Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
А утечки-то в таком случае не будет, будет потенциал на корпусе повреждённого электрооборудования. Утечка появится когда человек прикоснётся к нему и получит кратковременный (до срабатывания УЗО) удар током. Поэтому установка УЗО в двухпроводных сетях является временной (до реконструкции сети) дополнительной защитой. Да вы правы, но оно сработает при прикосновении к корпусу где пробой и не сработает до тех пор пока не дотронешься до него, но потом сработает. Так что лучше чтоб тебя долбануло и держало или долбануло и отпустило. В любом случае УЗО повысит безопасность но ни как не уменьшит ее |
|
|
|
26.7.2016, 12:52
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Глупости так как в двухпроводке узо сработает при утечке, так как в узо появится диф ток которы и приведет к сработке. Утечка, или как вы выразились диф. ток (Iд=Iдn или 0.5>Iдn) как и любой ток появится в замкнутой цепи, или вцепи с соответствующим сопротивлением. И для того чтобы получить диф. ток нужно соответствующее условие, во первых, правильно вам отметили, что диф. ток может появится при прикосновении человека к открытым проводящим частям электро прибора. Второе условие это сырость и влага в помещении, тогда вероятность получить удар током в результате утечки повышается много кратно. По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Ну, а если вы уверены что ваши жилые комнаты также сыры, то ставьте узо если вы считаете что повысит вашу безопасность. |
|
|
26.7.2016, 16:31
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Утечка, или как вы выразились диф. ток (Iд=Iдn или 0.5>Iдn) как и любой ток появится в замкнутой цепи, или вцепи с соответствующим сопротивлением. И для того чтобы получить диф. ток нужно соответствующее условие, во первых, правильно вам отметили, что диф. ток может появится при прикосновении человека к открытым проводящим частям электро прибора. Второе условие это сырость и влага в помещении, тогда вероятность получить удар током в результате утечки повышается много кратно. По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Ну, а если вы уверены что ваши жилые комнаты также сыры, то ставьте узо если вы считаете что повысит вашу безопасность. А вы считаете что не повысит? И необязательно сырые, в случае пробоя изоляции тоже будет утечка |
|
|
26.7.2016, 19:39
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По этому пуэ и соответствующий приведенный в нем ГОСТ Р 50571.11-96 советуют установку узо на 30мА в особо сырых помещениях. Вообще то, в ПУЭ про УЗО в двухпроводке не упоминалось... (это в Своде Правил по проектированию...) А про установку УЗО в групповых линиях есть... и про влажные помещения, и про наружное освещение, и про групповые линии розеток. Что же до упомянутого ГОСТа, то действительно там про установку УЗО в "мокрых" зонах. Но это и не мудрено, ибо сам ГОСТ про "Ванные и душевые помещения." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
27.7.2016, 0:15
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
А вы считаете что не повысит? Повысит, без условно повысит, не может быть чтоб не повысило Но я немного о другом, насколько это целесообразно установка узо в каждой группе? А вообще то вы уже наверное все решили по поводу установки узо, и уже нет смысла дальше что либо советовать. Поэтому делайте как решили... Цитата(savelij®) Вообще то, в ПУЭ про УЗО в двухпроводке не упоминалось... icon_wink.gif Да не упоминалось, но пуэ про все абсолютно и не может упоминать, просто есть какие то основополагающие принципы размышляя над которыми можно делать правильные выводы из того что там написано. |
|
|
27.7.2016, 8:36
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
просто есть какие то основополагающие принципы размышляя над которыми можно делать правильные выводы из того что там написано Угу. Только это уже будет не нормативка, а чьё то личное мнение, причём, не обязательно, что это будут "правильные выводы".Посему, не стоит от имени ПУЭ высказывать своё понимание или домысливание прочитанного в нём. По крайней мере, к подобным высказываниям стоит добавлять, что это всего лишь личное мнение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.7.2016, 9:52
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49648 |
Ну я еще ничего не решил. Почему не одно узо а три? Почему вместо узо не диф автоматы?
По первому Цитата насколько это целесообразно установка узо в каждой группе? не хочу чтоб рубило все в квартире.По второму дорого. Сообщение отредактировал sema333 - 27.7.2016, 9:52 |
|
|
|
27.7.2016, 12:36
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Угу. Только это уже будет не нормативка, а чьё то личное мнение, причём, не обязательно, что это будут "правильные выводы". Посему, не стоит от имени ПУЭ высказывать своё понимание или домысливание прочитанного в нём. По крайней мере, к подобным высказываниям стоит добавлять, что это всего лишь личное мнение. А я и не где и не утверждаю что мое понимание самое правильное. Просто мне кажется, что нельзя воспринимать пуэ фанатично, бездумно, как некие догматы. Вот не написано про двух проводку и ни каких самостоятельных мыслей, ни ни... |
|
|
27.7.2016, 12:43
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот не написано про двух проводку и ни каких самостоятельных мыслей, ни ни... Потому что двухпроводка не может быть в зданиях, на которые ПУЭ распространяются в обязательном порядке. -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.7.2016, 12:54
Сообщение
#30
|
Гости |
Потому что двухпроводка не может быть в зданиях, на которые ПУЭ распространяются в обязательном порядке. Но есть рекомендация: ПУЭ, "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на ... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. ..." |
|
|
|
27.7.2016, 12:57
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но есть рекомендация: Абсолютно правильно. Я, наверное, как обычно, криво выразился. Я хотел сказать, что двухпроводка в ПУЭ описана быть не может, т.к. по эти правила распространяются на НОВЫЕ здания. А в них такой системы быть не может. -------------------- |
|
|