Уравнивание потенциалов , Сечение шины

ЛЕША
сообщение 17.8.2016, 2:15
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40) *
и соединить N и PE проводники на входе

Да, конечно. Хотя, может система ТТ применяется...(УЗО не работает, забыли поставить и т.д.....)
Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40) *
PE проводник прокладывать вместе с фазными проводниками

Неужели???? Да ладно!!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
1.7.121. В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Да, после монтажа время отключения АВ при токе КЗ на вновь проложенный РЕ-проводник, соответствует нормам ПУЭ....

Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.8.2016, 2:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Неопытный электрик_*
сообщение 17.8.2016, 11:29
Сообщение #22





Гости






К розеткам подходит 3 жилы, проверял. Там где земля нормальная - не смотрел
Провел опыт. забрался в распред коробку, которая подходит к паре больных розеток, там я отсоединил землю и, выходит так, что тестер-отвертка горит и в приходящую и отходящую ветку. (т.е. в обе стороны от места разрыва) мультиметром не мерил. А еще в распред щите этих розеток, и искрит и горит пару проводов на нулевой шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
убивец
сообщение 20.8.2016, 7:53
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 30.4.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 18156



А Вы попробуйте все прозвонить заноно ,но только с отключенными потребителями питания по всей проблемной цепи и все станет на свои места имхо...

Сообщение отредактировал убивец - 20.8.2016, 7:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения