Попалось строение с фундаментом типа ленточного и внутри залита плита.
Есть желание провести в стальной трубе-футляре под фундамент метра 3, но не могу вспомнить где видел, то ли в типовом, то ли в книжках-раздвижках .. Поднимать по красивому фасаду в коробе рука не поднимается.. Подскажите кто может. |
|
|
|
5.8.2016, 13:04
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну так конструкторам задание дать на приямок в нужном месте, и из земли в этот приямок ввести трубы.
|
|
|
5.8.2016, 21:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Втельмяшилось, что где-то було. Порылся в закромах, так и не нашел.. Ладно, придется порисовать.
Думаю обойтись стальной гильзой-футляром (пару метров под ленточным), через нее трубой пнд-пвд и радиусом наверх, через перекрытие в ГЩВУ. |
|
|
6.8.2016, 12:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
6.8.2016, 16:32
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет, это через стенку фундамента, у меня есть. Речь про под фундаментом.
|
|
|
6.8.2016, 18:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну тогда, как бэ
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. есть даже судебное решение об отказе в установлении охранной зоны из-за этого -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.8.2016, 20:56
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
п.2.3.85 - неожиданная информация для меня. Может здесь имеется ввиду запрет прокладки кабелей под фундаментом вдоль его?
И ещё, значит можно прокладывать кабели поперёк под фундаментами в ж/б коробах, а значит и в трубах? Сообщение отредактировал -Mike- - 6.8.2016, 21:00 |
|
|
|
6.8.2016, 21:30
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не под, а вдоль
я понял, что нельзя под -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.8.2016, 22:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ну тогда, как бэ 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. есть даже судебное решение об отказе в установлении охранной зоны из-за этого Судья - тоже человек... Непосредственно - значит только кабель и только земля (грунт) "2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака". Ни в трубу, ни в короб под кабель ничего не подсыпают. "2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны .. При пересечении тупиковых дорог … кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле." Разница ощутима. Думаю в футляре под ленточным фундаментом не страшнее,чем под ж/д. Ну и еще пример с "непосредственно" "1.7.75. Магистрали ..Требование о доступности для осмотра не распространяется ... на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные)". Непосредственно - без посредника, без иных средств. Например, непосредственно кабелем через стенку фундамента тоже нельзя пройти. Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2016, 22:32 |
|
|
6.8.2016, 23:30
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
было такое мнение
есть ещё СТО 70238424.29.240.20.008-2009 но похоже там с ПУЭ содрано в ГОСТах ничего не попалось -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
7.8.2016, 1:28
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.8.2016, 11:15
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
7.8.2016, 17:05
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может здесь имеется ввиду запрет прокладки кабелей под фундаментом вдоль его? даже для Челябинска это слишком сурово ;) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.8.2016, 17:23
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, может по аналогии с водопроводом и канализацией? Они заходят в здание под фундаментом, ниже точки промерзания грунта. Может стОит посоветоваться с коллегами-водопроводчиками? Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Свои личные правила.. И потом, на той глубине давления уже практически нет. (здания тоннель метро не плющат). |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.8.2016, 18:16
Сообщение
#15
|
Гости |
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Свои личные правила.. И потом, на той глубине давления уже практически нет. (здания тоннель метро не плющат). Всё верно уважаемый Олега! Вопрос-то интересный Вы подняли, и давления на трубу уже на меньшей глубине нет. И прямого запрета на такой способ ввода в НТД я не нашёл, а на практике встречал, правда не в зданиях, а в капитальных кирпичных ТП. Там же кабели проходят через асбоцементные трубы в кабельный канал РУ, вот и лежат там пакеты этих труб ниже фундамента под блоками ФБС. |
|
|