Многоквартирный дом. Заметил что в щитке после автомата на 32 ампера провод большего сечение,чем до автомата. Чем это может грозить? Нужно ли переделывать?
До автомата 4мм, а уже в квартиру 6 мм. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Медный провод 4мм2 расчитан выдерживать ток на 38А. Так что можно не переделывать. Нормально всё отработает.
|
![]() |
|
Гость_Гость 3017_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что до автомата моюет быть медь а после алюминий...В любом случае если все хорошо протянуто то работать будет на ура.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Странное сочетание,до 4 квадрата после 6...Наводит на мысль что ... Наводит на мысль, что до автомата в щите речь об одиночных проводах, а после автомата в квартиру идёт уже кабель (и тут допустимые токи уже меньше.)-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |