Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Розетка для стиралки и бойлера , возможно ли подключение этих двух эп одновременно

Andre_san
сообщение 10.8.2016, 20:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Провел от КЩ. в кладовую, линию питания для стиральной машины (2.3квт) и бойлера (2квт). Способ прокладки трех жильного провода (ВВГнг-п 3х2.5) выбрал открыто, по стене в пластиковом коробе. Розетка в кладовой установлена наружная двойная на 250В 16А. Провод в КЩ подключен к АВ С20 (временно, поскольку на данный момент в щитке только два автомата С20), а в будущем при переделке КЩ подключу на С16, как и положено в данном случаи.
Хотя было бы намного лучше если бы изначально провести две отдельные линии питания, на стиральную мамину и на бойлер. Так и планировал делать, но передумал, и сделал уже так как сделал.
Теперь у меня есть несколько вариантов:
1. Оставить так как есть, и подключать в розетку стиралку и бойлер не одновременно а по одному.
2. Просчитать нагрузку с помощью коэффициентов использования, мощности, спроса. Есть у меня вот такая таблица Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9933
Но я не уверен что ей можно пользоваться, поскольку скачана она с какого то сайта, а в интернете всякого такого хлама полно. Короче, мне требуется консультация профессионалов в том как правильно рассчитать ток нагрузки, в моем случаи. Может быть при одновременном подключении двух электро приемников автомат на 16А не будет выбивать?
3.провести отдельный провод и установить еще одну розетку
Подскажите какой вариант лучше?

Сообщение отредактировал Andre_san - 10.8.2016, 20:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pro100-220volt
сообщение 10.8.2016, 20:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 49636



Ответ не профи, я бы оставил как есть. Бойлер не всегда потребляет энергию а только в момент подогрева воды и не факт что это произойдет в момент включения стиралки, на крайний случай легко можно отключить бойлер на часик в момент постирушки. Но если есть время, деньги или еще какой фактор возможностей то можно и дополнительно протянуть еще одну линию отдельную на автомат. Если же это затруднительно то не вижу смысла напрягаться. Лично у меня 1 линия и на стир и на водонагреватель, меня это никак не напрягает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2016, 20:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 10.8.2016, 20:28) *
Подскажите какой вариант лучше?

Может добавить ещё один пункт? icon_wink.gif
4. Установить в линию питания бойлера, как "не приоритетной" нагрузки, токовое реле (реле приоритетной нагрузки). Выставить срабатывание по току в приоритетной нагрузке (СМ), допустим 5А. Тогда при включении ТЭНа в СМ, бойлер будет отключаться на время нагрева воды в СМ (что занимает несколько минут), но при остальной работе стиралки, бойлер будет запитан.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 20:59
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(pro100-220volt @ 10.8.2016, 19:37) *
Ответ не профи, я бы оставил как есть. Бойлер не всегда потребляет энергию а только в момент подогрева воды и не факт что это произойдет в момент включения стиралки, на крайний случай легко можно отключить бойлер на часик в момент постирушки. Но если есть время, деньги или еще какой фактор возможностей то можно и дополнительно протянуть еще одну линию отдельную на автомат. Если же это затруднительно то не вижу смысла напрягаться. Лично у меня 1 линия и на стир и на водонагреватель, меня это никак не напрягает.

Я тоже склоняюсь к варианту оставить как есть. Но подожду мнения прафи. А профи могут сказать что я мол не тот кабель выбрал и тд и тп. Ну подождем...

Цитата(savelij® @ 10.8.2016, 19:44) *
Может добавить ещё один пункт? icon_wink.gif
4. Установить в линию питания бойлера, как "не приоритетной" нагрузки, токовое реле (реле приоритетной нагрузки). Выставить срабатывание по току в приоритетной нагрузке (СМ), допустим 5А. Тогда при включении ТЭНа в СМ, бойлер будет отключаться на время нагрева воды в СМ (что занимает несколько минут), но при остальной работе стиралки, бойлер будет запитан.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2016, 21:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Andre_san, зачем тащить отдельный провод? Достаточно поставить вторую розетку для бойлера, запитав её от первой через реле.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 22:05
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 10.8.2016, 21:09) *
Andre_san, зачем тащить отдельный провод? Достаточно поставить вторую розетку для бойлера, запитав её от первой через реле.

Прикрепленное изображение

так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2016, 22:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нет. Контролироваться должен ток, протекающий в приоритетной нагрузке (СМ). Максимальный ток в этой нагрузке только во время нагрева воды (включается ТЭН на 1,5-2 кВт). Вот в это время и должен отключаться водогрей.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 10.8.2016, 22:42
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(savelij® @ 10.8.2016, 21:23) *
Нет. Контролироваться должен ток, протекающий в приоритетной нагрузке (СМ). Максимальный ток в этой нагрузке только во время нагрева воды (включается ТЭН на 1,5-2 кВт). Вот в это время и должен отключаться водогрей.

Аааа врубился
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2016, 23:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так вроде проще для восприятия и исполнения...
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 10.6.2018, 11:51
Сообщение #10





Гости






Лично я сделал бы так: поставил бы два двойных автомата по 10 Ампер: один на стиралку, другой - бойлер. Питающая линия должна быть не менее 4мм2, после автоматов (на розетки) достаточно будет сечения 1.5 мм2. При данном способе защита будет надежней + сохранится селективность, что в свою очередь снизит нагрузку на установку и уменьшит последствия в случае КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.6.2018, 14:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Достаньте кабель из вашего короба и при включении полной нагрузки (охладите перед этим бойлер, а стиралку включите на самый интенсивный режим) щупайте его рукой. Сильно греться не должен.
(при условии что все контакты не вызывают вопросов)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2018, 15:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(Andre_san @ 10.8.2016, 20:28) *
... Способ прокладки трех жильного провода (ВВГнг-п 3х2.5) выбрал открыто, по стене в пластиковом коробе. Розетка в кладовой установлена наружная двойная на 250В 16А. Провод в КЩ подключен к АВ С20 (временно, поскольку на данный момент в щитке только два автомата С20), а в будущем при переделке КЩ подключу на С16, как и положено в данном случаи.
...

А зачем Вам "два автомата на С16"? Почему бы просто не заменить АВ С20 на дифавтомат на 25 А? Повысите свою электробезопасность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.6.2018, 21:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.6.2018, 11:51) *
Лично я сделал бы так...
Сначала стоило посмотреть на дату последних сообщений.

Цитата
Питающая линия должна быть не менее 4мм2...
Вполне достаточно 3х2.5, как автор и сделал 2 года назад... Кабель при указанных нагрузках нас переживёт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2018, 21:53
Сообщение #14





Гости






Цитата(savelij® @ 10.6.2018, 21:22) *
Сначала стоило посмотреть на дату последних сообщений.
...

Так я и посмотрел на последние, там "сегодня", а там уже не смотрел. Спасибо за подсказку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.6.2018, 22:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну и юмористы! Вы хоть читайте кому писалось про "посмотреть".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2018, 23:04
Сообщение #16





Гости






Цитата(просто Гоша @ 10.6.2018, 22:12) *
... Вы хоть читайте кому писалось про "посмотреть".

А какая разница, кому писалось? Основное это "дату посмотреть"! Ну разобрались и разобрались!
Вернуться в начало страницы