![]() что то с сетью , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() что то с сетью , Помогите разобраться |
Гость_Александр_27_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите знающие люди что у меня с сетью.
3-х фазный ввод в дом. Измеряю на вводе линейное напряжение (между фазами) допустим между ф.А и ф.В - 280В, между ф.В и ф.С - 280В, между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)? Что такое может быть? СпасибО! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вместо трех фаз идет две. Кстати, между фазами должно быть 380 вольт, а не 280...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Александр_27_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Должно...
Но получаем в итоге 280, перемерял много раз. А почему тогда между 0 и ф.С - 220В? то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Александр_27_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А это "Слипание" получается произошло где то в питающей сети? У меня частный дом, счетчик на столбе стоит (но там я померить не могу там все опломбировано, только переключатель автомата доступен), от столба в дом СИП идет, а вообще магистраль питающей сети старым проводом сделана (голым).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Александр_27_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Да вот в том то и дело, звонили, они сказали что причина кроется у нас, у них типа все хорошо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Где проводили измерения?
Измерьте на вводе без нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В? потому что должно идти А-В-С, а на самом деле идёт А-В-В например... то есть, вместо трех фаз идут две, по двум проводам идёт одна фаза... правильно посоветовали - звоните в РЭС, их косяк... Сообщение отредактировал Ixtim - 6.7.2016, 17:23 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Александр_27_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Хорошо, спасибо! Сейчас звонили, сказали завтра приедут. При том такое ощущение что до этого не туда звонил.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11057 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А это случайно не очень старый жилой фонд? Там бывает что угодно...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Интересно, чем намерили двести восемьдесят вместо трехсотвосьмидесяти?..
Мне как-то прибежала одна клиентка жаловаться, мол, приходил мастер, мультиметром намприл 280 в розетке. Пришел я со своим. Естесственно все в норме, а у "мастера" мультик глючит. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Может на ТП, фазы одной нет по высокой, где-то что то отвалилось или предохранитель сгорел.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Пройдите по магистрали. Осмотрите её от подстанции до дома, может не везде четыре провода идёт. Скажем так был случаи, в деревне в одном пролёте ночью зимой был обрыв проводов, оперативная бригада приехав на место повреждения так как нет необходимых материалов, подключила оторванный провод к одной из фаз, мол днём исправят. И как обычно исправить забыли, поэтому до этого пролёта шло А-В-С, а потом А-В-В......
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 11:22 |
|
![]() |