Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 9:25
Сообщение #1





Гости






Добрый день уважаемые возник некий вопрос а посоветоваться не с кем
Решим все таки установить счетчик а заодно и поменять еще сссровские черные автоматы
Дом средней старости с алюминиевой проводкой но уже с заземляющим проводом

Схема подключения следующая сделана по аналогии со старой но уже с новыми элементами

Ввод - ноль и фаза идут на УЗО 32 ампера
С УЗО ноль и фаза идут на счетчик Меркурий 201
Со счетчика ноль идет на два провода ввода в квартиру
Со счетчика фаза идет на автомат и перемычкой на второй автомат на 16 ампер
Далее с каждого автомата фаза идет на вводные провода в квартиру

Тем самым получается что в квартиру идет два ввода провода 2х жильные
Откуда вводится заземление трудно сказать

На первом вводе и соответственно на 16 амперном автомате розетки кухни зала и освещение кухни и зала и ванной комнаты
На втором вводе и соответственно на втором 16 амперном автомате розетки коридора и спальни и освещение коридора и спальни
Теперь собственно проблема
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО
При этом розетки в коридоре и в спальне работают
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Подскажите в какую сторону капать и где искать проблему

До этого УЗО не стояло и все работало
Я так понимаю где то ноль перепутан с заземлением? Или замыкается с ним?
Вообщем нужна ваша помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.7.2016, 10:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Откуда вводится заземление трудно сказать
Если дом без электроплит, то не стоит искать того, чего и не было...

Цитата
Вообщем нужна ваша помощь
Тут нужна помощь не форума, а очного электрика, чтобы найти утечку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.7.2016, 13:25) *
При включении выключателя освещения коридора или спально выбивает УЗО


Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.7.2016, 13:25) *
При этом розетки в коридоре и в спальне работают

Это как?? Получается до УЗО подключены?
Или Вы неправильно описАли прблему?

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.7.2016, 13:25) *
Если отключить второй 16 амперный автомат и пощелкать выключателями естественно свет не загорается но и УЗО не выбивает

Где пощёлкать? В коридоре или спальне?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 11:21
Сообщение #4





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 11:12) *
Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как

Это как?? Получается до УЗО подключены?
Или Вы неправильно описАли прблему?


Где пощёлкать? В коридоре или спальне?

Узо стоит перед счетчиком на вводе далее счетчик и два простых автомата
На первом автомате все работает
А на втором работают все розетки
Но не в одной из указанных комнат не работает освещение
Стоит включить выключатель в одной из этих комнат то выбивает узо
А розетки прекрасно работают в этих комнатах
Вот такие чудеса

Есть предположение что так называемая земля где то пересекается с нулем после второго автомата
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2016, 11:33
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 11:12) *
Если, суда по Вашему описанию, УЗО стоит на вводе перед счётчиком, то как

Это как?? Получается до УЗО подключены?
Или Вы неправильно описАли прблему?


Где пощёлкать? В коридоре или спальне?

Вот моя схемка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет.
Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 11:40
Сообщение #7





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 11:34) *
Конечно лучше вызвать электрика (хотя разные бывают...) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Я бы начал с люстр (светильников) Поочерёдно снимать, оставляя только "концы с потолка", и проверять срабатывает УЗО или нет.
Может где голенький провод бетонного потолка касается. Далее вскрыть выключатели.

Придется снять три люстры а потом и три выключателя
Просто интересно а вдруг вся загвоздка в распределительной коробке в стене которая давным давно заштукатурена и заклеена обоями
Что тгда делать?
Плюнуть на это дело и вместо узо поставить обычный двой выключатель?
Как то не хотелось бы но видимо придется если не найду причину
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 11:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.7.2016, 15:40) *
Придется снять три люстры а потом и три выключателя

Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... icon_biggrin.gif
Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое....


Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2016, 11:53
Сообщение #9





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 11:46) *
Попробуйте-попробуйте... Результат может удивить... icon_biggrin.gif
Было дело - из люсты выходит медь, с потолка алюминий. Скрутка была замотана изолентой ПВХ. 3 лампы по 100Вт. Со временем соединение в скрутке нарушилось изолента оплавилась, а фазный провод был прижат к плите перекрытия декоративным колпаком..... Было всякое....

Не думал что узо такие привередливые
Думал что все будет гораздо проще
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей

Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 12:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость @ 23.7.2016, 15:53) *
Насколько креИ!!тично если вместо узо обычный автомат поставить?

Дык у ТСа и было:
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.7.2016, 13:25) *
До этого УЗО не стояло и все работало

Тут, что называется, "хозяин-барин". Полная свобода действий..
Но возможность неисправности проводки и возможные последующие проблемы тоже со счетов скидывать не надо.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.7.2016, 12:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2016, 12:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 23.7.2016, 14:53) *
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей

Насколько кретично если вместо узо обычный автомат поставить?

Не, ну а чЁ? Колодку в тормозах заклинило - да нафиг тормоза. Убрать. В лифте у ловителя что то подзаедает - убрать ловитель. Все равно ни кто не пользуется. У мусора на пистолете предохранитель загрязнился - и его нафиг. Только стрелять мешает. В самолете автопилот глючит - не нужен совсем автопилот. По пачке Беломора летать будем. Вот еще, барства разводить с этими автопилотами.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 12:25
Сообщение #12





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 12:03) *
Дык у ТСа и было:

Тут, что называется, "хозяин-барин". Полная свобода действий..
Но возможность неисправности проводки и возможные последующие проблемы тоже со счетов скидывать не надо.

Спасибо
Буду искать проблему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.7.2016, 12:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Отпишитесь, если не забудете!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.7.2016, 12:29
Сообщение #14





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 12:27) *
Отпишитесь, если не забудете!!!!!

В воскресенье тогда постараюсь отписаться о результатах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.7.2016, 14:19
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость @ 23.7.2016, 11:53) *
Не думал что узо такие привередливые
Думал что все будет гораздо проще
А если ничего не поможет ну снятие люстр и выключателей


Указанная выше информация свидетельствует о необходимости замены всей проводки в квартире и кабелей ввода. УЗО лишь выявило скрытые дефекты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.7.2016, 22:00
Сообщение #16





Гости






Цитата(ЛЕША @ 23.7.2016, 12:27) *
Отпишитесь, если не забудете!!!!!

Вообщем выявил причину но исправить не удалось так как распределительные коробки замазаны и скрыты под обоями и уже не вариант что либо менять
На розетки в этих комнатах все идет правильно и ноль и фаза и земля
А вот с освещением электрики накосячили вместо ноля они ко всем люстрам землю кинули вот по этому и узо срабатывало
Пришлось в щитке землю открутить и прикрутить после узо к нулю и все заработало и ничего не выбивает
Кстати у соседей ноль и земля то же соединены в кучу но у них нет узо

Вообщем проблема решена но не по путю а жерез пятую точку
Но до этого сколько лет жили так придется и дальше жить

Уроды все провода алюминиевые и все белого цвета так что разобраться довольно трудно откуда что!!!
Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.7.2016, 22:09
Сообщение #17


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



теперь вам надо во всех розетках землю откручивать.


--------------------