слипание" получается произошло где то в питающей сети? У меня частный дом, счетчик на столбе стоит (но там я померить не могу там все опломбировано, только переключатель автомата доступен), от столба в дом СИП идет, а вообще магистраль питающей сети старым проводом сделана (голым).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Александр_27 @ 6.7.2016, 21:12) *
А это "Слипание" получается произошло где то в питающей сети?

Запросто. Точнее сказать помогут измерения "до счётчика". Но там пломбы. Звоните в местную РЭС.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр_27_*
сообщение 6.7.2016, 17:16
Сообщение #7





Гости






Да вот в том то и дело, звонили, они сказали что причина кроется у нас, у них типа все хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Где проводили измерения?
Измерьте на вводе без нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.7.2016, 17:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Александр_27 @ 6.7.2016, 18:06) *
то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В?

потому что должно идти А-В-С, а на самом деле идёт А-В-В например... то есть, вместо трех фаз идут две, по двум проводам идёт одна фаза...
правильно посоветовали - звоните в РЭС, их косяк...

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.7.2016, 17:23


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр_27_*
сообщение 6.7.2016, 17:30
Сообщение #10





Гости






Хорошо, спасибо! Сейчас звонили, сказали завтра приедут. При том такое ощущение что до этого не туда звонил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.7.2016, 18:55
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11057
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А это случайно не очень старый жилой фонд? Там бывает что угодно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.7.2016, 19:19
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Интересно, чем намерили двести восемьдесят вместо трехсотвосьмидесяти?..
Мне как-то прибежала одна клиентка жаловаться, мол, приходил мастер, мультиметром намприл 280 в розетке. Пришел я со своим. Естесственно все в норме, а у "мастера" мультик глючит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 7.7.2016, 0:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Может на ТП, фазы одной нет по высокой, где-то что то отвалилось или предохранитель сгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 7.7.2016, 8:13
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Пройдите по магистрали. Осмотрите её от подстанции до дома, может не везде четыре провода идёт. Скажем так был случаи, в деревне в одном пролёте ночью зимой был обрыв проводов, оперативная бригада приехав на место повреждения так как нет необходимых материалов, подключила оторванный провод к одной из фаз, мол днём исправят. И как обычно исправить забыли, поэтому до этого пролёта шло А-В-С, а потом А-В-В......