Монтаж электрощита в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж электрощита в квартире |
17.7.2016, 22:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Дом панельный 5 этажный, хрущевка
Необходимо щиток с автоматами установить в квартире На лесничной клетке остается вводной автомат и счетчик Хочу поставить все диф автоматы 30mA, отсюда несколько вопросов 1) на розетки 16А на свет 10А, нужен ли вводной автомат с УЗО или ДИФ на 32А и какой ток утечки(плита газовая) 2)Земля, как таковой нет, планирую в щитке в подьезде землю занулить, соответственно до дифов? И вообще рассматриваю две схемы узо+ автомат далее дифы и автоматы на потребители, и все дифы но незнаю что в начало поставить. т е ввод счеткик а далее либо селективный или обычный диф на 32 А либо узо и автомат на 32А? нагрузка стандартная стиралка холодильник паровака микроволновка и тд Сообщение отредактировал sema333 - 17.7.2016, 23:09 |
|
|
|
18.7.2016, 8:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если на всех группах узо, то в голове потребности в узо особо нет, если только в подъезде УЗО поставить
На групповых линиях ставят узо не более 30 мА "Заземлять" не рекомендую, до лучших времен, но третью жилу во всех группах предусмотрите все равно |
|
|
18.7.2016, 12:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Почему заземлять не рекомендуете?
схема такая автомат --счетчик--далее в кваритре щиток---узо + автомат либо диф автомат (32А) а вот какой ток утечки и если диф то нужно ли ставить селективный?---- далее диф автомати на 30 мА Т е можете расписать как бутет правильно от вводного автомата перед счетчиком до потребителей если все диф автоматы или если будет часть дифов и просто автоматов |
|
|
18.7.2016, 21:53
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Такой вопрос если соединить вывод PE из квартиры на N на лестничной клетке так как земля не предусмотрена, сработает ли узо или диф автомат при обрыве нуля в квартире или скажем обрыв будет где то в подьезде? Так как при обрыве нуля скажем в квартире ток потечет через заземление на лестничную клетку но если обрыв в подьезде тогда пойдет на корпус устройства правильно ли я думаю?
|
|
|
|
20.7.2016, 8:49
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
в нормальном режиме через заземляющий проводник ток не течет, потому что в нормальном режиме он не подключен к токоведущим цепям
обрыв нуля никак вообще не подействует на ток в заземляющем проводнике, потому как это две разных аварийных ситуации ток в защитном проводнике возникает при повреждении изоляции, а при обрыве нуля такое явление не обязано иметь место для защиты при обрыве нуля лучше предусмотреть реле напряжения |
|
|
20.7.2016, 10:33
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Спасибо, определился со схемой
В щитке в квартире двухполюсной автомат---реле напряжение--3 узо на группы далее обычные автоматы. Землю в разетках не подключаю, в своем щитке заранее равожу ее, а в лесничном тоже не подключаю. Посоветуйте нормальное реле? ПО характеристикам приборов определюсь чуть пойже и нарисую общую схему чтоб убедиться в правильности выбора. Такой вопрос все провода (свет, розетки) будут идти по потолку в гофре, и в некоторых местах будут пересекаться друг над другом это можно? |
|
|
20.7.2016, 16:36
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
в розетках люстрах и так далее "землю" подключить можно, но не надо подключать её в щитах.
|
|
|
|
20.7.2016, 21:40
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Спасибо, определился со схемой В щитке в квартире двухполюсной автомат---реле напряжение--3 узо на группы далее обычные автоматы. Землю в разетках не подключаю, в своем щитке заранее равожу ее, а в лесничном тоже не подключаю. Посоветуйте нормальное реле? ПО характеристикам приборов определюсь чуть пойже и нарисую общую схему чтоб убедиться в правильности выбора. Такой вопрос все провода (свет, розетки) будут идти по потолку в гофре, и в некоторых местах будут пересекаться друг над другом это можно? Реле напряжения нужно в любом случаи, рекомендую "зубр". По поводу установки УЗО в четырех проводке TN-C, пуэ 1.7.80 говорит." Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C)" По этому не вижу смысла ставить групповые узо на линии питающие гостевые спальные комнаты. Поскольку все равно квартиру питает двух проводка, а функцию PE проводника в случае утечки будет выполнять ваше тело при прикосновении к открытым проводящим частям электро приборов . Хотя возможно, там где вы живете, проведут реконструкцию вашего ВРУ и переведут на систему TN-C-S и тогда ваши групповые узо станут актуальными. |
|
|
20.7.2016, 22:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По поводу установки УЗО в четырех проводке TN-C, пуэ 1.7.80 А где автор намекнул, что у него трёхфазный ввод?... Цитата По этому не вижу смысла ставить групповые узо на линии питающие гостевые спальные комнаты. Вы не видете, а СП31-110 рекомендует. И как быть, кого слушать?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.7.2016, 22:20
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И как быть, кого слушать?... Думаю, что составители СП - все сплошь коррумпированы и подкуплены производителями УЗО. Так и вижу, как к ним косяками с хитрыми чемоданчиками идут представители Шнайдера, АВВ, Мёллера и ИЭКЪа. -------------------- |
|
|
|
20.7.2016, 23:46
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
FRAER, напряжение на защитном проводнике в случаях четырехпроводки может возникнуть при обрыве нуля "ниже" потребителя.
sava_174, земляного червя подключать в розетках и т.д. нельзя, если он не подключен в щитке, ибо пробой на корпус, например, стиралки даст ненужный потенциал на неподключенной земле в щитке, а так же на корпусах других якобы заземленных приборах в квартире. Сообщение отредактировал S-cream - 20.7.2016, 23:52 -------------------- |
|
|
21.7.2016, 9:32
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Поэтому и было принято решение в розетках и на освещение землю не подключать, только в щитке в квартире, при этом на лесничной клетке он тоже не будет подключен.
По поводу УЗО в двухпроводной системе имею мнение что в случае пробоя на корпус потребителя оно сработает так как появится диф ток в узо. |
|
|
21.7.2016, 10:33
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 45455 |
Можете как-то поподробнее объяснить, а то что-то я не понял, может из-за изменения рода земли по ходу предложения...
|
|
|
23.7.2016, 17:42
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
А где автор намекнул, что у него трёхфазный ввод?... Что натолкнуло вас на эту мысль? Наверное приведенный мной пункт из пуэ. Нет, я этого не имел ввиду. Цитата(savelij® @ 20.7.2016, 22:16) Вы не видете, а СП31-110 рекомендует. И как быть, кого слушать?... icon_wink.gif Короче говоря, меня можно не слушать, я всего то высказал свое видение не претендуя на истину в последней инстанции. И потом автор темы уже наверняка решил устанавливать узо на каждую группу, и мое мнение уже особо не повлияет. Пускай как решил так и делает, дело его. Кашу маслом не испортишь, а электро установку УЗОм тем более. Конечно если финансы позволяет то можно не только групповые узо влепить но и выше стоящее селективное, и индивидуальные на каждый мощный электро прибор, почему нет, вполне можно |
|
|
23.7.2016, 22:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что натолкнуло вас на эту мысль? Наверное приведенный мной пункт из пуэ. Именно так. А как по другому можно понимать фразу из приведённого пункта? Цитата ... в четырехпроводных трехфазных цепях ...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.7.2016, 16:03
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Итак определился с оборудованием электро щита, жду ваших советов для устранения неточностей
Щиток ABB UK 500 на 24 модуля, 3 плашки под ноль и 1 заземление, разводку в щитке ПУГВ В3 сечением 6 квадрат обжатые наконечниками На лестничной клетке перед счетчиком установлю автомат 2P Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C32 ABB После счетчика ввод в квартиру ВВГ НГ LS 8 квадрат В щитке в квартире вводной Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C32 ABB, реле напряжения Реле напряжения RBUZ D32Т с термозащитой, 3 УЗО электромеханические на 3 группы автоматов Выключатель дифференциального тока 2мод. FH202 AC-40/0,03 ABB 2CSF202004R1400, далее автоматы на 10А на свет и 16А на розетки Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C16 ABB Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C10 ABB 3 Группы разбиваю следующим образом 1 Группа большая комната 2 Группа Маленькая комната 3 Группа кухня ванная и коридор Жду ваших советов... |
|
|
25.7.2016, 17:17
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Именно так. А как по другому можно понимать фразу из приведённого пункта? Вы правы тут в приведенном пункте говорится о трех фазной четырех проводке. У автора, ввод однофазная двух проводка, казалось бы, что тут общего? А общего у них, система ТN-C в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного обеспечиваются одним проводником. И по этому в данной системе, УЗО не может срабатывать при появившейся утечке на открытые проводящие части электро прибора. |
|
|
25.7.2016, 17:45
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
[quote name='sema333' date='25.7.2016, 16:03' post='435802']
После счетчика ввод в квартиру ВВГ НГ LS 8 квадрат 8 (восемь) мм2 ? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
25.7.2016, 23:01
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Ну да, можно и шесть конечно
Вы правы тут в приведенном пункте говорится о трех фазной четырех проводке. У автора, ввод однофазная двух проводка, казалось бы, что тут общего? А общего у них, система ТN-C в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного обеспечиваются одним проводником. И по этому в данной системе, УЗО не может срабатывать при появившейся утечке на открытые проводящие части электро прибора. Глупости так как в двухпроводке узо сработает при утечке, так как в узо появится диф ток которы и приведет к сработке. В любом случае кашу маслом не испортишь и слово запрещается в данном контексте употреблять нельзя так как при узо в такой цепи не ухудшит безопасность Сообщение отредактировал sema333 - 25.7.2016, 23:26 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.7.2016, 10:24
Сообщение
#20
|
Гости |
... Глупости так как в двухпроводке узо сработает при утечке, ... А утечки-то в таком случае не будет, будет потенциал на корпусе повреждённого электрооборудования. Утечка появится когда человек прикоснётся к нему и получит кратковременный (до срабатывания УЗО) удар током. Поэтому установка УЗО в двухпроводных сетях является временной (до реконструкции сети) дополнительной защитой. |
|
|