Срабатывает узо при включении света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает узо при включении света |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 9:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201 Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные Откуда вводится заземление трудно сказать На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни Теперь собственно проблема При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО При этом розетки в коридоре и в спальне работают Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему До этого УЗО не стояло и все работало Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним? Вообщем нужна ваша помощь |
|
|
|
23.7.2016, 10:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Откуда вводится заземление трудно сказать Если дом без электроплит, то не стоит искать того, чего и не было...Цитата Вообщем нужна ваша помощь Тут нужна помощь не форума, а очного электрика, чтобы найти утечку.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.7.2016, 11:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как При этом розетки в коридоре и в спальне работают Это как?? Получается до УЗО подключены? Или Вы неправильно описАли прблему? Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает Где пощёлкать? В коридоре или спальне? Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:18 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 11:21
Сообщение
#4
|
Гости |
Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как Это как?? Получается до УЗО подключены? Или Вы неправильно описАли прблему? Где пощёлкать? В коридоре или спальне? Узо стоит перед счетчиком на вводе далее счетчик и два простых автомата На первом автомате все работает А на втором работают все розетки Но не в одной из указанных комнат не работает освещение Стоит включить выключатель в одной из этих комнат то выбивает узо А розетки прекрасно работают в этих комнатах Вот такие чудеса Есть предположение что так называемая земля где то пересекается с нулем после второго автомата |
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2016, 11:33
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
23.7.2016, 11:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...)
Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет. Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 11:40
Сообщение
#7
|
Гости |
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...) Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет. Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели. Придется снять три люстры а потом и три выключателя Просто интересно а вдруг вся загвоздка в распределительной коробке в стене которая давным давно заштукатурена и заклеена обоями Что тгда делать? Плюнуть на это дело и вместо узо поставить обычный двой выключатель? Как то не хотелось бы но видимо придется если не найду причину |
|
|
|
23.7.2016, 11:46
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Придется снять три люстры а потом и три выключателя Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:47 |
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2016, 11:53
Сообщение
#9
|
Гости |
Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое.... Не думал что узо такие привередливые Думал что все будет гораздо проще А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить? |
|
|
23.7.2016, 12:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Насколько кр Дык у ТСа и было: До этого УЗО не стояло и все работало Тут, что называется, "хозяин-барин". Полная свобода действий.. Но возможность неисправности проводки и возможные последующие проблемы тоже со счетов скидывать не надо. Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 12:04 |
|
|
|
23.7.2016, 12:09
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить? Не, ну а чЁ? Колодку в тормозах заклинило - да нафиг тормоза. Убрать. В лифте у ловителя что то подзаедает - убрать ловитель. Все равно ни кто не пользуется. У мусора на пистолете предохранитель загрязнился - и его нафиг. Только стрелять мешает. В самолете автопилот глючит - не нужен совсем автопилот. По пачке Беломора летать будем. Вот еще, барства разводить с этими автопилотами. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 12:25
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
23.7.2016, 12:27
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Отпишитесь, если не забудете!!!!!
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.7.2016, 12:29
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2016, 14:19
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.7.2016, 22:00
Сообщение
#16
|
Гости |
Отпишитесь, если не забудете!!!!! Вообщем выявил причину но исправить не удалось так как распределительные коробки замазаны и скрыты под обоями и уже не вариант что либо менять На розетки в этих комнатах все идет правильно и ноль и фаза и земля А вот с освещением электрики накосячили вместо ноля они ко всем люстрам землю кинули вот по этому и узо срабатывало Пришлось в щитке землю открутить и прикрутить после узо к нулю и все заработало и ничего не выбивает Кстати у соседей ноль и земля то же соединены в кучу но у них нет узо Вообщем проблема решена но не по путю а жерез пятую точку Но до этого сколько лет жили так придется и дальше жить Уроды все провода алюминиевые и все белого цвета так что разобраться довольно трудно откуда что!!! Спасибо за помощь |
|
|
24.7.2016, 22:09
Сообщение
#17
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
теперь вам надо во всех розетках землю откручивать.
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:59 |
|