AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В , звезда собрана в двигателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В , звезда собрана в двигателе |
24.7.2016, 0:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49674 |
|
|
|
|
24.7.2016, 2:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Конденсаторов мало.
Искра - может контакт плохой (холодная пайка) Автомат "выбивает" - над белой кнопкой 10А написано? Ознакомьтесь для примера. |
|
|
Гость_Гость_sergunya.ms_*_* |
24.7.2016, 11:06
Сообщение
#3
|
Гости |
С конденсаторами все по формуле Сн = 2800 Iн/Uc получается 100 мкф, для пуска в 2,5 - 3 раза нужна емкость общая больше, всего у меня 270 мкф, да 10 А возле кнопки, так на двигателе ведь 7,9 А, на бирке, или это не подойдёт
|
|
|
24.7.2016, 11:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
С конденсаторами все по формуле Сн = 2800 Iн/Uc получается 100 мкф, для пуска в 2,5 - 3 раза нужна емкость общая больше, всего у меня 270 мкф, Ранее: Пропаял и собрал конденсаторы на 50мкф 300В, что по меньше на 20мкф, Дык "сикоко в граммахх...." да 10 А возле кнопки, так на двигателе ведь 7,9 А, на бирке, или это не подойдёт 7,9 А - это для номинального режима работы эл.двигателя - 3 фазы, 380В. У Вас уже не номинальные режимы. Мала ёмкость, неисправны некоторые конденсаторы (потеря ёмкости)... |
|
|
|
Гость_Гость_Sergunya.ms_*_* |
24.7.2016, 22:16
Сообщение
#5
|
Гости |
Всего конденсаторов на 270 мкф и они под нагрузкой благополучно закоптили. Хоть при работе без нагрузки 100мкф было на рабочем и 170мкф на пусковом, всё работало автомат не вырубался и ни чего не коптило, с кнопкой разогнали, далее кнопку отпустил и двигатель работал устойчиво. Можно ли эти конденсаторы оставить на пусковой оставить, а на рабочий докупить 100+50мкф на 450в, ти будет работать. Автомат то на сколько ампер брать надо, чтоб хватило
|
|
|
25.7.2016, 5:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Двигатель то рассчитан на подключение 380 вольт, а Вы ему 220 вольт подключаете. Вот он под нагрузкой и не хочет запускаться. 4 кВт от одной фазы не многовато ли, на пуске ток будет большой, и как следствие сильная просадка напряжения, что также отрицательно скажется на пуске.
Сообщение отредактировал rosck - 25.7.2016, 5:09 |
|
|
25.7.2016, 21:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49674 |
|
|
|
|