Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
20.7.2016, 23:03
Сообщение
#221
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Легранд + 25-30% за бренд
АВВ + 15-20% Шнайдер - 10-15% ИЕК - равно цена-качество Декрафт и каез - незнакомы |
|
|
|
20.7.2016, 23:38
Сообщение
#222
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Моё сугубое ИМХО: или ИЭК, или Шнайдер.
Т.е. дальше выбор по кошельку. -------------------- |
|
|
21.7.2016, 23:02
Сообщение
#223
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Такой вопрос:
Нужно ли ставить общее вводное УЗО допустим 50A 100мА после ощего автомата защиты если после него каждая группа также будет закрыта либо УЗО либо ДИФом. И такой момент какого номинала нужно брать узо если оно будет закрывать 6 линий (розетки и освещение) с автоматами на 16 ампер? А так же можно ли под один ДИФ посадить розетки под стиралку и посудомойку и какой номинал ДИФа предпочесть (16А или 20А)? По автоматам в принципе понятно, фобией особо не страдаю , у самого стоят АВВ , а в однушке про которую тема ставил ИЭК , особой разницы не заметил, вроде все работают практически одинаково Сообщение отредактировал nick1605 - 21.7.2016, 23:03 |
|
|
22.7.2016, 0:23
Сообщение
#224
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. Не обязательно.
2. Лучше, если оно будет того же номинала, что и вводной. 3. Можно. Лучше 16А, и стараться не включать одновременно. 16, потому что розетки бытовые расчитаны на 16 А. Это по нормам. На практике ничего страшного не будет, если поставите 20А. -------------------- |
|
|
|
22.7.2016, 9:34
Сообщение
#225
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
1. Не обязательно. 2. Лучше, если оно будет того же номинала, что и вводной. 3. Можно. Лучше 16А, и стараться не включать одновременно. 16, потому что розетки бытовые расчитаны на 16 А. Это по нормам. На практике ничего страшного не будет, если поставите 20А. Спасибо. Итак я вроде бы определился с компановкой, но есть некоторые сомнения по номиналам. Изложу свое видение, может что подкорректируете? Щиток планирую взять на 36 элементов 1 ряд - 1р вводной автомат на фазу 50A (сейчас установлен, думаю пусть и остается) - 4р счетчик - 2р защитный автомат (40А или 50А - что выбрать если вводной кабель 6мм2, сам думаю что 40А достаточно) - 2р УЗО 40А 30мА (будет закрывать сплиты розетки и освещение комнат и коридора) - 3р Автоматы на сплиты 16А 2 ряд - 2р УЗО ванная (будет закрывать розетки, свет и вентиляцию, какое выбрать 16А, 20А или 25А ?) - 2р УЗО кухня (будет закрывать розетки, свет и вентиляцию, какое выбрать 16А, 20А или 25А ?) - 2р ДИФ 16А 30мА на бойлер - 2р ДИФ 32А 30мА на плиту - 2р ДИФ 16А 30мА на стиралку - 2р ДИФ 16А 30мА на посудомойку 3 ряд - 2 автомата под УЗО ванной 16А (розетки, свет и вентиляция) - 4 автомата под УЗО кухни 16А (розетки, свет и вентиляция, розетки гостиная, свет гостиная) гостиная совмещена с кухней - 6 автоматов под УЗО которое 16А (розетки спальня, свет спальня, розетки детская, свет детская, розетки коридор, свет коридор) Вроде так... Компоновка не окончательнаяи пока все можно изменить, поэтому буду признателен за советы |
|
|
22.7.2016, 9:44
Сообщение
#226
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В каждом ряду по 12 модулей... а куда нулевые шинки после УЗО лепить планируется?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.7.2016, 10:14
Сообщение
#227
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
В каждом ряду по 12 модулей... а куда нулевые шинки после УЗО лепить планируется? Дык вроде вверху и внизу щитка в закрытой зоне есть уже шины в комплекте, их и планировал под землю и ноль использовать... Или ноль с узо на общую шину сажать нельзя? Сообщение отредактировал nick1605 - 22.7.2016, 10:17 |
|
|
|
22.7.2016, 16:34
Сообщение
#228
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
После каждого УЗО своя нулевая шина.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.7.2016, 17:21
Сообщение
#229
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
|
|
|
22.7.2016, 19:01
Сообщение
#230
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Этот щит никто кроме Вас не видел, а посему и затруднительно сказать, можно ли шинки (а их 6 штук наберётся) примастрячить где-то в сторонке...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
22.7.2016, 20:55
Сообщение
#231
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Этот щит никто кроме Вас не видел, а посему и затруднительно сказать, можно ли шинки (а их 6 штук наберётся) примастрячить где-то в сторонке... Суть уловил, приму к сведению, возможно что то изменю по отношению к первой задумке... На то и раздел на форуме для чайников... Например мне очень помогают ваши советы, за что и благодарен. Ведь не стыдно не знать, стыдно бояться узнать... Кстати сегодня в магазине сказали что у IEK с ДИФами проблемы - много брака и посоветовали если позволяет место , то лучше заменить их на УЗО + автомат, сказали что так и надежней и дешевле получится... Так ли это на самом деле? Сообщение отредактировал nick1605 - 22.7.2016, 20:57 |
|
|
22.7.2016, 22:30
Сообщение
#232
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
ИМХО, избавляются от излишков УЗО, т.к. по цене тож на тож почти, а места диф меньше занимает, вот их и берут.
Может и брак, но, если в магазине уточнили, что В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, тогда поверю, а вот так, в общем - брехня. Брак везде случается. -------------------- |
|
|
23.7.2016, 7:38
Сообщение
#233
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кстати сегодня в магазине сказали что у IEK с ДИФами проблемы - много брака и посоветовали если позволяет место , то лучше заменить их на УЗО + автомат, сказали что так и надежней и дешевле получится... Так ли это на самом деле? Есть такая проблема. Сам сталкивался. На одном из объектов приемка была в полный рост с привлечением электролаборатории. И в проект было заложено 5 именно дифов и именно ИЭК. Я их менял каждый по 3 раза. Через 2-3 срабатывания по дифтоку - перестают работать. Или от кнопки или по реальному дифтоку или все вместе. Заменил на самый дешевый Шнайдер за свои деньги, лишь бы побыстрее сдать объект и забыть о нем как о страшном сне. -------------------- |
|
|
25.7.2016, 4:59
Сообщение
#234
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Что то совсем туплю...
Подскажите, а у автоматов есть направленность типа ВВОД-ВЫВОД или им по фигу откуда фаза приходит и уходит (сверху или снизу)? Сообщение отредактировал nick1605 - 25.7.2016, 5:00 |
|
|
25.7.2016, 8:22
Сообщение
#235
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
У модульных автоматов нет разницы, куда подводится напряжение. У ДИФавтоматов - чаще всего разница есть
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.7.2016, 11:01
Сообщение
#236
|
Гости |
|
|
|
26.7.2016, 1:04
Сообщение
#237
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...можно "ноль" непосредственно на УЗО подключить Насколько помнится, у автора после УЗО не менее трёх АВ. Так что, не прокатит без шинки... либо все нули скрутить, опрессовать и засунуть под клемму УЗО, типа, сколхозить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.7.2016, 9:35
Сообщение
#238
|
Гости |
Насколько помнится, у автора после УЗО не менее трёх АВ. Так что, не прокатит без шинки... либо все нули скрутить, опрессовать и засунуть под клемму УЗО, типа, сколхозить. ... А зачем "колхозить" и выёживаться в подобном случае? Достаточно автоматы, отходящие от УЗО, подключить шлейфом. Да и конструкции зажимов в некоторых УЗО позволяют подключить несколько проводов. |
|
|
Гость_Гость_* |
26.7.2016, 9:49
Сообщение
#239
|
Гости |
А зачем "колхозить" и выёживаться в подобном случае? Достаточно двух автоматов и без УЗО. Большая экономия средств.
|
|
|
26.7.2016, 15:00
Сообщение
#240
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Насколько помнится, у автора после УЗО не менее трёх АВ. Так что, не прокатит без шинки... либо все нули скрутить, опрессовать и засунуть под клемму УЗО, типа, сколхозить. Все верно, но колхозить думаю не придется. На сколько помню в щитках дин река штатно рассчитана на 12 автоматов, но если выломать заглушки, то можно воткнуть еще пару, значит шинки запросто можно разместить на этих местах и при этом ничего не выламывать (места под автомат, надеюсь с лихвой хватит и и на шинку), а так как ящик в планах на 36 позиций, то таких шинок на дин рейки войдет как минимум 6 штук. Максимально под одно УЗО будет 6 автоматов, а шинки идут минимум на 8 Так что выкрутимся... Хочу попросить вас проверить мою реконструированную схему после всех консультаций. Итак в квартиру заходит скорее всего 3*6мм2, -ноль сразу под опломбированный счетчик, -фаза на автомат 50А с него в счетчик, -земля на отдельную шину От счетчика раздается на автомат 40А для плиты и 4 16А автомата (свет и розетки, так и не понял пока откуда что) В планах: Заменить распределительный щиток на 36 элементный Хочу схитрить и не вызывать контролера для рапломбировки счетчика , поэтому планирую сам счетчик (он на дин рейку – 4 места) с по автоматом на ввод попытаться завести сзади нового щитка предварительно прорезав достаточное для этого отверстие. Если этот маневр мне удастся, то я имею на вводе автомат на фазном проводе на 50А, опломбированный счетчик и 3*6мм2 для дальнейшего расключения. Теперь как я вижу щиток… Что то на таком сечении 50А автомат мне кажется великоватым и хочу поставить 2P защитный автомат на 40А после счетчика, который будет разрывать и ноль и фазу. После него пойдут несколько УЗО с группами автоматов 1 УЗО 40А 30mA на ванную с автоматами по группам (розетки, свет и вентиляция, бойлер – все 16А) 2 УЗО 40А 30mA на комнаты с автоматами по группам (розетки спальня, свет спальня, розетки детская, свет детская – все 16А) 3 УЗО 40А 30mA на сплит системы с автоматами по группам (3 автомата 16А, по одному на комнату– все 16А). Вроде и не обязательно , но раз все под УЗО то пусть и сплиты тоже будут… 4 УЗО 40А 30mA на зал и коридор с автоматами по группам (розетки зал, свет зал, розетки коридор, свет коридор– все 16А) 5 УЗО 40А 30mA на кухню с автоматами по группам (розетки кухня, свет кухня, отдельный автомат на стиралку с посудомойкой– все 16А) 6 На плиту заложил ДИФ 32А 30mA Ноль общий расключу на УЗОшки и ДИФ. Нулевые шинки на группу автоматов под каждое УЗО отдельные. Земля общая для всех проводников подключается к соответствующему проводу с лестничной площадки. Вводной кабель в 6 мм2 хотелось бы заменить на 10мм2, но ввиду замороченности с контролерами и затяжкой его в гофру (она уже замурована в пол и имеет длину около 8 метров) решил пока оставить тот что есть , если когда то сгорит то потом и поменяю, проводка же по квартире должна на мой взгляд все выдержать. Так как в квартире пока голые стены и то не все, а проводку думаю делать по потолку, то планирую пока поставить распредкоробки на каждую группу и провести от них кабель к щитку, а позже уже определиться с количеством розеток и светильников в каждой группе и подключить их когда точно будет известно где и что будет стоять… Если есть какие то рекомендации (номиналы , сечения и пр.) то прошу поделиться ими, готов учесть их пока все еще на стадии проекта. Сообщение отредактировал nick1605 - 26.7.2016, 15:37 |
|
|